| | | f2team | 27.04.2021 8:57 | 17 / 3018 | трое пожарников | 04.07.2021 12:07 | |
| * * | Всем доброго времени суток.
Есть школа. 2 этажа плюс цоколь совмещенный с подвалом.
В планах БТИ указан отдельно подвал и отдельно Цокольный этаж.
Но по факту видно что реально подвал даже чуть выше цоколя (школа стоит на уклоне). Так же есть пере |
=> | Асашай ® [27.04.2021 12:34:13] ... и стройнадзор?
Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1087 "Об утверждении Положения о федеральном госу | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 01.07.2021 20:52 | 15 / 1374 | Андрей | 02.07.2021 12:50 | |
| * *
 | Сегодня закончился переходный период ТР ЕАЭС 043, следовательно все сертификаты по 123-ФЗ превратились в тыкву. Производить новую продукцию по ним уже нельзя, даже если срок действия ещё большой.
Рубеж выпустил информационное письмо по этому поводу, |
=> | Научен опытом, поэтому проверяю.
Попал разок когда на сайте сертификат есть, а по факту - аннулирован.
п.с. это не про Болид | |
 |  |
 |
| | | nikif | 01.07.2021 11:14 | 7 / 1554 | nikif | 01.07.2021 20:40 | |
| * * | Здравствуйте.
Объект бизнес-центр. Фасады стекло. Построен в начале 2000х.
По базовому проекту АПТ здания, что удалось найти, есть спринклерная сеть. Обычная, без особенностей. СТУ нет (должны были но что-то пошло не так).
Там же, в 2000-х заезжали аре |
=> | вот например нашел в одном проекте крупного объекта в Москве
Защиту светопрозрачных конструкций помещений, выходящих в атриумы, и фасадов обеспечиватся | |
 |  |
 |
| | | gorovoyk | 01.07.2021 17:00 | 2 / 1140 | bvv | 01.07.2021 20:13 | |
| * * | Добрый день.
Вопрос о защите запотолочного пространства.
Есть ли в России сертифицированный дымовой извещатель на штанге типа ИП2.1 Артон (Украина).
В торговом зале за подвесным потолком (гипсокартон) расстояние 2 метра до основного потолка нужно уста |
=> | Но 2 м это по моей памяти по российским строительным нормам- это уже отдельное помещение. Двухточечный дымовики с такой штангой не производятся и в Украине | |
 |  |
 |
| | | Zaurbek_Kozaev_ | 22.06.2021 18:54 | 7 / 1527 | dizel2012 | 01.07.2021 19:49 | |
| * * | Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,на какие нормативные документы ссылаться,при проектировании АУПС на объекты мукомольного производства?
< br>
[ Ув.Zaurbek_Kozaev_ в теме сообщения следует указывать сам вопрос, а не то, к чему он относи |
=> | Не смотрел типовые проекты у Рубежа. И обнаружил много интересного, в том числе мучной завод (взрывозащита)
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Koui | 29.06.2021 17:19 | 5 / 1080 | Gidrant | 01.07.2021 7:32 | |
| * * | Желание Заказчика - закон! он просит дословно "установить пожарные датчики во всех помещениях". штош, хозяин - барин. но ни разу не ставил ИП на лестничных клетках. что туда лучше поставить вообще? 3 этажа, болид, адресные ИП |
=> | ЛК - это коммуникация. В теории, надо ставить как в шахте лифта - в верхней точке. | |
 |  |
 |
| | | Sluggard | 30.06.2021 11:35 | 0 / 893 | | |
| * * | Добрый день.
Как то давно не сталкивался с данными требованиями, в памяти обычно сидели пункты СП5 13.14.10 - 13.14.12
Сейчас начал смотреть СП484 и не увидел требования по площади, освещению и т.д.
Так же пропала возможность переноса поста на 2 этаж |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Владимир 227 | 25.06.2021 15:29 | 79 / 3754 | adgernaut | 29.06.2021 19:47 | |
| * * | Ув. господа проектировщики и сочувствующие лица.
Не бросайте в меня тапками т.к. поднимаю старую избитую тему.
