| [Прочее] | | dalexeus | 01.04.2024 11:59 | 2 / 178 | Асашай | 01.04.2024 17:33 | |
| * * | Здравствуйте.
Жилой дом разделен на две секции с различными высотами - менее 28 м и более 28 м.
В соответствии с п. 4.4.15 СП 1, лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях до 28 м.
В обеих секциях следует предусматривать незадымляемые |
=> | СП 1.13130.2020
6.1.2. Требуемый тип лестничной клетки секционных зданий допускается определять отдельно для каждой секции. | |
| |
|
| [Документация] | | Вечный_студент | 29.03.2024 13:51 | 3 / 305 | Рустам74 | 01.04.2024 14:21 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, разрешено ли СП484 устанавливать извещатели на балках? В каком пункте прописан такой вариант установки? |
=> | В таблице 4 в заголовке формулировка "расстояние поперек балок между двумя ИП в разных отсеках", что наводит на мысль, что ИП должны быть в отсек | |
| |
|
| [СПЗ] | | 11cn4 | 01.04.2024 11:41 | 0 / 259 | | |
| * * | Добрый день!
Прошу поделиться опытом установки СПС в храмах. Планировали делать на базе Стрельца. Извещатели планировали ставить дымовые, но есть две проблемы. Первая - высокий купол, в котором потом будет очень сложно обслужить ИП. Вторая - дым от кадил |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | DontAngel | 10.01.2023 10:17 | 34 / 24366 | Dimma | 01.04.2024 10:59 | |
| * * | Коллеги приветствую!
Прошу поделиться ответами на вопросы указанными в распоряжении МЧС России от 12.08.2022 № 889 «Об утверждении перечня вопросов, применяемых при проведении квалификационного экзамена..."
Ранее на форуме, вроде к |
=> | ***в МЧС и в техподдержке сайта тоже ничего не ответили, типа ничего не знаем, подавай документы через 2 месяца***
А потом опять повторится тоже самое, вы | |
| |
|
| [Документация] | | Бывший сотрудник НТО | 28.03.2024 10:33 | 17 / 712 | 001Ray001 | 01.04.2024 10:48 | |
| * * | Коллеги, подскажите! Как считаете, достаточно ли требований к размещению в стоянках автомобилей электромобилей с оборудованием для их зарядки? Можно ли применять СП 485.1311500.2020 (см.п.1.4) для проектирования установок пожаротушения с учетом п.6.2.24 |
=> | гешан ® [30.03.2024 14:27:02] "Нельзя быть настолько серым и не знать, что лития металлического нет в литий - ионных аккумуляторах."
При высок | |
| |
|
| [Прочее] | | Dimma | 29.03.2024 14:39 | 4 / 367 | Рустам74 | 01.04.2024 9:18 | |
| * * | Сейчас просматриваю различные комментарии, в том числе и старые, и обнаружил такое комментарий от пользователя «62»:
«Где кран-балки, ричтраки и т. д. ставить линейники не допускается».
Если это так, то где это написано? В каких действующих нормах?
|
=> | Dimma® "У нас не попадают кран-балки, та как размещаются сверху ..."
Всё наоборот. Если кран-балка выше оповещателей, то грузы которая она тас | |
| |
|
| [Документация] | | BOND991 | 27.03.2024 12:43 | 12 / 595 | OlegD | 29.03.2024 18:35 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
У нас объект на котором уже есть спринклерная система пожаротушения смонтированная под потолком 3,50м ( магистраль Д 150 отводы на сплинкеры Д40), сейчас новый арендатор хочет хочет установить потолки ГКЛ на высот |
=> | по моему были требования что проводка не более 0,9 м и необходимо крепление гибкой проводки к несущим конструкциям, чтобы напором воды ее не вырвало | |
| |
|
| [СПЗ] | | Koui | 11.05.2021 22:59 | 10 / 1151 | EAK777 | 29.03.2024 11:06 | |
| * * | Не могу найти ответа: у каких (или всех?) выходов я должен установить (запроектировать) дистанционный (ручной) запуск пожаротушения? очень интересное помещение, имеет 4 выхода:
1. на улицу
2. в лифтовой холл
3. на лестничную площадку
4. в помещение по |
=> | Нина, спасибо!
Еще вопрос, по УДП, какие требования к УДП для резервуарных парков (с вертикальными резервуарами (РВС)) установок подготовки нефти (УПН, У | |
| |
|
| [Документация] | | koloksay | 27.03.2024 13:33 | 14 / 491 | Кобра | 29.03.2024 8:37 | |
| * * | Добрый день!
Может кто-то подскажет пути решения проблемы.
Есть 4х этажное здание ф 1.2 1973 года постройки, в ЛК на каждом этаже по 6 выходов из двухкомнатных номеров, все номера расположены вокруг ЛК и имеют выход непосредственно в ЛК.
