Монтаж на стены из горючих материалов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 3 реплик


[10.11.2022 2:25:36]
 Добрый день.
Раньше СП 5 пункт 13.14.6 говорил, что приборы нужно монтировать на стены из негорючих материалов, но разрешал обходить это правило, используя стальной лист.
Теперь же СП 484 пункт 5.14 требует монтаж только на негорючие материалы.
Как быть в ситуации, когда нет стен из негорючих материалов? Есть небольшое "здание", собранное из контейнеров, внутри утеплено и обшито ДСП.


[10.11.2022 3:07:09]
 5.14 Приборы, функциональные модули и ИБЭ следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.
При смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей и ИБЭ они должны размещаться в соответствии с ТД на них. Если необходимые данные не указаны в ТД, то горизонтальное и вертикальное расстояния между ними должны быть не менее 50 мм.

меня сразу привлекло слово "конструкциях". не могу сказать что это такое. не написано же "строительных конструкциях".
а почему стальной лист? мы всегда брали ГВЛ и прокатывало.


[10.11.2022 3:22:51]
 Да там много чего не написано.
Вижу вариант вырезать в ДСП и утеплителе "окно", вставить туда Сириус (в моём случае) и прикрутить Сириус к железу контейнера. Получится нехилый мостик холода, зато стена негорючая.


[10.11.2022 4:51:46]
 Делали базу отдыха, домики из горючих материалов, специально для нас предусмотрели в каждом доме кусок стены метровой ширины из кирпича. Но вообще решили, что если будет негорючая конструкция жестко прикрепленная к фундаменту или негорючему каркасу, то пожарные приборы можно на нее вешать.
koks ®

[10.11.2022 15:08:38]
 Koui ® у Вас что ГВЛ негорючий на каждом углу продают?
У нас в городе в наличии максимум горючий Г1 (горючесть по ГОСТ 30244).


[10.11.2022 22:39:38]
 koks, вы меня прямо ошарашили, я до этого момента был уверен, что он весь огнестойкий. не знаю, прораб всегда привозил. а разве он не огнестойкий?
koks ®

[11.11.2022 9:24:00]
 Пункт 5.14 предписывает установку на негорючем основании, а не на огнестойком.
По ГОСТ 30244 есть либо негорючие, либо горячие Г1-Г4.
Так же ГВЛ может быть как горючим, так и негорючим. При заказе на стройку надо на это уделять внимание


[11.11.2022 14:38:17]
 Как вариант прикрепить стальные шпильки к железу контейнера, а прибор установить с зазором от горючей стены - как раз конструкция из негорючих материалов...


[11.11.2022 22:08:36]
 А что является в данном случае стеной из негорючих материалов
, а что отделкой стен из горючих материалов?


[11.11.2022 22:20:29]
 CSB, у нас тот же прораб говорил, что краска горит, значит, окрашенная стена - это отделка из горючих материалов. и, собственно, ехал за ГВЛ.


[11.11.2022 22:30:17]
 Чтобы на негорючую стену покрытую горючей краской прикрутить горючий ГВЛ, который будет является монтажный основанием, но не покрытием, не тем более стеной, а вот если деревянные стены, то вот там вопрос.


[12.11.2022 22:31:42]
 Уважаемые, прошу Вас, не думать как обойти какой то пункт норм, а руководствоваться здравым смыслом. Поясняю. Какой бы материал не был он все равно сгорит. Отсюда следует, главное что бы он быстро не сгорел как например дерево т.е. имел минимальную огнестойкость. Теперь встает вопрос как определить эту минимальную огнестойкость, в нормах это не указано наверно. Отсюда следует, что можно использовать все что хочется, главное чтоб бы это была не бумага или дерево.


[12.11.2022 23:23:20]
 ув. Евгений 666 ® ваше рассуждение повторяет анекдот "Ест ли Анка селедку?"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Монтаж на стены из горючих материалов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.