Пункт 6.27 СП 118 - ширина коридора

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Route ®

[29.10.2020 6:49:36]
 Доброе утро! Общественное здание, эксперт требует выполнение данного бестолкового пункта:



6.27 Ширина коридоров административных зданий и иных учреждений с аналогичной коридорной планировкой должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1,5 м - при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м - при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей.



Некоторые коридоры, в которые выходят производственно-складские-бытовые помещения, где почти нет людей, имею ширину 1 м согласно СП 1, эксперт требует 1,5 м, так как длина коридора более 10 м. И риском не закрыть, так как требование обязательное. Кто как выходил из положения?



Собственно, как вообще мерить длину коридора:

1. Если через каждые 10 и будет стоять дверь, то допускается каждый участок коридора сделать 1,2 м или все равно 1,5 м делать?

2. Если будет 10 м коридора шириной 1,2 м, потом пару метров коридора шириной 1,5 м, потом еще 10 м шириной 1,2 м, то это будет являться нарушением?



Заранее спасибо за ответ.


[29.10.2020 7:15:27]
 Прежде чем задать вопрос попытайтесь поискать в дискуссиях по ключевым словам вашего вопроса. Почти наверняка эта тема уже поднималась.


[29.10.2020 18:04:50]
 Подобные темы видел, но конкретно по моим вопросам ответов не нашел в этих темах. Если не затруднит, давайте поднимем еще раз?!


[30.10.2020 11:41:38]
 Route ® этот пункт не раз вставлял палки в колеса разработчикам раздела ПБ. Для меня также остается загадкой:

1. Какое отношение данный пункт имеет к пожарной безопасности?, ведь в нем ничего не сказано про пути эвакуации. По мне так данное требование написано для архитекторов, и если и писать замечание то никак не эксперту ПБ.
2. Что значит аналогичная коридорная планировка никто понять не может, возможно имелось ввиду,- общий коридор на весь этаж не разделенный перегородками с дверьми (остается только догадываться без официального разъяснения).
3. Если СП-118 распространяется на общественные здания, зачем отдельно выделять административные здания и что тогда имеется ввиду под иными зданиями? Не похоже что речь идет о всех общественных зданиях иначе бы не делали акцент на административных.

Вопросов к данному пункту больше чем ответов.

В вашем случае могу порекомендовать принять часть здания с производственными и складскими помещениями классом Ф5. Соответственно для данной части здания СП-118 не будет распространяться.


[30.10.2020 17:28:30]
 требование пришло отсюда: СНиП 31-05-03 п. 5.6 Ширина коридоров должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1,5 м - при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м - при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей.
У Вас точно общественное здание ("Некоторые коридоры, в которые выходят производственно-складские-бытовые помещения")?
Вам описывать и обосновывать проектные решения по эвакуации из некоторых коридоров, наверное, следует по СП-1 и СП-44; СП-56.
СП-118 остается не при делах.


[30.10.2020 20:15:09]
 Спасибо за ответ! Все значит зависит от эксперта. Здание общественное, просто в составе есть помещения Ф5.1, 5.2 и 4.3, как и везде почти.

Остается только вопрос к:

Собственно, как вообще мерить длину коридора:
1. Если через каждые 10 и будет стоять дверь, то допускается каждый участок коридора сделать 1,2 м или все равно 1,5 м делать?
2. Если будет 10 м коридора шириной 1,2 м, потом пару метров коридора шириной 1,5 м, потом еще 10 м шириной 1,2 м, то это будет являться нарушением?

Сталкивались ли с этим? Может просто разбить дверями на коридоры менее 10 м или все от мнение эксперта будет зависеть?


[30.10.2020 20:15:30]
 *мнения


[31.10.2020 7:20:09]
 Пока мы не определимся с типом здания (общественное административное или административное производственного предприятия) мнений нет.
С чего вы решили, что ваше здание общественное, это офис в городской застройке?


[17.03.2022 18:50:29]
 По данному вопросу сбрасываю текст разъяснения Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования,стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (от 17.03.2022)

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»
(ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваше обращение и в пределах компетенции сообщает.

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – ФЗ № 384) для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности эвакуации больных на носилках, инвалидов, использующих кресла-коляски, и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должна
быть предусмотрена достаточная ширина дверных и незаполняемых проемов в стенах, лестничных маршей и площадок, пандусов и поворотных площадок, коридоров, проходов между стационарными элементами технологического оборудования производственных зданий и элементами оснащения общественных зданий.

Для обеспечения безопасности перемещения людей, в том числе маломобильных групп населения (МГН), а также возможности соблюдения
требований пункта 6.27 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» следует руководствоваться требованиями СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2020) и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

В соответствии с пунктом 6.2.1 раздела 6.2 «Пути движения в зданиях»
СП 59.13330.2020 для общественных зданий ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана.

Пункт 6.2.1 СП 59.13330.2020 включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815.

Своды правил по пожарной безопасности в том числе СП 1.13130.2020 включены в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ № 384, утвержденный приказом Росстандарта от 20.04.2021 № 567.

В соответствии с частью 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184) применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в добровольный перечень, является достаточным условием обеспечения
безопасности. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, обоснованных способами, предусмотренными частью 6 статьи 15 ФЗ № 384.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пункт 6.27 СП 118 - ширина коридора      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.