 Добрый день!

У нас имеется лаборатория для работы с ГСМ и ЛВЖ. Категория пока не присвоена,но по предварительным расчетам получается категория А. Помещение лаборатории размещено на 2м этаже 4х этажного здания. Допустимо ли это? И как правильно обосновать размещение в здании помещений категории А?


[15.07.2023 11:51:54]
 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


[15.07.2023 21:07:09]
 2. В зданиях и сооружениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной
опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях и сооружениях - на
верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных
объектов.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


[16.07.2023 13:16:03]
 Irina_N, не факт, что получится категория "А". Туда заносят до 1 литра ЛВЖ. ГЖ. С учетом вентиляции можно уйти от категории "А". Считать надо.


[17.07.2023 10:12:21]
 Irina_N®

От категории "А" лучше бы уйти. Вентиляцию, поддоны для ограничения розлива предусмотрите ...


[18.07.2023 13:48:12]
 Спасибо за ответы!

Сейчас в помещении приточно-вытяжная система полностью отсутствует. А вытяжной шкаф не работает. Чтобы отремонтировать помещение и спроектировать систему вентиляции, требуют сначала присвоить категорию.
Но если я правильно понимаю, категория будет зависеть от того, насколько правильно оснащено помещение?


[18.07.2023 14:05:57]
 Добрый день.

Может быть есть возможность минимального размещения ЛВЖ и ГЖ и ГСМ в лаборатории, будет у Вас категория условно "В2" и будет достаточно отремонтировать вытяжной шкаф?


[19.07.2023 8:49:20]
 Туда заносят до 1 литра ЛВЖ = василек ®
Надо ограничить объём вносимой тары до расчётного минимума. Тогда пролив одного пузырька не даст давление взрыва 5 кПа.


[20.07.2023 15:42:04]
 Irina_N®
"Чтобы отремонтировать помещение и спроектировать систему вентиляции, требуют сначала присвоить категорию."

Вот тут и нужен ГИП. Который принимает по объекту решение в целом, что бы вентиляционщиков и технологов вывести из замкнутого круга ссылок друг на друга. Он например решает, что категория будет "В" и даёт задание вентиляционщикам и технологам совместно вентиляцией, поддонами и объёмом бутылок ограничить категорию до выбранного им значения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Помещения категории А      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.