Встройка АБК в Склад.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Gordengarold74 ®

[24.08.2021 12:31:10]
 Зравствуйте!
Прошу подсказать. Есть одноэтажный склад II ст. огнестойкости, класса В1. В него встроен АБК 3 этажа. Могу ли я как то обойти требование СП4.13130.2020 п.6.1.43 "Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух..."?


[24.08.2021 12:40:05]
 это снование для СТУ. сделайте ее вставкой - доведите ограждающие конструкции до крыши и сделайте там какое-нибудь помещение с каким-нибудь функционалом. инспектору скажите, что планируете сделать там этаж с определенным назначением в будущем, а как есть
Gordengarold74 ®

[24.08.2021 12:46:38]
 Ув. гоха т.е. нормативно уйти от этого никак нельзя? к примеру СП56.13330.2011 вставка (встройка) в одноэтажном производственном здании: Двух- или МНОГОЭТАЖНАЯ часть здания, размещенная в пределах одноэтажного здания по всей его высоте и ширине (вставка) или части высоты и ширины (встройка), выделенная ограждающими конструкциями.
Что подразумевает встройку более двух этажей, как я понимаю.


[24.08.2021 13:59:44]
 встройка занимает часть высоты или ширины, как правило в одноэтажном здании, а вставка делается по всей его ширнине и высоте и число этажей может быть более двух.
Но тут еще один очень важный момент - можно ли из встройки сделать вставку, если она занимает часть ширины.
термины СП 56 и СП 4 отличаются
Gordengarold74 ®

[24.08.2021 14:04:55]
 Ещё такой момент, а если ограждающие конструкции встройки данной встройки будут иметь предел огнестойкости применяемый для выделения пожарного отсека? В таком случае так же запрещается более двух этажей?


[24.08.2021 14:11:44]
 тут смысл не в типе преград, а в самом названии этой части здания. встройки и вставки и так должны отделяться стенами и перекрытиями 1 типа (если соблюдать площадь отсека) или другими преградами
Gordengarold74 ®

[24.08.2021 14:14:59]
 Не понимаю логики данного этажного ограничения.


[25.08.2021 9:59:51]
 сделайте как пристройку, п.6.1.41 СП4.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Встройка АБК в Склад.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.