Aritech проблема!

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.02.2011 19:04:56]
 Возникла проблема. На объекте установлена адресно-аналоговый прибор пожарной сигнализации Aritech серии FP2000 и датчики адресно-аналоговые дымовые серии FP2000.

Произвили отключения датчиков в меню и провили чистку от пыли этих датчиков , поставили на место включили их в меню, но после проверки на задымленность сработка от датчика не выводиться на пульт ? кто сталкивался в чем может быть проблема

P. S. перед началом работ по ТО датчики на задымления не проверялись.
Шлейф целый , так как при обрыве выводиться сообщения!!!


[07.02.2011 19:05:41]
 Возникла проблема. На объекте установлена адресно-аналоговый прибор пожарной сигнализации Aritech серии FP2000 и датчики адресно-аналоговые дымовые серии FP2000.

Произвили отключения датчиков в меню и провили чистку от пыли этих датчиков , поставили на место включили их в меню, но после проверки на задымленность сработка от датчика не выводиться на пульт ? кто сталкивался в чем может быть проблема

P. S. перед началом работ по ТО датчики на задымления не проверялись.
Шлейф целый , так как при обрыве выводиться сообщения!!!


[07.02.2011 20:16:12]
 Как вариант:
• Изолятор короткого замыкания исключил извещатель из шлейфа.
• Потеря адреса (двойной адрес, правильная адресация)
• Извещатель не прописан в программе.
• Извещатель не привязан к зоне.

Скорее всего проблемы с программированием.


[10.02.2011 13:58:01]
 А подскажите любезный Andorra1 ®
где найти техническую документацию на Aritech?


[10.02.2011 16:08:20]
 Там была команда что-то типа Реинициализация, которую необходимо выполнять после прочистки, чтобы система приняла текущие аналоговые значения за эталон.
Только эта команда действует на всю панель. Надо быть уверенными, что сейчас нигде нет пожара :)

Если нужна документация, давайте адрес. У меня были версии документов от 2003 года...


[11.02.2011 10:18:28]
 буду признателен кидайте на maximovant@yandex.ru


[11.02.2011 12:59:18]
 Я выложил архивы для свободного доступа (может еще кому понадобится).
1) Документация на русском http://webfiles.ru/21830659
2) Документация на английском (больше документов) http://webfiles.ru/21830705
3) Полезная презентация (многие ответы на вопросы проще найти в ней, а не в мануалах) http://webfiles.ru/21831208


[11.02.2011 19:30:25]
 Локи ®

[10.02.2011 13:58:01]

где найти техническую документацию на Aritech?
..........
Уважаемый Локи!
Я вроде в свое время брал информацию на сайте Хомби.
(там замечательное количество прекрасных руководств, паспортов на могое..).
Черз поисковик на Яндаксе...
Тоже много будет ДЕТАЛЬНЫХ руководств найдено.



[13.02.2011 0:19:23]
 Ув. fat32 ®

[07.02.2011 19:04:56]

Проверьте, что бы отключение и взятие было продублировано, через компьютер.
Само снятие и взятие с панели не дает программных изменений состояния извещателя, в то время, как с компьютера это возможно делать.
polovin

[26.06.2012 14:06:56]
 Aritech серии FP2000 и датчики адресно-аналоговые дымовые серии FP2000. ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА СЛЕДУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. НА ПАНЕЛИ Aritech ВЫХОДИТ ОШИБКА С ТЕКСТОМ " ШЛЕЙФ РАЗОМКНУТ". Ошибка возникает с неопределенным временем. На данном шлейфе имеются 2 модуля коротких замыканий и 2 ручных извещателя и 61 дымовых датчика. Модули коротких замыканий заменил на заведомо рабочие. Кто сталкивался с подобными проблемами.
Руcтам

[26.06.2012 14:52:34]
 polovin

Чисто логически - "разомкнут" это не тоже самое, что коротко замкнут, а нечто противоположное. Может у вас в линии обрыв или плохой контакт?


[05.09.2019 0:00:37]
 Поделитесь пожалуйста мануалом по настройке АРМ aritech ATS8600 именно по АПС. По СКД есть в сети, а вот по пожарке не могу найти.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Aritech проблема!      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.