 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 901 931 961 991 <1021> 1051  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Лифты для пожарных в жилых домах

познающий 01 13.01.2022 14:34 29 / 3056 Jamal 30.03.2022 15:19    
 * *Всем доброго дня!

Кто как понимает новое требование п. 9.2.2 СП 1.13130.2020г.

Цитата:
"При размещении пожаробезопасной зоны в лифтовом холле лифты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к лифтам для транспортировки
=>чот не очень понятно с самостоятельным спасением М4 путем их самостоятельного спуска на лифте при пожаре. Это где ж такое написано? все эти нормы про 5-й  
    

Можно ли применять ОКЛ по ГОСТ Р 53316-2009, а не ГОСТ Р 53316-2021

Step-By-Step 30.03.2022 12:12 5 / 1424 ifbbpro 30.03.2022 14:15    
 * *Обязательно ли закладывать в проекте ОКЛ с сертификатами по новому ГОСТ Р 53316-2021? =>В 123-ФЗ. СП 6 "работоспособность в условиях пожара", а новый стандарт про "работоспособность в условиях стандартного температурного режима  
    

Попадос аспирацией

KOKOS_KOKOS 30.03.2022 9:41 1 / 948 Wagner 30.03.2022 13:34    
 * *
В связи со сложившейся обстановкой скорее всего не отгрузят аспирационники от system sensor, хотя трубы уже куплены 3 км и фурнитуры на треть работы. Продумываю варианты использовать муфты от экопласт, вроде бы диаметр такой же. Стоит вопрос на что менять =>[KOKOS_KOKOS ®] Присматриваюсь либо к вагнеру (пока не звонил, не знаю что с поставками)Добрый день.ВАГНЕР РУ работает в штатном режиме:- заказы принимаем; 
    

Проектирование СПС с аспирационными извещателями

Вечный_студент 29.03.2022 21:23 2 / 1097 vvlv 30.03.2022 9:20    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Недавно мне советовали применить аспирационные извещатели на одном из наших объектов. Я до сих пор с подобными извещателями не сталкивался. Принцип действия мне понятен, и как выбрать место расположения воздухозаборных уст =>Смотрите материалы производителей, например [ссылка] И задаете вопросы в техподдержку и маркетинг. 
    

присоединение оборудования к ВПВ

Асашай 25.03.2022 20:20 21 / 2143 Comfire 29.03.2022 4:57    
 * *Всем привет! Согласно 14.1.12 СП 10.13130.2020 присоединение производственного и санитарно-технического оборудования к
подводящим, питающим и распределительным трубопроводам ВПВ не допускается.
Я правильно понимаю, что это относится только к чис
=>===где нормы к производственным зданиям высотой не более 50 м?=== 6 метров ответ, в СП 30 ищите. Ссылку на документ я выше привел: Свободный напор (дав 
    

Выбор извещателей для установки над сценой

Вечный_студент 23.03.2022 15:23 8 / 1662 Под именем 28.03.2022 10:16    
 * *Здравствуйте, коллеги. Проектируем здание ДШИ. Одним из помещений является концертный зал со сценой. Высота потолка над самой сценой 17м, на потолок перфорированный. Встал вопрос о извещателях над данной сценой. Какие видим варианты: Точечные дымовые =>Dimma ® Из отечественных успешно применяем ИПАv3, ИПАv4. Новые ИПАv5 ещё не попадались. С поставками проблем не было, они, обычно, в наличии. Могут вам са 
    

Что является помещением пожарного поста, и насколько он нам нужен

ФПБ 21.03.2022 10:56 110 / 3564 Eugen-19 26.03.2022 19:22    
 * *
Ув. Eugen-19, я же Вам говорил, что у меня каждый ход записан, хоть это и было почти год назад. С учетом того, что прошел год, то и мнения тех участников могут поменяться.
Что является помещением пожарного поста:
Пожарный пост часть1 [16.04.2021
=>Надо дать самое широкое понятие пожарного поста в 123-ФЗ, навесив на него все возможные функции в области противопожарный безопасности. Тут возникает вопро 
    

необходимость въезда/выезда в стоянке

Jamal 23.03.2022 16:20 1 / 1230 Jamal 25.03.2022 14:08    
 * *коллеги подскажите, а обязательно все-таки делать въезд/выезд для одноэтажной подземной полумеханизированной стоянки с одним лифтом для авто? =>есть мысли? 
    

