Выбор извещателей для установки над сценой

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.03.2022 15:23:42]
 Здравствуйте, коллеги.
Проектируем здание ДШИ. Одним из помещений является концертный зал со сценой. Высота потолка над самой сценой 17м, на потолок перфорированный.
Встал вопрос о извещателях над данной сценой. Какие видим варианты:
Точечные дымовые и тепловые. Не подходят. На такой высоте будут проблемы с обслуживанием + не уверен в эффективности дымовых извещателей при установке их на перфорированный потолок.
Линейные дымовые. Уже лучше. Но над сценой есть множество конструкций для освещения, поднятия и опуска занавеса и т. д.
Извещатели пламени. Не уверен, что они не будут выдавать ложные срабатывания из за осветительных приборов.


[23.03.2022 15:32:52]
 Вечный_студент , лучше уточни, какого типа сцена, как в театрах?
Или просто приподнита она.

Если в как театре, то нужно будет ещё пожаротушение, вроде противопожарного занавесе.

*** Высота потолка над самой сценой 17м,***
Что сцена, аж на 5 этажей? Не знал, что в зданий детских школ искусств такой большой зал.

Моё мнение, тогда смотреть нормы на театральные заведения.


[24.03.2022 2:14:13]
 моё мнение, у вас только один вариант - линейный дымовой. точечные тепловые 9 метров, дымовые - 12 метров. почитайте про нормы установки, линейник можно и по-ниже поставить, если есть ВРОДЕ БЫ (посмотрите сами, мне лень в 2 часа ночи) 2 метра до горючей нагрузки.
про пламени сами сказали. ещё аспирационные есть, но я в них слабоват, потому что из-за цены ни разу не применял).


[24.03.2022 8:56:32]
 Dimma ®
Мы проектируем только сигнализацию и оповещение. Сомневаюсь, что в существующем здании физически можно смонтировать водяное пожаротушение.

Koui ®
Линейные дымовые можно ставить ниже, чем 0,6 от перекрытия, если сократить расстояние между ними. С ними, как я говорил выше, другая проблема - не уверен, что занавес и конструкции, что установлены под потолком, не будут пересекать луч данного извещателя.


[25.03.2022 10:58:26]
 Аспирационные самое оптимальное будет. Сами извещатели оставить снизу, трубы утянуть наверх. Все обслуживание будет снизу на комфортной высоте.


[26.03.2022 21:32:50]
 ***Под именем ® ***
Если был воронежский объект государственный ДШИ, тогда бы заказчики отказались от нашего проекта на аспирационных извещателей, слишком дорого.

Это я говорю к тому, чтоб были резервные "пути", особенно, если не хотите терять заказчика.

Также возникает вопрос, а есть аспирационные извещатели российского производства и какой срок поставки?

Ведь, обычно в договоре тендера пишут, что через месяц (а в некоторых случаях и через 14 дней% нужно сдать объект.


[26.03.2022 23:27:34]
 Сейчас нашёл старенький большой проект в интернете "Культурно-зрелищный комплекс - проект системы пожарной сигнализации (СПС)"

В нём в основном адресные пожарные извещатели, в разделе ''сцена'', на всех ярусах (технических, для обслуживающего персонала)
используются дымовые, а
по периметру каждого яруса в проекте используется извещатели пламени (в спецификации нет таких извещателей).
Там ещё где-то используются и тепловые извещатели.

Если судить по планам, полноценный театр.


[27.03.2022 5:32:35]
 ===старенький большой проект в интернете "Культурно-зрелищный комплекс - проект системы пожарной сигнализации (СПС)"===

Это с каких таких староглиняных времен старенькая аббревиатура СПС применяется?


[28.03.2022 10:16:24]
 Dimma ®
Из отечественных успешно применяем ИПАv3, ИПАv4. Новые ИПАv5 ещё не попадались. С поставками проблем не было, они, обычно, в наличии. Могут вам сами проект сделать, если сомневаетесь.
Раньше при цене в 50-70к рублей были вполне конкуренты классическим решениям на больших открытых пространствах, опять же проще в дальнейшем обслуживать при большой высоте перекрытия. Сейчас цену задрали до 150к, при том что надо минимум 2. Уже не так интересно.

Был именно дом культуры со сценой 14х17 высотой 20 метров, стояли дымовики с пламени, лажало безбожно. Установили аспирационные, стоит почти год спокойно, при этом все испытания проходят без проблем. Единственное при спектаклях с применением дымовых машин они, по согласованию с местным МЧС, их снимают с охраны и выставляют двух человек бдить за возгораниями у шкафов с ручным пуском пожаротушения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выбор извещателей для установки над сценой      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.