установка оросителей для защиты окон

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.07.2021 11:14:23]
 Здравствуйте.
Объект бизнес-центр. Фасады стекло. Построен в начале 2000х.
По базовому проекту АПТ здания, что удалось найти, есть спринклерная сеть. Обычная, без особенностей. СТУ нет (должны были но что-то пошло не так).
Там же, в 2000-х заезжали арендаторы и кто то делал приспособление АПТ под них и, в частности, сделал вдоль окон дополнительные оросители с шагом 2м.
Я понимаю, что такое решение встречается по СТУ для объектов со стеклянным фасадом для повышения огнестойкости, но в нормах такого требования нет, никакого предписания или еще чего-то подобного нет.
Я переделываю уже по СП485 и не понимаю, оставлять ли мне эти оконные оросители.
1) я понимаю, что это лишний расход.
2) я не понимаю, считаются ли оконные в радиусы орошения (то есть если я ставлю оконные оросители, я могу с учетом их радиуса отодвинуть оросители в помещении или одно с другим не смешивается ?


[01.07.2021 14:11:11]
 Для начала - для наружных стен всегда устанавливался предел огнестойкости и я честно говоря никогда не понимал, как такие проекты проходили экспертизу.
Мне кажется в вашем проекте не нужно их учитывать и проектировать, т.к. вы не можете для себя определить (а это всегда отражалось в СТУ, хотя я не видел ни одних СТУ, где бы это быолр прописано. всегда пишут только про расстояние и интенсивность орошения), как это должно работать.
Вам должны быть даны указания по проектированию данной системы и приняты соответствующие решения в части внутренних преград между помещениями, чтобы ограничивать этот расход. Какой толк от этих оросителей в пределах одного помещения, если пожар может уйти за его пределы?


[01.07.2021 18:34:40]
 наверное, больше для сведения: приложение Е СП 426.1325800.2020


[01.07.2021 19:26:37]
 гоха
===Для начала - для наружных стен всегда устанавливался предел огнестойкости и я честно говоря никогда не понимал, как такие проекты проходили экспертизу.===

До 2014 года такого "пожарного" требования для фасадного остекления не было. Было просто ленточное остекление. Строили по всяким техсвидетельствам и доп.мероприятиям. Поэтому и проходили экспертизу. Массово и законно.


[01.07.2021 20:24:07]
 В том то и дело: есть требование по огнестойкости ограждающих конструкций. А требования делать спринклирование фасадов для повышения предела огнестойкости ограждающих светопропускающих конструкций нети сейчас ни в одном документе. Впрочем, понятно почему. СТУ нет, оценить огнестойкость существующего фасада я не могу, применять просто оросители для такой защиты нет смысла без расчета такого решения в качестве компенсирующего мероприятия, как минимум без определения требуемой интенсивности.

Кто и когда придумал на это объекте ставить эти оросители - я не знаю. Смущает , что у них есть , а если я не поставлю, спросят почему ))))


[01.07.2021 20:26:43]
 Не совсем понимаю суммируется ли при такой установке расход фасадных оросителей и оросителей в помещении.
В свое время читал СТУ от ОПБ, вроде там суммировался расход. Если так, насосы базового проекта не вывезут.
Оросители такие же как в помещении (что ясно ибо был запрет использовать оросители с разным К-фактором в одном помещении) и интенсивность достигалась уменьшение шага.

Вы не сталкивались с такими ТУ, суммируется расход?

Радиусы орошения учитываютя от таких оросителей (т.е. можно ли отступить оросителями в помещении если площадь от окон закрыта оросителями оконными)?


[01.07.2021 20:38:19]
 ***а если я не поставлю, спросят почему***

ссылайся на техническое задание для проекта

Если нет техзадание, не обращайте внимание: "Вы проектировщик? Вот, Вы сами ответили на свой вопрос".


[01.07.2021 20:40:53]
 вот например нашел в одном проекте крупного объекта в Москве

Защиту светопрозрачных конструкций помещений, выходящих в атриумы, и фасадов обеспечиватся с помощью дополнительной расстановки спринклерных оросителей вдоль оконных витражей фасада со стороны помещений и светопрозрачных конструкций атриумов и арендных помещений (СТУ, п. 3.9). Предусматриваются дополнительные спринклерные оросители на расстоянии не более 0,5м от остекления фасада (кроме киосков с ограждением не доходящим до уровня потолка) с внутренней стороны, с шагом не более 2 м. При этом расходы на тушение по площади и зоне структурного остекления суммируются
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: установка оросителей для защиты окон      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.