Кабель в детской поликлинике - LTx ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.03.2018 15:18:43]
 В детской поликлинике обязателен кабель LTx или нет?
Или другими словами в ГОСТ 31565-2012 формулировку "спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений" понимать что у детских учреждений только в спальных корпусах надо LTx или в любом детском учреждении везде LTx ?


[28.03.2018 18:38:46]
 Детская поликлиника - это не детское учреждение, а медицинское. Я делаю LS. LTx - это там где спят.


[29.03.2018 7:58:56]
 Поскольку в формулировке ГОСТ 31565-2012 до упоминания "детских учреждений" упоминаются "детские дошкольные образовательные учреждения", которые вроде как являются разновидностью детский учреждений, я склонен считать что ниже речь идёт только о спальных корпусах детских учреждений.
Но хотелось бы к этому какого-то официального разъяснения типа от ВНИИПО ...


[29.03.2018 11:17:03]
 По правилам русского языка для применения LTx в детской поликлинике звучало бы:
"..спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа, детских учреждениях."
или "..в зданиях.., детских учреждений."
Ещё авторов из ВНИИНМАШ можно спросить.
DESP ®

[19.09.2019 22:05:31]
 Приветствую всех!
Вопрос по сути тот же самый, только хочу ещё немного уточнить свою ситуацию.
Объект - детская поликлиника.
Проект - локальная-вычислительная сеть. [т.е. получается слаботочная система]
Кабель пойдёт везде в коробах, между этажами в ПВХ-трубах.

Вот и вопрос есть ли вообще смысл от кабеля с маркировкой LTx, он дороже в 5-7 раз... Обязателен ли он. Какой орган это проверяет?


[20.09.2019 9:45:01]
 DESP® "Проект - локальная-вычислительная сеть."

Совсем беда. В ГОСТ 31565-2012 опечатка (лишняя буковка "и"), из-за которой требования к кабелям не противопожарных систем жёстче, чем к противопожарным системам. :(


[20.09.2019 11:55:11]
 ***из-за которой требования к кабелям не противопожарных систем жёстче, чем к противопожарным системам. :(
Я думаю что это никого не испугало:). как прокладывали обычную витую пару, так и продолжают. И как вдумывается, хоть-бы какие-то нормы монтажа соблюдали :(.


[20.09.2019 13:07:38]
 DESP
Не знаю какой орган это проверяет. Но уверяю вас, лучше перестраховаться и сделать как говорит ГОСТ и проложить кабель LTx.


[20.09.2019 13:32:55]
 Проект проверяет - экспертиза. Монтаж - пожарный инспектор.

Поликлиника (амбулатория) является объектом класса Ф3.4 по функциональной пожарной опасности (ст.32 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ ).

В рамках применения таблицы 2 ГОСТ 31565-2012 здание поликлиники (амбулатории) рассматривается как здание с массовым пребыванием людей*.

кабель HF или LSZH