Требования пожарной безопасности к мебели!

AleksandrXL 24.03.2022 15:14 1 / 1320 Рустам74 25.03.2022 7:53    
 * *Добрый день! Очень нужна помощь, нигде не могу найти информацию! В ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции есть пункт 5.1. в котором содержится информация по воспламеняемости и токсичности, но только по мягкой мебели. А где найти такую же инфо =>В указанном пункте не информация, а требования. Можно предположить, что к другим материалам такие требования не предъявляются. Ну типа что на кресла и д 
    

Противопожарные расстояния в случае с подземной парковкой превышающей площадь здания

Makdag 23.03.2022 12:47 26 / 1667 Comfire 24.03.2022 11:45    
 * *Добрый день такая ситуация, имеется общественное здание, рядом с ним другое общественное здание с подземной парковкой превышающей площадь самого здания (парковка как отдельный пожарный отсек и возвышается над землей на 1 метр, к примеру размеры здания 6х6 =>Т.е даже если стены стоянки выступапают над землей на 1 метр, она является подземной. Конечно. А кто спорит? Просто она при этом получилась встроенно-прис 
    

лифтовой холл при входе в Л1

Jamal 23.03.2022 13:42 14 / 1521 Jamal 23.03.2022 16:07    
 * *уважаемые форумчане, нужно ваше мнение. есть Ф1.3 коридорного типа (до 500м2), где предусмотрены две л/к Л1 и перед одной из них сделан лифтовой холл-пожаробезопасная зона. Как считаете, такое решение корректное? =>не подумал))) а ведь реально смогут 
    

Допустимая высота склада V степени огнестойкости категории В

avant 22.03.2022 7:02 3 / 1143 Jamal 23.03.2022 13:38    
 * *Добрый день! Максимально допустимая высота зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5.2, V степени огнестойкости, категории В по пожарной опасности требованиями нормативных документов по пожарной безопасности не установлена. В данном случае здан =>разве нет? 
    

ВПВ в здании серверной

Асашай 23.03.2022 12:49 2 / 1121 Асашай 23.03.2022 13:08    
 * *Всем привет! Как считаете - требуется ли устройство ВПВ в здании с серверами? Производственное здание с серверами, больше ничего нет. Подходит ли под мой случай п. 1.4 СП 10.13130.2020?
СП 10.13130.2020
1.4. ВПВ не требуется:
– в ..........
=>в этом здании газовая АУП, воду ни в коем случае нельзя применять - все оборудование и данные погибнут 
    

Тамбур-шлюзы по СП 7.13130.2013

Асашай 21.03.2022 10:07 6 / 2287 Асашай 23.03.2022 10:13    
 * *Всем привет! Появился вопрос - в п. 7.14 СП 7.13130.2013 перечислены случаи, когда следует предусматривать подпор воздуха в тамбур-шлюзы. Проблема в том, что в других сводах правил нигде не написано, что требуется предусматривать указанные тамбур-шлюзы (т =>[quote]Асашай, тут нужно знать историю вопроса. Удивительно, но прародителем СП 7.13130 является не ТР 123-ФЗ, а СНиП 41-01-2003 и комплект МГСН (то есть, 
    

Класс взрывоопасной зоны в помещениях с применением открытого огня.

