Эвакуационный выход из помещений непосредственно на ЛК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Gordengarold74 ®

[26.08.2021 9:17:12]
 Здравствуйте!
Согласно СП1.13130.2020 п.4.2.25 эвакуация непосредственно на ЛК допускается при ряде условий. Вопрос: необходимо выполнять все условия или 1 из перечня?


[26.08.2021 9:30:54]
 Чудеса русского языка). Сначала написано, при каких условиях можно делать выход на лестницу, а потом "кроме указанных случаев". Исходя из опыта, могу сказать, что условия надо выполнять все и это является единым "случаем", указанным во втором абзаце.


[26.08.2021 9:35:36]
 Хочу отметить, что требование "выполнение дверей указанных помещений противопожарными 1-го типа", при буквальном прочтении, заставляет делать все двери в нем противопожарными, не выходов на лестницу, не выходов из помещения, а всех дверей в нем. К прмиеру берем опенспейс с выходом на лестницу, а в него выходит куча кабинетов - все двери должны быть противопожарными - так написано в СП.
Gordengarold74 ®

[26.08.2021 11:37:03]
 Ув. Gidrant про заполнение проемов я понимаю.
Я думаю, это перебор делать дымоудаление ,допустим, в каждой квартире при обычной ЛК, ещё и делать два эвакуационных выхода с этажа и сверху ещё и пп двери 1-го типа.


[26.08.2021 12:32:36]
 Gordengarold74 ®, для квартир отдельное требование (про 3 этажа), там перед лестницей должен быть коридор. А ДУ было всегда для помещений при незадымляемых лестницах, тут ничего не поменялось. По сути, требований 2 - наличие 2-х выходов с этажа и установка противопожарных дверей. Для этажей с одним выходом - итак ставится пп дверь, для незадымляемых лестниц - также ставятся противопожарные двери - только в это пункте вместо дверей 2-го типа - первый.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуационный выход из помещений непосредственно на ЛК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.