| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1711 1741 1771 1801 <1831> 1861 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | zerber | 28.09.2019 1:27 | 39 / 1238 | Georg | 30.09.2019 12:53 | |
| * * | Перечень зданий
[ссылка] |
=> | Проекты СП содержат довольно много терминов и определений.
Так ведь среди разрабатываемых межгосударственных стандартов есть не только стандарты на обор | |
 |  |
 |
| | | yannay | 28.09.2019 8:21 | 1 / 837 | Рустам74 | 30.09.2019 10:17 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги, скажите кто-нибудь сталкивался с линейником ИПДЛ-152ЛМД. Обратил на него внимание, потому что он двухпроводной, а на объекте нужно заменить обычные пороговые дымовые ИП 212-45, и кабель (около 50 м.) уже проложен. Есть ли смысл тепе |
=> | Можно их ставить. Но не менее 3 штук в помещение, так что кабель питания вполне может оказаться дешевле. В один шлейф включать точечные и линейные - можно. | |
 |  |
 |
| | | makuc | 24.09.2019 15:11 | 30 / 2615 | Рустам74 | 30.09.2019 8:37 | |
| * * | Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской:
1. Какие требования к оборудованию в РФ?
2. Требуется ли сертификат?
3. Приравнивать ли данную связь к СОУЭ (т.к. якобы является частью системы оповещения 4-го типа)? |
=> | makuc®и "Я разбил на 9 зон оповещения на каждом этаже, тогда сколько, 9 панелей?"
IMHO - да не менее 9 панелей по одной в зоне оповещения, а с | |
 |  |
 |
| | | новичок и только | 20.09.2019 12:57 | 22 / 1448 | Рустам74 | 30.09.2019 8:35 | |
| * * | кто нибудь реализовывал схему от BONTEL где с2000-ар1 работает по одному проводу ? какой тип шлейфа должен быть у Ар? не могу понять как вставить изображение |
=> | TOVSLA®
Неавторизованный пользователь с ником "Bonpet" не имеет отношения к производителю "Бонпет систем" и он просто тролит этого п | |
 |  |
 |
| | | makuc | 25.09.2019 9:52 | 7 / 1135 | smrnv | 27.09.2019 14:06 | |
| * * | Помогите разобраться с вопросом!
На объекте есть огнезадерживающие клапанана и клапана дымоудаления 220В. Управляются с помощью BOLID С2000СП4. Ситуация такая, что С2000СП4 надо откуда-то запитать.
Как думайте можно ли запитать от щита аварийного освещ |
=> | Мало того, от ППУ можно еще и СКУД запитать. | |
 |  |
 |
| | | CSB | 26.09.2019 8:18 | 0 / 755 | | |
| * * | Подскажите пожалуйста у кого нибудь получилось поставить ППО в ПЧ в соответствии с новым порядком,и верно ли то ,что на данный момент он уже не действует? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 22.09.2019 21:17 | 20 / 1235 | Брандмауэр-СБ | 26.09.2019 5:30 | |
| * * | Уважаемые коллеги, есть предложение собрать статистику по ложным тревогам пожарной сигнализации.
Эта информация в целом может быть полезна для оценки реальности требований при нормировании критерия допустимого количества ложных тревог.
Насколько мне изв |
=> | На счет типа извещателя, это очень важный параметр.
Летом у нас есть два периода, когда вешаемся мы и жители. И все из-за маленького существа, размером па | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 18.09.2019 15:43 | 24 / 1249 | Entwerfer | 25.09.2019 11:52 | |
| * * | здравствуйте. подскажите пожалуйста насчет установки аналоговых извещателей одним шлейфом в нескольких помещениях. ситуация такая, в гостинице 4 крыла и по 3 посещения в каждом крыле. чтобы не ставить ппкоп типо сигнал 20, а поставить например с2000-4 мо |
=> | я бы на адресной системе собирал. Уже и не помню когда закладывал неадресную.