7.20 Включение оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автом |
=> | >>А вот что мешает Вам ответить на простой конкретный вопрос, при этом не противореча самому себе - это загадка.<<
Я Вам уже отвечал на этот | |
 |  |
 |
| | | Psy_Say | 28.06.2021 9:51 | 18 / 1051 | Psy_Say | 29.06.2021 11:01 | |
| * *
 | Добрый день.
Подскажите на какую нормативную документацию опираться в выборе степени защиты оболочки IP для оборудования СПС?
Зоны по пожарной опасности П-I и П-IIа. Согласно ПУЭ 7.4.2 мне надо IP 44. К примеру: Тепловые извещатели с таким исполне |
=> | Starik84 ®
Спасибо за ссылки.
Всем спасибо.
Понял что IP обязательно, нашёл доступные извещатели.
Тему можно считать закрытой. | |
 |  |
 |
| | | Kirill | 26.06.2021 13:42 | 10 / 3008 | Kirill | 28.06.2021 9:56 | |
| * *
 | Добрый день. Новичок в этом деле и прошу совета.
Имеется небольшое здание на 4 помещения, в одном из них необходимо предусмотреть газовое пожаротушение, во всех пожарную сигнализацию. Также систему СКУД и периметральную охрану. Вся система должна сво |
=> | Благодарю всех за помощь. | |
 |  |
 |
| | | Koui | 23.06.2021 0:38 | 7 / 1501 | Art1991 | 26.06.2021 9:20 | |
| * * | прислали фото, но я никак не могу до конца понять, что это такое установлено. понял только, что это Стрелец-ПРО, а вот какое конкретно оборудование стоит не могу понять. Здание поликлиники, 4 этажа. на стрельце СПС и СОУЭ.
оборудование на 1 этаже:
https |
=> | По фото на третьем этаже стоит РРОП - [ссылка]
На первом стоит РРОП-И [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Штирлецъ | 24.06.2021 16:56 | 12 / 1477 | Штирлецъ | 25.06.2021 11:14 | |
| * * | Добрый день. Была дискуссия, какие извещатели лучше ставить на чердаках, но прочитав ее я так и не обнаружил дельных советов. Прошу подсказать из практики, какие адресные ПИ лучше использовать на чердаке? Как защититься от ложных срабатываний?
У нас |
=> | Ув. f2team ® , это понятно, что дымовые. Хотя в принципе с ГПН я согласовал установку тепловых, они не против. Но что-то самому уже не хочется их ставить. | |
 |  |
 |
| | | rides | 26.05.2018 9:48 | 28 / 2417 | Tir82 | 24.06.2021 11:08 | |
| * *
 | Добры день, дорогие коллеги. Обращаюсь за помощью.
Имеется производственное помещение высотой 28 метров, размер 27х300 метров. По центральной оси (горизонтальная ось Б) ряд фонарей (окон на потолке). Площадь занята конвейером, по которому проходят раз |
=> | т.к. в СП484 есть требования по аспирационным ИП для помещений с высотой до 30 м (для складов для помещений до 40 м), значит вы расчетом пожарного риска мо | |
 |  |
 |
| | | madman | 24.06.2021 7:01 | 3 / 1214 | Georg | 24.06.2021 10:01 | |
| * * | "Световые оповещатели «Выход» красного цвета следует устанавливать над эвакуационными выходами из здания, ведущими непосредственно наружу в безопасную зону. Световые указатели «Выход» зеленого цвета эвакуационного (аварийного) освещения, подключенные |
=> | >т.е. из тех выкладок, что даны выходит, что и "чертила" и гип из пермского института нефти и газа выдумали дичь ?
