Линейный извещатель

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.08.2019 21:43:35]
 Есть легковозводимое сооружение. Планируется установить линейники. Чтобы их поставить под перекрытие, луч придётся протаскивать через окошки между фермами и балками в виде треугольника размером сторон примерно метра по 1.5. Таких окошек штук 10, длина 60м. Раньше ставили system sens 6500r, проблем не было. Сейчас зак хочет ипдл 52смд, тк цена ниже в 2 раза.
1) есть у кого опыт работы в таких условиях? В паспорте сказано расстояние от препятствия 30 см
2)Раньше для 6500r снизу ставили пульт для теста Пожар. Это удобно. Сейчас будет только индикатор вуос, поскольку пультов нет. Есть ли в нормах требования к возможности тестирования?


[27.08.2019 21:54:43]
 СП5 13.5. Линейные дымовые пожарные извещатели

13.5.1. Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях, обеспечивающих их жесткое крепление, таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия.
Примечание - Допускается размещение извещателей ниже чем 0,6 м от уровня перекрытия, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты, что должно быть подтверждено расчетом.

13.5.2. Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует размещать таким образом, чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя при его эксплуатации не попадали различные объекты. Минимальное и максимальное расстояние между излучателем и приемником либо извещателем и отражателем определяется технической документацией на извещатели конкретных типов…..

13.5.5. Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.
Кроме того, минимальные расстояния между их оптическими осями, от оптических осей до стен и окружающих предметов во избежание взаимных помех должны быть установлены в соответствии с требованиями технической документации.




[27.08.2019 21:57:44]
 Про тестирование в нормах ничего не сказано, смотрите тех документацию на извещатель


[28.08.2019 9:18:39]
 Есть требование по возможности обслуживания если выше 6м. Тестирование видимо не выделяется из обслуживания.


[28.08.2019 9:39:15]
 они выше 6м будут стоять, раньше, чтобы сделать тестовую сработку 6500r, надо было повернуть ключ и все ок, а сейчас надо лезть. В юридической плоскости можно отбадаться от ипдл в пользу system sensor


[28.08.2019 17:30:55]
 В похожих зданиях ещё с меньшим окошком монтировали ИПДЛ-Д-II/4Р, то есть двухпозиционный, приёмник и отражатель. Слады были и 80 м и 110 м. Никаких проблем в эксплуатации ( с 2011 года) не было. Юстировка не проблемная.
В то же время как раз с ИПДЛ-52 проблемы были (монтировали не мы, пришлось юстировать, когда брали на ТО).


[29.08.2019 8:40:48]
 KOKOS_KOKOS® "... раньше, чтобы сделать тестовую сработку 6500r, надо было повернуть ключ и все ок, а сейчас надо лезть"
Есть вариант не самому лезть, а гелиевый воздушный шарик запускать на ниточке ;)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Линейный извещатель      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.