Есть одн |
=> | koloksay ®[29.03.2024 7:53:18]
Я даже не знаю, что для здания хуже, долбить вестибюли вместо одного из номеров на этажах или Н2))) Просто Н2 не получ | |
| |
|
| [СПЗ] | | AlexandrASG | 25.03.2024 7:48 | 1 / 425 | гешан | 28.03.2024 18:11 | |
| * * | Здравствуйте Друзья. Прошу помощи в решении моей проблемы. Имеется кровля производственного помещения из волнистого профнастила, и строительные конструкции в виде H - образных балок, на которых лежит кровля. Высота балок перекрытия кровли 244мм. Балки пер |
=> | строительные конструкции в виде H - образных балок,=lexandrASG
Имеется в виду двутавр? | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 28.03.2024 16:36 | 2 / 212 | Асашай | 28.03.2024 17:23 | |
| * * | Всем привет. Ранее в п. 3.9 СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы" было указано, что в противопожарных стенах допускается устраивать вентиляционные и дымовые каналы так, чтобы в местах их размещения предел огнестойкости противопожарной стены с |
=> | уже что-то. Спасибо! | |
| |
|
| [СПЗ] | | Дарик | 28.03.2024 12:44 | 8 / 355 | начальник отдела | 28.03.2024 16:38 | |
| * * | Добрый День.
Подскажите пож-ста, не могу точно разобраться.
Есть оборудование СПС и СОУЭ, которое сертифицировано по ФЗ 123. В этом году заканчивается срок действие данного сертификата и скорее всего продлеваться он не будет. Вопрос такой: как к такому |
=> | Это логично,учитывая срок службы обычно отсчитывается от даты выпуска, т.к. не всегда удается установить дату выпуска продукции в обращение. | |
| |
|
| [СПЗ] | | mergensg | 15.02.2024 16:16 | 53 / 1983 | Радостьтокакая | 28.03.2024 16:27 | |
| * * | Добрый день! Уже всю голову сломал с расстановкой извещателей при наличии балок по алгоритму С.
Уже тут на и форуме почитал и на просторах интернета, но так и не увидел толкового решения как производится расстановка по этому алгоритму.
Может кто-то уже |
=> | Просматриваю Иностранный норматив NFPA72 в переводе на русский (на сайте takir.ru). В п.17.7.3.2.4.2 указано, что:
Для ровных потолков применяются следую | |
| |
|
| [Документация] | | nND | 27.03.2024 15:15 | 2 / 280 | начальник отдела | 27.03.2024 18:31 | |
| * * | Уважаемые коллеги, чем подтвердить класс пожарной опасности наружных стен с наружной стороны? Требуется К0 - записано в МОПБ. Стройнадзор требует подтверждений для оконных блоков ленточного остекления.
Какой документ требуется для подтверждения? ИПЛ вр |
=> | =Стройнадзор требует подтверждений для оконных блоков ленточного остекления.+
Что у оконных блоков КПО КО? Вы уверены, что они хотят именно это? | |
| |
|
| [СПЗ] | | bulka2337 | 25.03.2024 10:58 | 4 / 417 | Рустам74 | 27.03.2024 15:42 | |
| * * | Здравствуйте, по нормам каждая комната гостиничных номеров должны быть отдельным ЗКПС. Потолки гипсой зашито, туда ни че не планирую. Сейчас делаю проект на хостел. Получается если мы каждое помещение делаем отдельным ЗКПС то при установке в каждое помеще |
=> | adgernaut®
В Болиде всегда вызывало неприязнь, что под одним и тем же названием продают самые разные версии оборудования, с разными характеристиками и за | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 27.03.2024 10:00 | 5 / 228 | Gun | 27.03.2024 12:28 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 4.3.5 СП1, в местах перепада высот на путях эвакуации требуется пандус.
Выход из помещения в коридор предусматривается непосредственно на такой пандус. Требуется ли устройство горизонтальной площадки перед выходом на та |
=> | Думаю если нет маломобильных граждан, не менее 1 м, как на промежуточной площадке в прямом марше лестнице | |
| |
|
| [СПЗ] | | Beginner | 26.03.2024 13:22 | 6 / 319 | Gun | 27.03.2024 6:38 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, требуется ли защищать камеру порошковой окраски тушением, если не применяются ЛВЖ и ГЖ?
Сперва наносят порошковую краску на металлическую детальку, потом в следующей камере краска полимеризуется при 140 градусах.
И, есл |
=> | Все верно, разница безопасной концентрации порошковой краски в составе воздуха варьируется для того, чтобы не было взрыва до 20г/м3, для безопасности здоро | |
| |
|
| [СПЗ] | | lvs-eng | 22.03.2024 8:34 | 2 / 335 | _Роман_ | 26.03.2024 13:02 | |
| * * | Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, является ли выход из квартиры путем эвакуации и надо ли ставить ИПР рядом с дверью? УКашка сама не понимает. Один говорит надо, второй - нет. |
=> | Некоторые ставят, видел такие проекты. Но правильный ответ - нет, не надо. | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 20.02.2024 11:10 | 126 / 2259 | fire0911 | 26.03.2024 6:13 | |
| * * | Всем привет. Скажите, требуется ли аттестация МЧС для подготовки исполнительной документации на СПС и СОУЭ? |
=> | ну вы конечно можете вопрос задать а все повелись... зачем вам аккредитация если у вас лицензия? или ИД готовит не та организация что выполняла монтаж? лог | |
| |
|
| [Прочее] | | Gun | 22.03.2024 8:39 | 12 / 455 | Gun | 25.03.2024 19:56 | |
| * * | Требуется ли выполнение п. 5.4.4.20 СП 56.13330, при наличии порошкового АУП внутри склада, при этом дымоудаление по 7.2 СП 7.13130 не требуется.
