|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1 31 61 <91> 121 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | Route | 14.08.2023 13:37 | 10 / 1504 | dizel2012 | 18.08.2023 9:49 | |
| * * | Добрый день! Можете прислать актуальный образец письма с вопросом по нормативке ПБ во ВНИИПО? На чье имя и т.д. |
=> | Ну так помещение общественного назначения - дымовые пожарные извещатели. Комбинированные - так сказать разновидность дымового с дополнительными функциями. | |
| |
|
| | | 220kv | 15.08.2023 0:15 | 14 / 922 | Gun | 17.08.2023 7:08 | |
| * * | Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, есть два отдельно стоящих здания, которые объединили в одно путем устройства вставки. Здания 2-х этажные, металлический каркас, обшиты сендвичем, перекрытия сборные ж/б. Площадь каждого из зданий порядка 1,5 тыс кв.м. |
=> | Уважаемый 220kv посмотрите СП 456.1311500.2020 | |
| |
|
| | | qwertypozh | 15.08.2023 21:03 | 1 / 697 | koks | 16.08.2023 11:18 | |
| * * | имеется крыша, двускатная, датчики размещаются на стропиллах, на высоте 1 метра от верхней точки, корректно ли это? |
=> | Сп 484 пункт 6.6.12 - не более 600 мм | |
| |
|
| | | Vitaliy0107 | 16.08.2023 1:50 | 1 / 942 | Comfire | 16.08.2023 4:53 | |
| * * | Доброго времени суток, подскажите пожалуйста регламентируется ли какой то нормативной документацией срок эксплуатации углекислотных огнетушителей |
=> | Если это переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг:
Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен быть не менее 1 | |
| |
|
| | | Задаю_вопросы | 10.08.2023 21:22 | 18 / 2089 | Comfire | 15.08.2023 15:19 | |
| * * | Уважаемые форумчане, сегодня огромное количество загородных земель отдают под застройку ИЖС, так называемые коттеджные посёлки, тем самым возникают ситуации о превышении время прибытия пожарной техники по 123 ФЗ. К кому предъявлять претензии и что писать? |
=> | Отдельно отпишусь про "Кстати не видел в судебной практике использования положений этого письма судьями, только отсылки на 123-ФЗ - или мож я опять от | |
| |
|
| | | Задаю_вопросы | 10.08.2023 21:26 | 16 / 1131 | Comfire | 15.08.2023 14:53 | |
| * * | Уважаемые форумчане, сегодня строятся жилые дома по 24 этаж, 30 и тд, а и более, в гарнизона таких АКЛ нет, в градостроительной деятельности ГПН не участвует!!!! Однако госэкспертиза согласовывает такие проекты, а государственный пожарный надзор осуществл |
=> | Махно не глядя.
Во-первых, мы здесь вообще не обсуждали проблему "высотных зданий".
Во-вторых, отмена ст. 63 никак не повлияла на вопросы ф | |
| |
|
| | | svetliii | 08.08.2023 11:22 | 7 / 1273 | svetliii | 08.08.2023 16:17 | |
| * * | Ситуация следующая. Здание кирпичное 2 с.о. под кровлей высота потолков выше 1.8. имеется технический этаж. Вход из общей Л.Кл. В техническом этаже есть выделенное из НГ материалов помещение венткамеры. Уважаемые форумчане, вопрос: какие нормы применить п |
=> | Вас понял. Печальная история. Ждем следующих изменений п.16 "б" ППР 1479. Благодарю за помощЬ! | |
| |
|
| | | Petr33 | 06.08.2023 14:21 | 0 / 655 | | |
| * * | Добрый день, прошу поделиться мнением о том кто и как понимает примечание №3 Таблицы А1 СП 485.1311500.2020.
Пример:
Объект - 2 пожарных отсека:
1 пожарный отсек - складирование и отгрузка готовой продукции площадью 8000м2 с высотой складирования до 5, |
=> | | |
| |
|
| | | Арзамас | 01.08.2023 10:17 | 1 / 843 | Арзамас | 02.08.2023 10:05 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, данный приказ и Порядок так и висят в статусе проект?
Что, кроме ПП РФ № 898 от 24.12.2008 г., Приказа МЧС от 04.02.2009 г. № 52 и Инструкции 2-4-84-31 утвержденной Чижиковым Э.Н. в далеком 2014 году есть по ДП ФПС?
За ранее |
=> | Никто не знает? Неужто в МЧС целый вид подразделений, охраняющих от пожаров критически важные для национальной безопасности организации руководствуются в с | |
| |
|
| | | Gennady | 22.07.2023 20:07 | 2 / 886 | koks | 24.07.2023 11:40 | |
| * * | Коллеги,прошу помощи!