Та же Астра-А мне кажется получится по вполне сопоставимым ценам. Может быть | |
 |  |
 |
| | | Flaming1701 | 21.09.2019 1:29 | 4 / 1050 | zanuda | 23.09.2019 10:08 | |
| * * | Здравствуйте, господа форумчане! Вопрос следующий. В здании собственника ( торгово-офисного типа) арендатор взял в аренду несколько помещений под компьютерный клуб. В здание и в этих помещениях естественно имеется функционирующая система АПС, СОУЭ, АУПТ. |
=> | 1. Плохо, что арендатор творит что хочет на арендуемых помещениях, не поставив в известность и несогласовал с собственником все изменения. Это говорит о то | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 21.09.2019 11:51 | 1 / 895 | Tregart | 21.09.2019 20:23 | |
| * * | Имеется извещатель двупозиционный, в инструкции сказано, что к нему можно подключить ВУОС с кнопкой для контроля состояния и дистанционного теста. В инструкции, ни в интернете не нашел такого устройства, можно ли использовать обычный ВУОС и рядом кнопку |
=> | В комплекте идёт | |
 |  |
 |
| | | Рустам74 | 27.03.2018 15:18 | 8 / 1145 | Xen On | 20.09.2019 13:32 | |
| * *
 | В детской поликлинике обязателен кабель LTx или нет?
Или другими словами в ГОСТ 31565-2012 формулировку "спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений" понимать что у детских учреждений только в спальны |
=> | Проект проверяет - экспертиза. Монтаж - пожарный инспектор.
Поликлиника (амбулатория) является объектом класса Ф3.4 по функциональной пожарной опа | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 14.08.2019 13:41 | 5 / 815 | ALEX_SE | 17.09.2019 17:33 | |
| * * | Суть вопроса такая: Автономный извещатель с GSM модулем эффективнее, чем извещатель без такой функции? Хочется узнать мнение людей, об эффективности определенного оборудования. При комментарии буду благодарен, если укажете, Вы представитель обслуживающей |
=> | проще два их поставить | |
 |  |
 |
| | | sirgoodvin | 12.09.2019 16:08 | 24 / 1356 | adgernaut | 17.09.2019 14:38 | |
| * * | ППР 390 п61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными |
=> | >>***все линии связи как минимум раз в год
Вот, а Вы измерять не хотите :).<<
Если мне кто-то покажет прямую причинно-следственную связь ме | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 14.09.2019 16:05 | 7 / 1101 | Prakt!k | 16.09.2019 21:33 | |
| * * | Собственно, озаботился я тем, чтобы монтажники все монтировали правильно и с первого раза. И разрабатываю для них руководства. Руководств у меня два типа. Одно в виде брошюры - его я выдаю на руки. Второе - лист А1, который я гвоздями прибиваю на объекте, |
=> | ***так было почти досконально все описано, вплоть до кол-ва клипс при креплении кабеля
Можно и шурупы пересчитать :). Слишком подробно не надо, монтажник | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 13.09.2019 17:03 | 8 / 1138 | j_flack | 16.09.2019 18:05 | |
| * * | Кто-нибудь из уважаемых коллег знаком с результатами расследования уголовного дела по ЧП с пуском углекислого газа в здании расчетно-кассового центра Банка России в г.Подольск 25 августа 2010 года? |
=> | Уважаемый Comfire, спасибо за ссылку на постановление.
Для тех кому интересно, ссылка на ветку:
[ссылка]
Непонятно, данное | |
 |  |
 |
| | | Forgot | 27.08.2019 14:27 | 39 / 2708 | Forgot | 11.09.2019 16:13 | |
| * * | Доброго времени суток!
На нашем производстве устанавливают пожарную сигнализацию Bolid, подключение к центральному пульту через Ethernet. Уже достаточно много (более 10) преобразователей RS485 - Ethernet в сети и продолжают добавляться. Предприятие не ма |
=> | > x-plintus: А сколько входов питания у С2000-Ethernet? В инструкции один нарисован...
