| * * | Коллеги!
Раньше, когда был старый добрый С2000-АСПТ, постановка/снятие помещения, защищаемым АУПТ, возлагалась на линейные персонал посредством считывателем touch memory.
Это было очень удобно и логично. А для больших объектов - просто необходимо. |
=> | Sege ®, безусловно, громоздко и дорого. С2000-ПТ вер. 3.0 - уже с двумя интерфейсами, но при этом уже на 5 направлений. :)
Предлагаем заказчику на выбор - | |
 |  |
 |
| | | Koui | 07.12.2022 10:59 | 7 / 1252 | Koui | 07.12.2022 19:36 | |
| * *
 | очень простой и короткий вопрос: входит ли УДП в ЗКПС и в каких случаях? |
=> | madoff, а вот это уже был бы следующий вопрос. ну нет, так нет. | |
 |  |
 |
| | | altroy | 25.11.2022 9:16 | 12 / 2040 | altroy | 07.12.2022 15:35 | |
| * * | Здравствуйте!
Ошибочно создал тему в разделе "Служба", повторяюсь в "СПЗ". [Ув. altroy Размещение копии вопроса в несколько веток считается спамом=Админ]
Имеются ли официальные разъяснения по термину "линейные балки" в части применения СП |
=> | Dimma ®, картинок от дизайнеров нет, но как наличие батареи может повлиять на принятие решения? Вопрос в определении - считать этот "декоративный" | |
 |  |
 |
| | | oopsvasilich | 01.12.2022 14:34 | 101 / 5195 | Админ | 07.12.2022 13:53 | |
| * *
 | Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.11.2022 № 1173 "Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре"
(Зарегистри |
=> | ветка достигла предела. Продолжение см [ссылка] . | |
 |  |
 |
| | | Rosenrot | 06.12.2022 10:56 | 4 / 1274 | mavas01 | 06.12.2022 13:54 | |
| * * | Добрый день, заказчик настаивает на том, что ДИП-34А-04 может контролировать одновременно два пространства: под подвесным потолком, и за ним через базу МК-2. Мол не следует закладывать отдельно ИП для защиты запотолочного пространства. ВОПРОС: так ли это? |
=> | Уважаемый Rosenrot ®
Вас вводят в заблуждение. Я видел письмо ВНИИПО разрешающее крепление ДИП-34А, с использованием декоративного монтажного кольца, неп | |
 |  |
 |
| | | OlegD | 02.12.2022 12:08 | 4 / 1429 | OlegD | 05.12.2022 15:37 | |
| * * | Так и не понял что имеется ввиду в СП
"6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.
ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в |
=> | >>что данное пространство не подходит под определение и лестничной клеткой не является.
т.е. у нас просто холл с лестницей и установка ИПР ничему | |
 |  |
 |
| | | irinna | 15.11.2022 13:01 | 23 / 1733 | N_V_A | 05.12.2022 15:05 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста, такой вопрос. Объект , гаражи для тракторов и крупной техники. Высота помещений 15 и 14 метров. Есть фермы примерно 1-1,5 высотой. Заказчик просит установить тепловые извещатели. Подскажите пожалуйста, как их устанавли |
=> | по сути вам бы не помешал расчет как быстро нагреется воздух в районе тепловика при горении 1...2...3 транспортных средств (полагаю в условиях вашего гараж | |
 |  |
 |
| | | norspn | 25.11.2022 8:45 | 15 / 2994 | asfedot | 03.12.2022 20:53 | |
| * * | Господа проектанты, прошу ответить на вопрос: в 2020 году был разработан проект на монтаж систем АПС и СОУЭ в трех корпусах ВУЗа. До настоящего времени средств на монтаж не выделено. Уже изменилась нормативная база. Есть ли какой-либо документ, определяющ |
=> | Вроде согласоваие ействуеи в течении 3 х лет. | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 02.12.2022 14:19 | 4 / 1363 | Асашай | 03.12.2022 11:48 | |
| * * | а примере насосной (КНС), в проекте значится как категория Д, по нормам и отсюда, знаю, что допскается не устаналивать пожарную сигнализация, и вознкиает вопрос: "Даже ручные пожарные извещатели, табло "Выход" можно не устаналивать?"
Если они нужны, то |
=> | СП 3.13130.2009
Таблица 2
Примечания:
7. Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории
по взрывопожарно | |
 |  |
 |
| | | Максим_555 | 22.11.2022 18:47 | 2 / 1898 | smrnv | 02.12.2022 20:34 | |
| * * | Здравствуйте, интересует следующий вопрос, на существующем объекте проектируется новая СОУЭ 3 типа, в качестве блоков речевого оповещения приняты Sonar SPM. Допускается ли установка оборудования оповещения в существующие стойки систем СКС? Нормативного за |
=> | Тоже интересен этот вопрос, и тоже не вижу пока запрета.
И даже видел такие "совмещенные" шкафы на довольно серьезном объекте.