При первой попытке пройти тестирование,сделал как положено фото,перешёл на следующую страницу-сбой, камера не передаёт видео сигнал,вышел не начав тест.При повторном входе, я сразу попал на страницу проверки камеры и микрофона,минуя |
=> | У самого такое было. При первом заходе сделала фото паспорта, потом вернулся назад и при повторном заходе фото паспорта больше не просил. По итогу тест сда | |
| |
|
| | | Не мудрый | 20.07.2023 14:36 | 5 / 1055 | Step-By-Step | 24.07.2023 8:42 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, требуется ли в обязательном порядке заключение ИПЛ на подтверждение качества проведённых заказчиком огнезащитных работы деревянных конструкций чердачных помещений? |
=> | ГОСТ Р 59637-2021 "6 Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте"
"6.3 Измерени | |
| |
|
| | | Все ники заняты | 18.07.2023 22:28 | 11 / 1636 | Comfire | 21.07.2023 6:44 | |
| * * | Хочу поднять давно интересующую меня тему. Итак.
СП 2.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Обеспечение огнестойкости объектов защиты
5.3. Противопожарные преграды
5.3.1. К строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград |
=> | Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепрониц | |
| |
|
| | | Irina_N | 15.07.2023 11:40 | 8 / 1121 | Рустам74 | 20.07.2023 15:42 | |
| * * | Добрый день!
У нас имеется лаборатория для работы с ГСМ и ЛВЖ. Категория пока не присвоена,но по предварительным расчетам получается категория А. Помещение лаборатории размещено на 2м этаже 4х этажного здания. Допустимо ли это? И как правильно обоснова |
=> | Irina_N®
"Чтобы отремонтировать помещение и спроектировать систему вентиляции, требуют сначала присвоить категорию."
Вот тут и нужен ГИП. Кот | |
| |
|
| | | Route | 12.07.2023 15:15 | 7 / 765 | narkomm | 12.07.2023 19:11 | |
| * * | Приветствую! Интересный вопрос, есть здание Ф4.3 в 2 этажа с одной ЛК. На каждом этаже ситуация такая: две части здания выделены пр. преградами площадью менее 300 кв.м с числом людей менее 20 чел. Двери в ЛК пр. Ну т.е. на 2 этаже две двери в ЛК, одна от |
=> | если мне память не изменяет, это допустимо для зданий не более 2-х этажей ( но могу ошибаться) . плюс сразу встречный вопрос. откуда у вас данные, что на э | |
| |
|
| | | Оксана Бондаренко | 11.07.2023 13:32 | 3 / 720 | Jamal | 11.07.2023 14:40 | |
| * * | Добрый день!
Какая степень огнестойкости здания склада хранения автошин?
На сторонних сайтах нашла информацию, что не ниже третей степени огнестойкости. В каких документах это нормируется?
Можно ли в качестве несущей конструкции склада использовать ЛСК |
=> | ув. ksushka ® это печально
вообще на ЛСТК вам надо запросить протоколы испытаний на пределы огнестойкости самой системы. насколько я помню, когда я в посл | |
| |
|
| | | RZT | 07.07.2023 14:44 | 7 / 1235 | 10_rus | 10.07.2023 12:17 | |
| * * | Доброго времени суток. Проходим всем отделом аттестацию в МЧС на право проектирования СПА. Из 4-х человек сдал только 1. Причем остальные не сдали и "получили" 2 месяца даже не дойдя до самого тестирования: не работала ссылка, не смог сделать фо |
=> | Отказы обьясняют наличием указаний сверху, почитать дать не могут - так как они ДСП. | |
| |
|
| | | svetliii | 03.05.2022 14:16 | 34 / 4338 | южный | 07.07.2023 16:19 | |
| * * | Подскажите кто-нибудь ведёт «Журнал учета наличия, проверки, перезарядки огнетушителей» ведь новые ППР не предусматривают его? МЧС при проверках спрашивают его наличие? |
=> | "Мы бы не против за доп.плату, но правомерно ли такое?"
в таком случае вы должны получить лицензию МЧС на оказание услуг по обслуживанию огнетуш | |
| |
|
| | | aleksegroshev | 29.06.2023 10:48 | 333 / 3749 | южный | 07.07.2023 14:25 | |
| * * | Доброго дня! На объекте - театр юного зрителя в Омске согласно проекту за фальшпотолком в зрительном зале устанавливаются ДИП-34А-04, проблема в том что за фальшпотолком пространство высотой 3 метра и на расстоянии 2 метра оно заполнено 3-х мерными фермам |
=> | aleksegroshev ® [07.07.2023 5:31:30]:
"южный
не тревожьте непогрешимого. Я задавал подобные вопросы, окромя бредятины ничего не услышал. И вы не | |
| |
|
| | | Pilesh | 19.05.2012 5:38 | 51 / 7115 | Dimma | 04.07.2023 15:06 | |
| * * | Как вы думаете, типовое 4-х этажное пожарное депо, с 2-мя этажами из них, общежитие - жиле помещение, а проживание законное???
Кто был в г. Нижневартовске, все знают Пожарную часть №11 (11 ПЧ 13 ОФПС договорной) - (раньше ПЧ-11 ОГПС-2), объектовая пож |
=> | ***alecmee
[01.06.2018 18:24:41] Ну вот, опять взялись за выселение из пожарных частей г.Тюмени, вручают уведомления о выселении уже в порядке статьи | |
| |
|
| | | РТ55 | 29.06.2023 6:27 | 0 / 1037 | | |
| * * | Будет ли повышение окладов с 1 октября 2023? В прошлом году уже в апреле было постановление Правительства. Июнь почти закончился, а тишина... |
=> | | |
| |
|
| | | Костя | 25.06.2023 15:28 | 1 / 698 | Костя | 26.06.2023 8:39 | |
| * * | Добрый день!