Один вход питания. Так как бы поставить параллельные клеммы пост | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 10.09.2019 11:35 | 11 / 1331 | koks | 11.09.2019 11:44 | |
| * * | Добрый день. Подскажите эффективно ли будет применение извещателей пламени в складе зерна? И если да, то какие лучше?
Имеется три склада. Шириной все 20 метров и высота 7-7,5, длина 70 метров. Крыши арочные и с уклонами, еще и такие, что прикрепить в |
=> | с GTSW разорим всё сельское хозяйство.
Берите ИП-102-2х2 (в комплекте с датчиком тепловым максимальным многоточечным ДПТ-М). По прайсу 126 руб. за метр. | |
 |  |
 |
| | | stavrus | 09.09.2019 17:32 | 2 / 1100 | Рус75 | 09.09.2019 19:42 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите куда копать,
смонтировали РИП24 , проработал 2 дня, выключили, через неделю включаем ни как не реагирует. Горит только один светодиод и все. звуковые оповещения ни какие не выдает. передняя панель так же не отображает ни какой |
=> | А вообще, если что-то с контроллером, то отключите от сети и отключите от платы батареи и оставьте так на пару-тройку минут, а потом опять подключите. | |
 |  |
 |
| | | АлексейА | 06.09.2019 9:49 | 3 / 842 | Georg | 06.09.2019 12:54 | |
| * * | В ППР указаны действия, необходимые при обнаружении пожара или признаков пожара. А где нибудь указаны требования к гражданину о необходимости эвакуации при срабатывании звуковых/речевых оповещателей? Иными словами, есть ли нарушения в действиях гражданина |
=> | >ответственности инспектора и участни ков тушения быть не может
Как раз на оборот. За безопасность всех кто не обучен несут отвественность обученные. | |
 |  |
 |
| | | статист | 04.09.2019 13:09 | 18 / 1254 | Нина | 05.09.2019 18:24 | |
| * * | Коллеги, только не смейтесь. На работе есть план по рацпредложениям. И их надо подавать. И внедрять. А занимаемся мы ТО АУПС. За последние годы все прорывные рационализаторские предложения, как то (только не ржите):
- использование вместо проводного инте |
=> | Не знаю, используете вы или не линейники 6500, а то можно было предложить вместо 6500 использовать 6500S с возможностью дистанционного тестирования
https: | |
 |  |
 |
| | | makuc | 21.08.2019 19:32 | 8 / 1328 | puzzle | 05.09.2019 12:12 | |
| * * | Можно ли прокладывать трубу с воздухозаборники отверстиями аспирационного извещателя на расстоянии 400-600мм от потолка, если есть балки 400-600мм? Знаю, что есть письма ВНИИПО на этот счёт, есть мнение, приравнивать аспирационный и линейный по способу ус |
=> | Труба аспиры будет похожа на луч линейника если насверлить в ней бесконечное число отверстий.
Положите трубы поперёк.
Какой размер помещения, какая высот | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 07.08.2019 14:42 | 15 / 1083 | Dimma | 05.09.2019 12:12 | |
| * * | 1. Как продаются - сразу определённой длины, как короба или на разрез, как обычные кабеля, провода?
2. При подключение к оборудованию надо привлекать специализированную организация для пайки эти кабелей? Если нет, то как соединяются?
3. А также пос |
=> | j_flack ®, дороговато, + Возможны дополнительные расходы...... (перестановка предметов, мебели).
// у нас такие мелочи не включаются, чтоб не остаться без | |
 |  |
 |
| | | FR1 | 14.08.2019 16:30 | 16 / 1214 | Dimma | 05.09.2019 12:07 | |
| * * | Коллеги помогите разобраться с вопросом.