Сергей Тверской 21.03.2022 14:42 15 / 1738 Comfire 22.03.2022 15:53    
 * *Существует ли где-то в новых нормативных документах упоминание (как в гл. 7.3.47 ПУЭ) о том, что зоны, где могут возникать взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, не относятся в части их электрооборудования к =>Модет и не нужно никакое пожаротушение. Для этого, кроме температуры нужно знать влажность: Сушильные камеры (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха 
    

древесина с огнезащитой - горючий материал или нет?

Асашай 22.03.2022 7:53 5 / 1406 Comfire 22.03.2022 13:24    
 * *Всем привет! 5.4.10 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: – не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; – не менее чем на 30 с =>Верно. Но можно заменить деревянные балки, стропила, накаты и обрешетку на металл. 
    

Разработка изменения к СП 484

adgernaut 15.03.2022 11:10 55 / 3729 oopsvasilich 21.03.2022 16:12    
 * *
Начата разработка изменения к СП484. Новость на сайте ВНИИПО [ссылка]

[ветка без конкретно поставленного в теме ВОПРОСА для обсуждения может бы
=>про ИПР вроде ФПБ что-то писал, впрочем как и про питание. Думаю он держит на контроле этот вопрос. Только я вот не понял, Eugen-19 сказал, что разработчик 
    

противопожарные расстояния от наружной стены или от балкона?

shappo 21.03.2022 14:05 1 / 1351 Comfire 21.03.2022 14:18    
 * *Добрый день!
Согласно п. 4.4 СП 4.13130.2013 Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или другими ограждающими конструкциями. При наличии конструктивных элементов
=>Являются: балкон: Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка может выполняться с покрытием и остеклением, имеет ограниченную глубину, вз 
    

Квалификация в удостоверении о повышении квалификации

ifa 27.02.2022 15:42 10 / 2125 Nikol23 21.03.2022 8:48    
 * *Привет, ув. коллеги!
В известных разъяснениях об обучении с 1 марта в вопросе 23 написано:
"По окончанию обучения образовательная организация выдает удостоверение о повышении квалификации в области пожарной безопасности с указанием квалификац
=>.....по ранее полученной квалификации. 
    

почему аккредитация проектировщиков выполняется по новым нормам

СНиП 19.03.2022 15:32 4 / 1407 Админ 20.03.2022 19:28    
 * *
Для выполнения проектных работ на эксплуатирующихся объектах проектировщик должен пройти аттестацию. А еще он должен иметь спец образование. При этом, ему будут на аттестации задаваться вопросы по актуальным нормам. При этом, если он будет делать что-либо =>ув. Устим Акимыч ® вопрос темы ПОЧЕМУ? для своего вопроса создайте отдельную ветку. 
    

Ищу нормативы по пожарной безопасности.

amer amer 17.03.2022 17:14 2 / 1415 Viss 17.03.2022 22:30    
 * *Работаю в управляющей компании. При осмотре одной из квартир было зафиксировано: счетчик, закрепленный тыльной частью к антресолям в прихожей (т. е. счетчик показаниями "смотрел" в пол), от счетчика два провода сечением 2,5 мм кв. и длиной 1-1,5 =>По кабелю - ПУЭ таб 2.1.3 - по сгораемому основанию кабель должен быть в оболочке, и сам кабель грубо говоря нг(А). По установке автоматов - соблюдение и 
    

Пункт 6.27 СП 118 - ширина коридора

Route 29.10.2020 6:49 8 / 5141 bu_bu 17.03.2022 18:50    
 * *Доброе утро! Общественное здание, эксперт требует выполнение данного бестолкового пункта:

6.27 Ширина коридоров административных зданий и иных учреждений с аналогичной коридорной планировкой должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1
=>По данному вопросу сбрасываю текст разъяснения Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования,стандартизации и технической оценки соот 
    

Помогите разобраться с ответом ВНИИПО по рассредоточенности и ширине выходов

Jamal 04.03.2022 14:30 12 / 2087 Асашай 17.03.2022 15:20    
 * *Коллеги приветствую. Задал вопрос по рассредоточенности выходов, когда надо делать два и более выходов и поучил ответ, что рассредоточенгость при проектировании двух и более выходов считается между гранями наиболее удаленных выходов и суммарная ширнина оп =>[ссылка] 
    

