Защита камеры порошковой окраски

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.03.2024 13:22:37]
 Коллеги, подскажите пожалуйста, требуется ли защищать камеру порошковой окраски тушением, если не применяются ЛВЖ и ГЖ?
Сперва наносят порошковую краску на металлическую детальку, потом в следующей камере краска полимеризуется при 140 градусах.

И, если требуется, то чем предпочтительнее?


[26.03.2024 13:54:57]
 Порошковые покрытия основаны на системах полимерных смол в сочетании с отвердителями, пигментами, выравнивающими добавками, модификаторами текучести и другими добавками.

При температуре 180-200°С частицы порошковой краски оплавляются и закрепляются на поверхности изделия.

Я бы вашу печь полимеризации порошковой краски приравнял к окрасочно-сушильной камере (ЛВЖ и ГЖ).

По поводу тушения, мне кажется для данной камеры должна быть АПТ в комплекте, т.к. внутрь печи полимеризации можно завести насадок порошкового пожаротушения, но не установить модуль.
Тушение порошком по объему.


[26.03.2024 14:19:19]
 =Коллеги, подскажите пожалуйста, требуется ли защищать камеру порошковой окраски тушением, если не применяются ЛВЖ и ГЖ?=
Это помещение или оборудование?


[26.03.2024 14:36:31]
 Gun ®
Спасибо. В конструкции оборудования не предусмотрено тушение, делали по своей инициативе несколько лет назад. Потом всё похерили (ещё до меня), потому что часто сбоила.

начальник отдела ®
Это оборудование. Установка метров 20 в длину и метров 5 в ширину, находящаяся в помещении производственного цеха. С одного конца загружают на конвейер детали, с другого конца уже готовое изделие.
Лишняя краска (порошок) улавливается фильтрами и уходит на второй круг в камеру нанесения.


[26.03.2024 15:14:42]
 Если это оборудование, и не применяются ЛВЖ и ГЖ, то согласно п.1 табл.4 СП 486 АУП не требуется.


[26.03.2024 15:36:50]
 Порошковые краски - горючие пыли, при нанесении краски распылом скорее всего будет взрывоопасная зона


[27.03.2024 6:38:55]
 Все верно, разница безопасной концентрации порошковой краски в составе воздуха варьируется для того, чтобы не было взрыва до 20г/м3, для безопасности здоровья людей - не больше 7г/м3
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита камеры порошковой окраски      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.