СОУЭ - это скорее гумани | |
 |  |
 |
| | | Koui | 24.06.2021 0:08 | 2 / 1041 | Асашай | 24.06.2021 9:47 | |
| * * | На одном из объектов (где обязательна СПС) Заказчик решил провести перепланировку некоторых помещений. В одном из этих помещений находится головное оборудование СПС и СОУЭ. Стена с данным оборудованием сносится не будет, но будет произведен ремонт всего п |
=> | 55. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с
автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты з | |
 |  |
 |
| | | Непуть | 23.06.2021 8:38 | 0 / 802 | | |
| * * | Подскажите пожалуйста, подошел срок эксплуатации системы газового пожаротушения, баллоны с ОТВ необходимо заменить на новые, или можно отправить на перезарядку? И где это может быть прописано? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | smrnv | 21.06.2021 9:05 | 61 / 1780 | Eugen-19 | 21.06.2021 23:35 | |
| * *
 | [QUOTE Eugen-19] С чем Вы, ув. smrnv, согласны? [/QUOTE]
С тем, что «управление СПА - всегда автоматическое».
В идеале, разумеется, а не по существующему тексту СП.
Необходимо прямо прописать это факт для ИПР (а если это по какой- |
=> | А разве управление возможно без непонятного понятия "формирование". Спорить при состоянии нормативной базы на сегодняшний момент не имеет смысла. | |
 |  |
 |
| | | Alendi | 21.06.2021 16:34 | 11 / 1280 | Comfire | 21.06.2021 19:54 | |
| * * | Добрый вечер коллеги. Понимаю, что вопрос тупой и прошу не пинать сильно. Помогите пожалуйста определится с выбором типа извещателя в одноэтажном стояночном боксе без техобслуживания ф5.2, площадью 4400 м2, высотой 9м, класс конструктивной опасности С0. В |
=> | Понятно. Это вопрос цены. Тогда ставьте самый дешман. Если дымоудаление есть, то дымовой дешман. Только с категориями не пролетите. | |
 |  |
 |
| | | Koui | 21.06.2021 0:54 | 1 / 987 | Асашай | 21.06.2021 8:29 | |
| * * | подскажите, можно ли применять разные типы СОУЭ в пределах одного пожарного отсека? что-то мне подсказывает, что нельзя, но однозначного обоснования я не нашёл. может, невнимательно читал. прошу подсказать норму. |
=> | 2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3 - 5 типов в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, подвал | |
 |  |
 |
| | | Eugen-19 | 19.06.2021 15:50 | 80 / 2854 | Админ | 21.06.2021 7:43 | |
| * *
 | Наконец-то до меня дошло, где прописано, что ИПР можно вполне однозначно не включать в ЗКПС. Например, если ИПР установлен в тамбуре или на лестничной клетке то его уж точно можно не относить ни к одной ЗКПС . Об этом говорит СП 486:
_________________ |
=> | Господа, мне кажется что к каким-то выводам вы уже пришли. Появление нового участника запустит обсуждение на очередной круг вероятно с теми же результатами | |
 |  |
 |
| | | nikif | 16.06.2021 21:36 | 13 / 1344 | nikif | 20.06.2021 20:53 | |
| * * | Здравствуйте коллеги.
Ситуация такая. Была спринклерная секция (офисное здание), все по классике - подающий - питающий - распределительные трубопроводе. На "рядках" 4-5 оросителей, рядки прямые по всей площади Ду32-Ду40.
Пришел новый собст |
=> | самое не удачное, это вот эти 3,5м между оросителями. Если имеем потолок армстронг и оросители ставим по центру плиток, то между оросителями получится 3600 | |
 |  |
 |
| | | al2007 | 18.06.2021 19:07 | 8 / 2559 | BTS | 20.06.2021 13:33 | |
| * * | Коллеги, если не затруднит, поясните пожалуйста простым языком, как для размещения на плане оросителей определить радиус орошения.
Есть , к примеру СВУ-8М или СВУ-10М. По эпюрам, что у одного, что у другого - радиус 2 метра.
При этом по СП 485 , для |
=> | DSeaman ®[20.06.2021 10:14:43]
"Реально жалко иностранных коллег..."
Скорее нужно посочувствовать отечественным коллегам,которым приходится объ | |
 |  |
 |
| | | Sander | 19.06.2021 11:09 | 15 / 1388 | Prakt!k | 20.06.2021 0:08 | |
| * * | Всем добра! Прибор "Гранит 5". Самопроизвольно срабатывает сирена раз в день, шлейфы при этом в норме. Заказчик сбрасывает, сирена глохнет.