Нашел сканированную статью:
В Великобритании расход воды на пожаротушение для торговых и промышленных районов с плотной застройкой рассчитывается по эмпирическим формулам Фримана и Хазена-Куичлинга.
Сами формулы невозможно понять.
|
=> | Нашел!
Это есть в книге - Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение, 1986 г.
стр. 12 - 13
Тут еще есть некоторые таблицы, которые теперь в СП-8 | |
| |
|
| | | Route | 23.06.2023 13:20 | 2 / 615 | Comfire | 23.06.2023 17:27 | |
| * * | Добрый день! Интересует мнение, если в жилом доме 1 этаж утоплен, заглублен, то 8-10 м выдерживать надо до стен этой заглубленной части или берем по типовому этажу?
Мне кажется смысла нет, так как это никак не мешает выполнению спасательных работ и 1 эта |
=> | Какой-то странный вопрос. В нормах расстояние указано не жестко, а диапазоне 5 - 8 - 10 м, метр-два туда, метр сюда, без проблем.
Не верится, что в здани | |
| |
|
| | | cvet | 11.06.2023 15:06 | 8 / 1180 | Comfire | 13.06.2023 15:33 | |
| * * | ПРОГРАММА sPlan.Проект (portable). Представляем вашему вниманию портативную программу для создания планов и проектов по пожарной, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения. В данной программе можно создать план по пожарной эвакуации, схемы различных ц |
=> | У этой программы другой сайт.
[ссылка]
| |
| |
|
| | | Andrey-01 | 18.05.2023 10:23 | 7 / 835 | asol611 | 19.05.2023 12:17 | |
| * * | Подскажите почему горит отказ. Проверяли на короткой ветке горит норм, на длинной отказ. меняли датчик сам прибор.Заземление проведено по контуру. Заземлили питание тоже 220в. |
=> | Остаётся только кабель поменять. Чудес не бывает. | |
| |
|
| | | NORD602 | 15.05.2023 10:39 | 1 / 737 | dizel2012 | 15.05.2023 11:20 | |
| * * | Добрый день, возможна ли установка разных моделей дымовых извещателей в один шлейф ПС, допустим ИП 212-85 и ИП 212-141 или какое либо другое сочетание неадресных дымовых ИП? |
=> | Проблема может быть только в организации тактики С. Так как обычно применяются разные номиналы резисторов. А может и нет проблем. Не пробовали никогда | |
| |
|
| | | zzzz | 10.05.2023 14:24 | 0 / 732 | | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, нужно ли перепроектировать систему, т.е., вносить изменения в рабочую документацию если на эксплуатируемой установке нужно просто поменять приборы приёма и управления?
Допустим есть установка АУГПТ, используется ПКП |
=> | | |
| |
|
| | | k1nd | 10.05.2023 13:25 | 1 / 789 | asol611 | 10.05.2023 14:21 | |
| * * | Проектирую раздел автоматики для ПИКа, стадия РД.
Выполнил АСУД на оборудование Обь.
Сделал типовую схему подключений с подробным кабельным журналом.
Просят сделать выполнить каждую схему на каждое подключение.
Вопрос такой, есть ли ссылочная докуме |
=> | Такой документации, о которой вы спрашиваете, нет. | |
| |
|
| | | 01 | 25.04.2023 6:22 | 20 / 1586 | Comfire | 28.04.2023 13:22 | |
| * * | Коллеги, поделитесь опытом, можем ли мы выносить постановления без составления протокола об адм. правонарушении и что для этого необходимо? |
=> | Вы упускаете некий акт проверки.
Порядок и процедуру рассмотрения лучше непосредственно в кодексе читать. Тогда не будет этого непонятного "2-й э | |
| |
|
| | | Эльгранд | 19.04.2023 6:01 | 5 / 881 | Эльгранд | 19.04.2023 8:41 | |
| * * | Всем добрый день! Вот с толкнулся с такой проблемой. Торговый зал, с подвесным потолком АРМСТРОНГ, за подвесным потолком ЗКПС получается больше 32 ИП. А в нормах прописано, что в ЗКПС должно быть не более 32 ИП. Что делать? Если эта тема уже обсуждалась, |
=> | Спасибо огромное! | |
| |
|
| | | Gun | 13.04.2023 21:09 | 2 / 828 | Gun | 14.04.2023 11:53 | |
| * *
| Добрый день.
По п. 6.5.46 СП 4.13130.2013 в части средств автоматического пожаротушения, требуется разработка СТУ в виду отсутствия нормативных интенсивностей на охлаждение металлоконструкций этажерки?
Есть разъяснения ВНИИПО?
[ссылка] |
=> | Спасибо! | |
| |
Список с