Комната хранения оружия

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.10.2023 5:41:57]
 Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста, возможно ли проектирование охранной и пожарной сигнализации в рамках одной системы в оружейных комнатах (ЧОП)? По СП п5.21 - СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой.
Сейчас у меня на руках проекты ОПС КХО, где запроектирована система ОПС, от 23 года. Система смонтирована на одном ППК и функционирует, принята надзорными органами. Кроме отсылок на какую-то нормативку от Росгвардии не смогла добиться внятного ответа.
Приказ МВД России от 12.04.1999 N 288 (ред. от 19.06.2018) "О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814" в п. 169.6 четкое указание на проектирование ПТ, на ПС и ОС нет, кроме формулировки "охранно-пожарная сигнализация".
Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 23 декабря 2022 г. № 472 "Об утверждении Порядка оборота боевого ручного стрелкового, служебного, гражданского оружия и патронов к нему, а также специальных средств в военизированных и сторожевых подразделениях федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации" в главе 5 так же указаний на совместное проектирование данных систем нет.


[17.10.2023 8:28:04]
 От того, что в охранную сигнализацию поставили пожарный извещатель - она не стала пожарной.

Добавляйте для этого помещения адресный извещатель или отдельный безадресный шлейф, включенные в пожарную сигнализацию здания и не мучайтесь.


[17.10.2023 10:22:41]
 Благодарю за ответ.
Для КХО в нашем случае проектируются собственные ОС и ПС. Со своими ППК, рипами и т.п. Вариант включить ПС КХО в ПС здания не рассматривается.
Мне нужно знать, есть ли нормативка по требованиям Росгвардии, по которой нужно проектировать ОПС одной системой. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.
P.S. Разместила не в том разделе(


[17.10.2023 10:33:31]
 В старом своде правил СП5 была фраза:
"1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;"

В новом СП486 вместо этого в п.1.2 совсем непонятная формулировка. не понятно, должна СПС в КХО по нему проектироваться или нет.

"Вариант включить ПС КХО в ПС здания не рассматривается."
Тут что-то нет то. Если в КХО начался пожар, то кажется логичным включать оповещение о пожаре во всем здании, что бы народ своевременно начал разбегаться. Хоть какой-то сигнал из одной системы в другую всё равно нужен.


[17.10.2023 10:49:34]
 >Вариант включить ПС КХО в ПС здания не рассматривается.

Значит 123-ФЗ при вводе в эксплуатацию не был выполнен. От извещателей пожарной сигнализации должна запускаться СОУЭ здания.


[17.10.2023 11:15:02]
 На ПЦО - проводной канал передачи Ethernet, ну и резерв.


[17.10.2023 11:23:46]
 >На ПЦО - проводной канал передачи Ethernet, ну и резерв.

Ну так забудьте про эту систему и поставьте один дополнительный извещатель в систему здания.


[17.10.2023 11:30:37]
 Хорошо, поняла вас. При этом остается непонятным первоначальный вопрос.


[17.10.2023 11:36:38]
 СП 484 запрещает выполнение охранных функция пожарной сигнализацией, но не запрещает выполнение пожарных функций охранной сигнализацией. Поэтому если нормы для пожарной сигнализации здания выполнены, никакой роли не играет что Вы делаете с охранной сигнализацией отдельного помещения.


[17.10.2023 12:25:23]
 ИМХО надо от здания идти. Комната хранения оружия в п.4.4 СП 486 не фигурирует, категории В4/Д наверное не имеет (хотя если как складское, может и получится категорию присвоить, но я считаю, что категории нет), следовательно общие СППЗ здания/объекта (СПС/АПТ, СОУЭ) там должны быть, это первоначально. И эти системы должны быть с учетом п.5.21 СП 484. А дальше по письмам и ведомственным нормам оснащаете дополнительными системами, не связанными с СППЗ здания (или связанными согласно п.7.1.3 СП 484). То есть, можете в КХО предусмотреть отдельный прибор пожарно-охранный, на котором будет в том числе и пожарный шлейф с дублирующими извещателями, можете предусмотреть два прибора с размещением у дежурного КХО, один из которых пожарный (связанный в одну систему с общей СППЗ здания), а второй охранный, и связь между ними по п.7.1.3 СП 484, не забывая про правила противопожарного режима РФ, п.26