В одной из распредкоробок если откидываю плюс-начинает орать сирена. Куда копать?
При сработке шс все о |
=> | ***но для него есть огромная ниша объектов где всего этого не надо.
Все правильно, применяем для мелких объектов. Чаще серии "А" c GSM модулем. | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 18.06.2021 16:09 | 110 / 3029 | ФПБ | 19.06.2021 13:21 | |
| * *
 | <<<<<<<<< Именно о применении УДП и говорил Рыбаков там на конференции, а ИПР уже затронул позже и совсем случайно.
не спорю говорил, но при этом он четко определил алгоритм - нажатие на ручной извещатель = сигнал пожар, включение СОУЭ, включе |
=> | Выяснение отношений никогда не было моей целью, главное чтобы меня в терновник не бросали, как в том мультике.
Вот сейчас, уже попробовав на практике С | |
 |  |
 |
| | | smrnv | 15.06.2021 10:25 | 121 / 2902 | ФПБ | 18.06.2021 15:52 | |
| * *
 | Ув. kazakru ®, я решил продолжить Вашу ветку, чтобы обсудить несколько практических моментов.
Вчера закончил план по новым правилам, получилось на 76 извещателей 21 ЗКПС, 23 изолятора. Сделал для себя несколько очевидных выводов.
Минимально |
=> | Ув. kazakru.
СП 484
7.7.1. Автоматическая активация СПДВ должна осуществляться по сигналам из ЗКПС и/или по сигналам от участков АУПТ,...
7.7.2 При усло | |
 |  |
 |
| | | Nikolay 78 | 12.06.2021 0:09 | 19 / 1547 | Нина | 18.06.2021 13:19 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как защитить и надо ли дополнительно оборудовать средствами СПЗ кабельные лотки (силовые кабельные линии) установленные над ИДПЛ. Установка ИДПЛ рассчитана согласно СП.484.1311500.2020. Но у заказчика возникли вопро |
=> | "всё равно же за сэндвичами есть бентон/кирпич?"
с чего бы это? совершенно не обязательно.
"Аспирационные прикидываю, стоимость одного н | |
 |  |
 |
| | | Koui | 11.06.2021 13:56 | 7 / 1143 | Koui | 17.06.2021 19:18 | |
| * * | Поделитесь опытом по расстановке ИП для реализации алгоритма С в больших помещениях сложной формы.
Пока я нашёл две методики, но обе меня не устраивают.
1. ставим 2 рядом (я просто очертил круг не 6400, а 6200, это позволит сыграть немного при монтаже). |
=> | puzzle, стараюсь не трогать этот запас, так как электрики своими светильниками всю малину могут испортить. сейчас уже не так, как раньше, но всё равно. | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 16.06.2021 14:59 | 5 / 1372 | kazakru | 17.06.2021 9:02 | |
| * * | [ссылка]
Добрый день уважаемые.
Правильно ли я понял, что в моем случае можно ставить извещатели на перекрытие в ячейку, главное выдержать расстояния от балок 0,5 м? |
=> | <<<<<
<<<<<< Размещение извещателя при ширине ячейки W ≤ 4D, где D - Высота балки - "На нижней плоскости балок&q | |
 |  |
 |
| | | KooGa | 16.06.2021 14:53 | 0 / 940 | | |
| * * | Имеется терминал для хранения нефтепродуктов с резервуарами от 950 до 10000м3 в зависимости от технологического назначения. В резервуаре планируется хранить 2 типа нефтепродуктов с разной температурой воспламенения. Резервуары объемом 4900-10000м3 будут з |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dm777 | 11.06.2021 12:48 | 6 / 1343 | Comfire | 15.06.2021 15:02 | |
| * * | В эксплуатации объект ТЦ и большое количество адресных ИП. Площадь около 30 тыс.м2 (4 этажа с цоколем вместе). Проект был разработан еще в 2014 году. В настоящее время производится перепланировка на одном этаже с полным перемонтажем шлейфов и извещателей |
=> | Демогоргон ===А разве в СП не сказано, что алгоритм С необходим только в том случае, когда АУПС формирует сигналы управления оповещением 4-5 типа или АУПТ? | |
 |  |