Ищу нормативы по пожарной безопасности.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[17.03.2022 17:14:37]
 Работаю в управляющей компании. При осмотре одной из квартир было зафиксировано: счетчик, закрепленный тыльной частью к антресолям в прихожей (т. е. счетчик показаниями "смотрел" в пол), от счетчика два провода сечением 2,5 мм кв. и длиной 1-1,5 метра висели к групповым автоматам, расположенным без бокса на деревянной стене. Через неделю квартира сгорела, очаг возгорания - узел учета. Собственник "выкатывает" нам иск, якобы на стояке был разрыв ноля и в квартиру подавалось 380В, хотя заявок ни от одной из других квартир на стояке не было. Были ли собственником нарушены противопожарные правила и нормы при такой организации узла учета? На какой нормативный документ можно сослаться? Помогите, очень надо. И спасибо.)


[17.03.2022 18:01:44]
 Идите в инспекцию, читайте дело по пожару. Если есть экспертиза, то в ней будут выводы эксперта о причинах пожара и очаге.
И готовьтесь к суду.


[17.03.2022 22:30:41]
 По кабелю - ПУЭ таб 2.1.3 - по сгораемому основанию кабель должен быть в оболочке, и сам кабель грубо говоря нг(А).
По установке автоматов - соблюдение инструкций изготовителя http://www.sielectro.ru/upload/ibloc...
только в щитах IP30 и выше.
Норм много по электрике, но думаю у Вас не новая стройка, так что ПУЭ и ПТЭЭП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ищу нормативы по пожарной безопасности.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.