[17.10.2023 13:50:19]
 Помещения для хранения гражданского и служебного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ оборудуются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года N 814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации", приказа МВД России от 12 апреля 1999 года N 288 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814".е

Комната для хранения оружия должна быть оборудована средствами пожаротушения по нормам, установленным Государственной противопожарной службой МЧС России, и многорубежной охранно-пожарной сигнализацией (не менее двух рубежей). Все рубежи охранно-пожарной сигнализации подключаются на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны при органе внутренних дел Российской Федерации, в целях осуществления органами внутренних дел возложенных на них контрольных функций...


[17.10.2023 13:57:55]
 =Комната хранения оружия в п.4.4 СП 486 не фигурирует, категории В4/Д наверное не имеет (хотя если как складское, может и получится категорию присвоить, но я считаю, что категории нет)=
Комната хранения оружия это по сути складское помещение,кладовая (Ф 5.2.). Нужно определять категорию. Учитывая, что гореть там особо нечему, а для комнаты оружия ЧОПа В4 вполне может быть.


[17.10.2023 13:58:58]
 По требованию заказчика, в соотв. с актом обследования мы монтировали отдельную ОПС в КХО именно с такими требованиями. С выводом на ПЦН.


[17.10.2023 14:01:26]
 =Приказ МВД России от 12.04.1999 N 288 (ред. от 19.06.2018) "О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814" в п. 169.6 четкое указание на проектирование ПТ,=
Средства пожаротушения в п.169.6 это огнетушители.


[17.10.2023 14:09:47]
 В этих документах есть требования к строительным конструкциям.

Все остальные требования, содержащиеся в строительных СП можно игнорировать?


[17.10.2023 14:10:06]
 Только вот многорубежная охранно-пожарная сигнализация - это не совсем огнетушители. Это другое.


[17.10.2023 14:14:21]
 ifbbpro, а Вы свою КХО откройте или подрядитесь на монтаж. Вот тогда ипопробуйте объяснить суровым мужчинам в форме свою особую точку зрения на нормы, СП и пр.


[17.10.2023 14:16:21]
 >Вот тогда ипопробуйте объяснить суровым мужчинам в форме свою особую точку зрения на нормы, СП и пр.

А суровые мужчины в форме будут возражать, если обнаружат в помещении лишний пожарный извещатель?


[17.10.2023 14:21:03]
 А Вы сами попробуйте им рассказать, что пожарный извещатель - это такая строительная конструкция.


[17.10.2023 15:53:46]
 Делал проект пожарной сигнализации для таможни, там заложил тогда на оружейную отдельный безадресный шлейф в общей установке пожарной сигнализации здания. От таможенников возражений не поступало.


[17.10.2023 17:00:33]
 2 ув. начальник отдела ® [17.10.2023 13:57:55]

Потому и записал в скобках, что проверять надо. Честно, не умею считать категории и не могу проверить, надеюсь боеприпасы вы тоже учли.
Значит, дублирования не будет)) просто в этом случае нужна ОПС на приборе, выдающем сигналы на ПЦН ВО. Вы вместе с Comfire сделали только хуже)

2 Comfire ® [17.10.2023 13:58:58]
Вы забыли указать дату, что за стадия была, кто вас проверял и не заставили ли переделывать. Тоже в начале века творил всякое на территории нынешнего СКФО при содействии МВД, но хотя бы стесняюсь и не озвучиваю


[17.10.2023 17:43:03]
 =Потому и записал в скобках, что проверять надо. Честно, не умею считать категории и не могу проверить, надеюсь боеприпасы вы тоже учли.=
Учел. У оружейного пороха на самом деле низкая теплота сгорания.
Стандартная ЧОПовская оружейка это комнатушка площадью 10-12 кв.м. с 2-3 несгораемыми шкафами. Чтобы там начался пожар должно произойти что-то очень невероятное.


