 Здравствуйте, господа форумчане! Вопрос следующий. В здании собственника ( торгово-офисного типа) арендатор взял в аренду несколько помещений под компьютерный клуб. В здание и в этих помещениях естественно имеется функционирующая система АПС, СОУЭ, АУПТ. Но арендатор на арендуемых площадях сделал некоторые перепланировки, что в свою очередь привело к увеличению числа помещений, либо изменению их конфигурации в рамках арендуемых площадей, и соответственно теперь пожарные извещатели существующей систему стоят не по нормам, либо вообще отсутствуют во вновь появившихся помещениях. Как быть в такой ситуации? Необходимо добавлять новые датчики в шлейф сущ. ПС, проходящий через данные помещения? Если да, то как это сделать правильно в рамках законодательства? Как вообще всё сделать правильно в данной ситуации?


[21.09.2019 11:48:19]
 ***Как вообще всё сделать правильно в данной ситуации?

Составить акт. Можно по форме последнего приказа ГПН:

При обследовании объекта выявлены изменения в планировке объекта связи с чем требуется производство следующих работ:
1. Корректировка ПД № ххх разработанной ООО "Рога и копыта".
2. Добавление в существующие шлейфы ПС дополнительных извещателей.

После чего изменяете проект, не весь а только те листы где есть изменения (как правило в форме приложения к существующему) и производите монтаж.



[22.09.2019 22:28:31]
 Prakt!k, большое спасибо за оперативный ответ и помощь в данном вопросе!


[22.09.2019 23:32:40]
 Пожалуйста, обращайтесь :).


[23.09.2019 10:08:40]
 1. Плохо, что арендатор творит что хочет на арендуемых помещениях, не поставив в известность и несогласовал с собственником все изменения. Это говорит о том, что собственнику все по барабану, либо договор аренды никудышний. Надо прочитать договор и заставить арендатора все за свой счет исправить.
2. Если это не прописано, то делайте сами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Арендуемые помещения в здании и существующая система ПС.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.