Может кто сталки | |
 |  |
 |
| | | oopsvasilich | 02.12.2022 14:32 | 2 / 1225 | oopsvasilich | 02.12.2022 15:06 | |
| * * | Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.11.2022 № 1161 "Об утверждении Порядка согласования стандартов организаций, содержащих требования пожарной |
=> | ifbbpro ® [02.12.2022 15:02:52]
Я тоже обратил внимание на это и полностью согласен с вами.
Но меня продукция мало интересует, мне в первую очередь и | |
 |  |
 |
| | | List2704 | 30.10.2022 22:27 | 31 / 2496 | OlegD | 02.12.2022 11:40 | |
| * * | Добрый день.
6.2.13 ИП, устанавливаемые скрыто, например в пространствах за подвесным потолком, под
фальшполом, внутри технологического оборудования, внутри вентканалов и т. п., должны быть подключены к самостоятельной линии связи, либо данные из |
=> | У нас при проверке обнаружили запотолочные ИП, при этом в том же помещении стоят обычные. ВУОС не обнаруживается визуально в помещении. Получается если они | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий Ш | 28.11.2022 14:30 | 7 / 1306 | oopsvasilich | 02.12.2022 11:00 | |
| * * | Добрый день всем. Просьба дать ответ на такой вопрос. Приступаем к реализации проекта. Стадия П разработана и прошла экспертизу в рамках СП5, РД также разработана в рамках СП5. Вопрос вроде бы простой, но не могу найти на него однозначного ответа. Можем л |
=> | Мариец ® [02.12.2022 10:50:57]
"Хорошо что нужно вести монтаж по проекту, а не по рабочей документации."
Все равно придется монтаж делать по | |
 |  |
 |
| | | Rosenrot | 01.12.2022 10:46 | 12 / 2574 | Eugen-19 | 02.12.2022 7:05 | |
| * * | Здравствуйте, вопрос следующий: Почему именно не следует устанавливать пожарные извещатели во входных тамбурах и лестничных клетках? Какие особенности этих помещений разрешают их не защищать? Тема с тамбурами заезжена, но ответа я пока не нашел
[Ув |
=> | Ну, и еще про то, якобы какие последствия будет иметь признание тамбура помещением.
Тамбур помещением признает СП 486 в пределах своей области при | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 30.11.2022 3:51 | 12 / 1755 | Dimma | 30.11.2022 12:57 | |
| * * | Добрый день! Нужен ответ на несколько вопросов. 1. Человек занимался проектированием СПЗ более 20 лет, сейчас на пенсии. Есть повышение квалификации. Может ли он проектировать СПЗ без аттестации как самозанятый? 2. Если все-таки выполнил он проект, за это |
=> | ***
Аттестация как раз является специальным разрешением, но не лицензией.
По 14.1 можно привлечь самозанятого гражданина, если будут доказател | |
 |  |
 |
| | | darxite | 30.11.2022 8:16 | 0 / 744 | | |
| * * | Добрый день. Возникла проблема с обеспечением АУПТ на конвейерном транспорте. Объект завод по переработке. Материал негорючая руда, трудновоспламеняемая лента конвейера. Вопрос в частности обеспечения тушения перегрузочных пунктов.
Приказ 505. Конс |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Мариец | 25.11.2022 7:41 | 29 / 2725 | Eugen-19 | 29.11.2022 11:35 | |
| * * | СП 3 п. 3.3 ... Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если ... При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.
СП 484 п. 7.1.7 |
=> | Мариец: "Вопрос остается открытым, согласно СП 484 получается, что в ИПР не предназначен для запуска СПА, кроме отдельно оговоренных случаев".
| |
 |  |
 |
| | | Surveyor Andrey | 29.11.2022 5:43 | 2 / 834 | Surveyor Andrey | 29.11.2022 9:38 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Как известно СПС 484 не содержит требований по установке пожарных извещателей на потолках с разновысотными продольными и поперечными пересекающимися балками. Таким образом необходимо в данном случае разрабатывать СТУ. Кто-нибудь с |
=> | Это говорит лишь о проф. компетентности специалистов ГГЭ.
С разработкой СТУ по данному вопросу сталкивался кто-нибудь? | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 25.11.2022 12:23 | 7 / 2014 | Comfire | 25.11.2022 17:45 | |
| * * | Здравствуйте. На объекте для удаления ГОТВ из серверной предусмотрен дымосос. Нужно ли предусматривать компенсацию удаляемого газа приточным воздухом? Если да, то как? Надо выдавать задание для устройства приточной вентиляции или есть какое-то оборудовани |
=> | Это ближе к тактической вентиляции. По своей сути – это процесс замены загазованной среды свежим воздухом, подаваемым вентиляторами, установленными за пред | |
 |  |
 |
| | | Megaslonik | 20.07.2021 10:10 | 11 / 2267 | Инженер_ОПС | 24.11.2022 19:46 | |
| * * | Коллеги, всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с выбором аспирационной системы. Соотношение цены и качества важно, но самое главное чтобы все компоненты были отечественного производства. |
=> | Спасибо, присмотрюсь. | |
 |  |
 |
| | | Тимур без команды | 24.11.2022 11:04 | 1 / 839 | Jamal | 24.11.2022 14:10 | |
| * *
 | Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник вопрос по оснащению СПС на мультитопливной АЗС на наружных площадках АЗС. СП156.13130.2014 СПС касается очень поверхностно, есть ли еще какие-то еще нормативные акты по проектированию именно для АЗС?