[17.10.2023 18:55:24]
 начальник отдела: "Стандартная ЧОПовская оружейка это комнатушка площадью 10-12 кв.м. с 2-3 несгораемыми шкафами. Чтобы там начался пожар должно произойти что-то очень невероятное."

В ЧОПе в большинстве случаев так. Но в общем случае не всегда так. Делал недавно оружейную комнату Росгвардии. Так там было очень много деревянных ящиков с боеприпасами. Да и комнат там было 2.


[17.10.2023 19:01:04]
 =Делал недавно оружейную комнату Росгвардии. Так там было очень много деревянных ящиков с боеприпасами.=
Да, оружейки Росгвардии, в т.ч. ОМОНа, производят впечатление в отличие от ЧОПовских, о которых ведет речь ТС.


[17.10.2023 19:29:01]
 ===Вы забыли указать дату, что за стадия была===

Joprst, с чего Вы решили, что я забыл? Я не собирался этого делать.

===Вы вместе с Comfire сделали только хуже) ===

Вообще не уверен, что сделали хуже. Напротив. Пару-тройку лет назад срочно работали в ВУЗе, где установили дополнительные пож.извещатели в составе ОПС на Граните. В уч.корпусе, в т.ч и в оружейке пож.сигнализация имелась. Но существующая СПС заказчика не устроила, т.к. ее сигналы на ПЦН не уходят.
Объект серьезный, бюджетный, всех устроила такая охранно-пожарная сигнализация. А существующие СПС и СОУЭ вообще не тронутыми остались.

===Честно, не умею считать категории и не могу проверить, надеюсь боеприпасы вы тоже учли.===

А нечего там учитывать. СП 12 и 123-ФЗ в данном случае не действуют. Нужно смотреть другие НПА. Я их выше указал.
https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id47...


[17.10.2023 19:41:57]
 >СП 12 и 123-ФЗ в данном случае не действуют

А 384-ФЗ тоже не действует? Интересно, как вообще тогда строить здания в которых хранится оружие?


[17.10.2023 19:44:29]
 Да хотя бы так:
https://docs.cntd.ru/document/350015...

https://docs.cntd.ru/document/120007...

Там про категории указано.


[17.10.2023 19:51:55]
 СП 507:

"4.5 Хранилища боеприпасов независимо от вида складского хранения следует рассматривать как помещения, относящиеся к категории В1 (пожароопасные) по СП 12.13130, исходя из категорий опасности боеприпасов, состоящих на вооружении ФСИН России (4.4)."


[17.10.2023 19:58:49]
 ifbbpro, может свой вопрос автору письма и разработчикам норм зададите? Я с текстом СП знаком и его для Вас скинул. Читайте.
Мне не интересно требования СП здесь разбирать по пунктам.


[17.10.2023 20:02:04]
 >может свой вопрос автору письма и разработчикам норм зададите?

Авторы письма и разработчики норм - разные организации. Ну откуда ВНИИПО знать что-либо про боеприпасы?


[17.10.2023 20:16:04]
 ===Авторы письма и разработчики норм - разные организации. Ну откуда ВНИИПО знать что-либо про боеприпасы?===

Не совсем так. СП 507 внесен техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство", а ТК 465 должен был работать по защите от пожаров совместно с ТК 274 "Пожарная безопасность". В составе ТК 274 есть грамотные пожарные, в т.ч. и автор письма https://tk274.ru/management



[17.10.2023 20:42:16]
 Где и когда Гордиенко успел стать грамотным пожарным? Он как в 1997 году окончил физфак Новосибирского универа, так сразу и пришел во ВНИИПО работать.


[18.10.2023 9:37:17]
 Скорее всего кладовая с оружием попадает под обычные "пожарные" категории до тех пор, пока не является опасным производственным объектом. Если является, то категории должны быть как для промышленности боеприпасов и спецхимии (ГОСТ Р 70400.1-2023): Ас, Алс, Бс, Вс, Гс. Но такие склады явно уже не могут находится в обычных зданиях полиции, таможни и т.д.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Комната хранения оружия      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.