п. 5.4.4.20 В оконных проемах складских зданий следует устраивать автоматически
открывающиеся при пожа |
=> | Спасибо Ув. начальник отдела, буду думать. | |
| |
|
| [Служба] | | Лёха_З | 15.03.2024 9:17 | 54 / 1133 | Comfire | 25.03.2024 17:38 | |
| * * | Коллеги, всем доброго времени суток!
Возник вопрос, а допускается ли размещение в одном складском помещении холодильных (морозильных) шкафов совместно с другими товарами и продуктами, размещёнными на стеллажах, при условии эксплуатации помещения в кругло |
=> | Так там и обсуждалось совсем другое. За чтением других веток наверное подзабыли, о чем в этой ветке сами спрашивали:
"Коллеги, всем доброго времени с | |
| |
|
| [Документация] | | Вечный_студент | 22.03.2024 10:35 | 3 / 435 | Рустам74 | 25.03.2024 9:45 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, есть ли требование, по которому при переходе проводок СПС через стены требовались обязательные закладные конструкции? Речь не про противопожарные стены, а про обычные перегородки. |
=> | ПУЭ
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены элек | |
| |
|
| [СПЗ] | | j_flack | 22.03.2024 13:04 | 6 / 497 | krit | 25.03.2024 9:25 | |
| * * | Уважаемые коллеги, подскажите ОКЛ для взрывоопасной зоны (зона 2 по ФЗ-123). |
=> | Посмотрите у ПРОМРУКАВА. там есть и коробки для всех классов взрывоопасных зон и бронекабели со всеми вытекающими. | |
| |
|
| [Документация] | | Roman1 | 24.12.2023 21:41 | 5 / 1279 | Roman1 | 25.03.2024 8:31 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Вашему вниманию предлагается программа для расчета времени эвакуации по индивидуально-поточной модели. Данный вариант программы распространяется свободно. Цель разработки — создать инструмент, в точности соответствующий требованиям Мето |
=> | Для возможного использования хотел сказать, что эта программа размещена в справочной системе "Техэксперт. Пожарная безопасность" от АО Кодекс. Эт | |
| |
|
| [Документация] | | newtrad | 21.03.2024 8:08 | 1 / 390 | newtrad | 25.03.2024 8:08 | |
| * * | Имеется узкое длинное здание порядка 100 м длиной, разделенное посередине п/п стеной 1-го типа на два пожарных отсека. Эта стена не возвышается над кровлей. Утеплитель кровли везде предусмотрели Г1. Есть ли в ПБ что-нибудь, что позволит не делать всю кров |
=> | По этому пункту, вероятно, в ПБ есть только эксперт. | |
| |
|
| [Прочее] | | OlegD | 15.03.2024 19:10 | 13 / 770 | Gun | 25.03.2024 7:34 | |
| * * | Была дискуссия на эту тему
[ссылка]
4.2. Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего свода правил понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными |
=> | Ув. OlegD ®. Согласен по поводу применения НПА к пассивной п/п защите, но помещения с точки зрения пожарной безопасности не встроенные | |
| |
|
| [Прочее] | | ибо | 01.03.2024 15:35 | 19 / 1175 | ВотТакойНик | 22.03.2024 23:40 | |
| * * | Всю жизнь занимаюсь "профилактикой пожаров" (уже лет 30-ть). И пришел к "крамольному" выводу, что пожар - это совершенно не профилактируемое и не предсказуемое событие (явление), имеющее мистическое обоснование (причину).
Не с кем |
=> | Полностью согласен с автором этой ветки. никакого толку в профилактической работе нет. как говорил Швейк кому суждено быть повешенным, тот не утонет. вот с | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 04.03.2024 10:10 | 2 / 378 | Асашай | 21.03.2024 20:00 | |
| * * | Здравствуйте.
На объекте с подвального на 1-й этаж предусмотрен подъемник. Требования к этому подъемнику такие же как и требования к лифтам? То есть они должны ограждаться п/п перегородками 1-го типа? |
=> | требования такие же как к лифтам | |
| |
|
| [СПЗ] | | 11cn4 | 21.03.2024 17:54 | 0 / 271 | | |
| * * | Добрый день! Необходимо оборудовать производственное здание, размером 170 х 80 м СПС. Двухскатная крыша (высота от 6,5 до 10 м), с выступающими балками (около 1 м). Точечные ИП ставить не вариант, т.к. их потом не обслужить. ИПДЛ тоже по нормам получается |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Gun | 19.03.2024 9:04 | 9 / 482 | начальник отдела | 21.03.2024 16:30 | |
| * * | Добрый день, существуют ли методика определения Пф по признаку R для каменных конструкций (кирпичная стена), подскажите где найти. |
=> | =Вы сотрудник ВНИИПО?=
нет. | |
| |