Состав разбавителя SPC-03 для расчёта категории

Владир 14.03.2022 14:49 9 / 2608 torvoz 17.03.2022 15:05    
 * *Добрый день. Уважаемые форумчане, может быть кто то считал категорию помещения хранения разбавителя SPC-03. Пишут что в его состав входят органические растворители, но какие не уточняют. Нужно для расчёта категории помещения. Заранее спасибо. =>гешан ®, спасибо, но статья пришла не полная, только 1-я страничка. Если возможно, то прошу продублировать в полном объеме. Спасибо 
    

Бесчердачные покрытия с использованием рубероида как подтвердить что такое покрытие не ниже С1 (К1)

Route 16.03.2022 15:05 2 / 1166 Comfire 16.03.2022 18:20    
 * *Добрый день! Имеется ТП с бесчердачным покрытием из сборных многопустотных железобетонных плит (220 мм) + 4-ре слоя
рубероида на битумной мастике. Может есть у кого-нибудь какой-нибудь документ (что-то типа справочника Технониколь), подтверждающий, ч
=>По результатам испытаний в зависимости от степени повреждения по длине кровли подразделяют на две группы пожарной опасности: КП0 и КП1. Смотрите СП 17 и 
    

расчет риска на МКД

Устим Акимыч 11.03.2022 22:27 27 / 1832 кукурукуку 16.03.2022 15:24    
 * *Всем привет! Пытаюсь разобраться с расчетом риска на многоквартирный дом. Получается полная ерунда. Дом трехэтажный, 18 квартир. Согласно СП 484 дом оборудован системой пожарной сигнализации. Согласно СП 3.13130 СОУЭ не требуется. ДУ не требуется, АПТ тож =>С учетом указаний про площадь секции. 
    

Мобильный огневой тренировочный модуль

OlegD 11.03.2022 18:10 2 / 1100 OlegD 15.03.2022 16:20    
 * *Подскажите кто нибудь имел дело с такими? Если установить для практических инструктажей, какие нюансы? В составе будет баллон с пропаном. Использование на улице только? Инструкции первичного обновить с учетом его применения? =>Видели конечно, на 10 тыс. человек нормально. Вопрос не в цене. 
    

МГН в 5ти-этажном жилом доме

Makdag 15.03.2022 5:55 9 / 1993 Comfire 15.03.2022 11:08    
 * *Всем привет) созрел вопрос Есть СП 59 - оно гласит что нужно обеспечить доступ МГН к лифту или на первый этаж (при отсутствии лифта) СП 1.13130.2020 - Колличество МГН М2-М4 Определяется заданием на проектирование, но не менее 1 человека на этаж (этаж с =>=== МГН группы М4 при пожаре эвакуируется в лифтовой холл и сидит там. === A не нужно там сидеть. Расчетное время работы каждого лифта для спасения МГН  
    

Расстановка пожарных щитов

pyromaniac 14.03.2022 13:59 1 / 1118 Админ 14.03.2022 14:14    
 * *
Добрый день! Прошу Вас помочь понять как правильно читать п 410 ППР РФ.
1 вариант прочтения:
территории предприятий (организаций), не имеющих источников
наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарными щитами
2 вар
=>дублирование постов в несколько веток считается спамом с соотв. выводами 
    

Требования по установке пожарных щитов

pyromaniac 14.03.2022 10:02 1 / 1466 Gun 14.03.2022 13:47    
 * *Добрый день! Прошу помочь разобраться с п. 410 ППР РФ.
Верно ли я читаю и понимаю, что пожарные щиты требуется:
1 вариант прочтения
если территория предприятия не имеет источников НПВ
2 вариант прочтения
если территория предприяти
=>Добрый день. Пожарные щиты должны быть предусмотрены по территории производственного предприятия без НВП для обеспечения ликвидации локальных очагов возго 