Просто |
=> | позавчера был такой вопрос. [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | geniusalex | 21.11.2022 0:34 | 8 / 1331 | geniusalex | 24.11.2022 2:44 | |
| * * | Коллеги, прошу помощи, разрабатываю раздел проектной документации по пожаротушения цеха компостирования на полигоне ТКО (твердых коммунальных отходов). Предварительно планирую использовать для тушения тонкораспыленную воду (ТРВ), т.к. на объекте ограничен |
=> | В качестве исходных данных пришла информация от ТХ. Мусор, поступающий в цех компостирования будет состоять из грунта, опилок, травы, остатков бумаги, плас | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 05.11.2022 18:10 | 89 / 4879 | ФПБ | 22.11.2022 17:17 | |
| * * | Помогите разобраться.
Есть объект с количеством извещателей больше 512.
Ставим 2 Сириуса. Один ведущий другой ведомый.
Система вентиляции, система дымоудаления, система пожаротушения и СОУЭ по одной на всё здание.
Как я понял, всеми сист |
=> | Но это же не я размечтался о горячем резервировании в ППКП.
Более того, замечу к предыдущему моему посту.
Те несколько типов ППКП с защитой от системных | |
 |  |
 |
| | | Молот | 02.11.2022 12:33 | 7 / 1548 | BillyQE | 20.11.2022 2:23 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Необходимо ли применение НКУ для подключения питания устройств АПС и СОУЭ при проектировании, кто сталкивался?
Либо же достаточно запитать блоки питания систем от этажных щитков? |
=> | Ув. Евгений666: не, ну перечисленное Вами же явно подразумевает совокупность элементов, а слово "комплектное" подразумевает готовое изделие. Есть | |
 |  |
 |
| | | Евгений 666 | 13.11.2022 1:14 | 12 / 2444 | Евгений 666 | 20.11.2022 1:51 | |
| * * | Дорогие форумчане СП 486.1311500.2020 таблица 2 п.10 очень замудрен, может быть кто нибудь объяснить попроще эти пункты п.10.1,10.2,10.3? |
=> | Спасибо Кордон, теперь понятно по п.10.2 и п.10.3, а вот по пункту 10.1 вопрос открыт. | |
 |  |
 |
| | | Viss | 10.11.2022 15:06 | 35 / 2706 | Eugen-19 | 17.11.2022 22:53 | |
| * * | Засиделся на сайте Sonar и дошел до:
[ссылка]
Для выполнения требований СП 484.1311500.2020 линия оповещения должна быть построена по типу "гирлянда" (от динамика к динамику, без ответвлени |
=> | BillyQE: "...Производитель Сонар пишет, что СП 484 регламентирует топологию подключения оповещателей"
Ув. Viss: ааа, ну тада понятно ... Да фиг | |
 |  |
 |
| | | Rosenrot | 02.11.2022 14:55 | 8 / 1388 | Sanqio | 16.11.2022 4:30 | |
| * * | Здравствуйте, вопрос следующий: необходимо ли устанавливать пожаротушение в помещении школьной библиотеки с 12000 экземпляров (книг)? |
=> | По п.30.2 таб.3 СП 486, АУП не нужна. | |
 |  |
 |
| | | nata | 14.11.2022 13:27 | 6 / 1027 | nata | 15.11.2022 17:00 | |
| * * | Подскажите пожалуйста.
Есть здание общественного назначения , которое защищено спринклерной системой пожаротушения. В покрытии имеются фрамуги 14 шт размером 1000х1000 , они выступают над крышой на высоту 1 м. Надо ли ставить дополнительно оросит |
=> | Нет распределительный трубопровод не пересекает этот колодец фонаря | |
 |  |
 |
| | | CV | 11.11.2022 13:28 | 6 / 1080 | Евгений 666 | 13.11.2022 0:56 | |
| * * | Добрый день, не могу найти в новых СП требование из СП5 про пространства 0,4м: "...если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется."
Где оно? Куда делось? как теперь быть? |
=> | спасибо 1111, вот теперь понятно, что можно руководствоваться СП 486.1311500.2020 таблица 2 п.10 | |
 |  |
 |
| | | WavE_pk | 10.11.2022 2:25 | 12 / 1840 | Ёжик | 12.11.2022 23:23 | |
| * * | Добрый день.
Раньше СП 5 пункт 13.14.6 говорил, что приборы нужно монтировать на стены из негорючих материалов, но разрешал обходить это правило, используя стальной лист.
Теперь же СП 484 пункт 5.14 требует монтаж только на негорючие материалы. |
=> | ув. Евгений 666 ® ваше рассуждение повторяет анекдот "Ест ли Анка селедку?" | |
 |  |