[25.03.2024 10:58:46]
 Здравствуйте, по нормам каждая комната гостиничных номеров должны быть отдельным ЗКПС. Потолки гипсой зашито, туда ни че не планирую. Сейчас делаю проект на хостел. Получается если мы каждое помещение делаем отдельным ЗКПС то при установке в каждое помещение дип34а-03 должны делать с бриз исп. 03 каждое помещение? В коридорах планирую запотолочное пространство отделять от дплс дип34а-05 с вуос-31. Просто учитывая что в дплс нельзя больше 40 бризов это Кучук кдл ещё надо будет. Где то читал что можно через каждые 5 комнат изолировать и коридор отдельной ЗКПС


[25.03.2024 11:30:26]
 "при установке в каждое помещение дип34а-03 должны делать с бриз исп. 03 каждое помещение?"

верно, либо выделять каждую ЗКПС отдельным изолятором.

"Где то читал что можно через каждые 5 комнат изолировать и коридор отдельной ЗКПС"

не 5 комнат, а 5 помещений. в вашем случае каждая комната = ЗКПС

"отделять от дплс дип34а-05 с вуос-31"

линию связи от ДИП до ВУОС как контролировать будете?


[25.03.2024 13:41:20]
 6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;

IMHO, вот именно в хостелах делать каждую комнату самостоятельно ЗКПС НЕ нужно. Тем хостел и отличается от гостиницы, что физическому лицу сдаётся кровать, а не комната. А комнаты всё время открыты и при сработке СПС дежурный может за одну минуту заглянуть во все комнаты. Здесь даже лучше ситуация, чем например в школе, где каждый класс заперт когда нет занятий и для проверки нужно каждый открыть ключом.


[27.03.2024 13:26:08]
 >>Просто учитывая что в дплс нельзя больше 40 бризов это Кучук кдл ещё надо будет. <<

Посмотрите актуальную документацию. Уже давно можно 127 БРИЗ, просто кабель нужно подобрать правильно. И для удобства может лучше вовсе сразу предусмотреть все ДИП исп.05, голову чтобы не морочить ни себе, ни монтажникам


[27.03.2024 15:42:12]
 adgernaut®
В Болиде всегда вызывало неприязнь, что под одним и тем же названием продают самые разные версии оборудования, с разными характеристиками и зачастую не совместимые с предыдущим. :(
  Ответ пойдет СЮДА