Даю вводную : крытый надземный пешеходный переход (вход из торгового здания, выход из специальной надстройки) строители выдали следующие характеристики:
"- уровень ответственности здания - II (нормальный |
=> | Joprst, посмотри в яндексе. Естественно не Россия. | |
 |  |
 |
| | | 342IP | 04.09.2019 18:22 | 3 / 792 | 342IP | 05.09.2019 11:42 | |
| * *
 | Коллеги впервые делаю проект АУПС с линейным тепловым извещателем.
Какое количество лин-х тепл-х извещателей должно быть в помещении для соблюдения требований п. 14.1-14.3 СП5? Все так же, как и с обычными точечными извещателями? В п. 14.1 сказ |
=> | Понял. Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | покупатель | 28.03.2019 10:58 | 3 / 1133 | Админ | 05.09.2019 0:25 | |
| * *
 | Здравствуйте!
Не можем найти компании, которые продают оборудование для лицензии МЧС
Подскажите пожалуйста где возможно их приобрести
P.S. Город не важен |
=> | yurok26 ® и его сайт идут в бан за попытку проспамить форум | |
 |  |
 |
| | | fat32 | 07.02.2011 19:04 | 11 / 3971 | disel | 05.09.2019 0:00 | |
| * * | Возникла проблема. На объекте установлена адресно-аналоговый прибор пожарной сигнализации Aritech серии FP2000 и датчики адресно-аналоговые дымовые серии FP2000.
Произвили отключения датчиков в меню и провили чистку от пыли этих датчиков , поставили н |
=> | Поделитесь пожалуйста мануалом по настройке АРМ aritech ATS8600 именно по АПС. По СКД есть в сети, а вот по пожарке не могу найти. | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 28.03.2017 11:25 | 44 / 1726 | Dimma | 04.09.2019 16:45 | |
| * * | Подскажите, нужна ли пожарная сигнализация в крытом пешеходном переходе или конкорсе (уточню - через ж.д., если это важно) и в каком объеме?
По СП 5.13130 в таблице А.2 подобного сооружения в списке оснащаемых автоматическими установками нет. В СП 35.1 |
=> | Joprst ®, главная фраза из твоего сообщения:
без встраиваемых технических, служебных и других помещений, не подлежит оборудованию системами автоматичес | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 22.08.2019 10:33 | 64 / 3676 | Владимир227 | 02.09.2019 17:07 | |
| * * | Проектировщик установил на посту охраны С2000М, С2000-ПТ (3 шт.) и С2000-ПИ (7шт.). От 7-ми повторителей по RS-485 связь с 7-мью С2000-АСПТ. Получается построение сети RS-485 с топологией «звезда» как по картинке Болида:
[ссылка] |
=> | Просо Вы так уверенно заявили >>>>то он будет с экраном>>>, что можно подумать это обязательно. | |
 |  |
 |
| | | BMG | 14.08.2019 15:25 | 58 / 3525 | Georg | 01.09.2019 1:05 | |
| * * | Какой крепеж использовать для крепления кабеля на гипсокартон (пожарные шлейфы, открыто, без гофры и к/к).
Какой наиболее недорогой и соответствующий требованиям способ существует?
Если это скобы, они должны быть металлическими для защиты во время пожар |
=> | В "Красной жаре" в гостинице виден ППК и трубная подводка к нему. | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 27.08.2019 21:43 | 6 / 857 | Рустам74 | 29.08.2019 8:40 | |
| * * | Есть легковозводимое сооружение. Планируется установить линейники. Чтобы их поставить под перекрытие, луч придётся протаскивать через окошки между фермами и балками в виде треугольника размером сторон примерно метра по 1.5. Таких окошек штук 10, длина 60 |
=> | KOKOS_KOKOS® "... раньше, чтобы сделать тестовую сработку 6500r, надо было повернуть ключ и все ок, а сейчас надо лезть"
Есть вариант не самому | |
 |  |
Список с