 Здравствуйте, коллеги.
Необходимо ли применение НКУ для подключения питания устройств АПС и СОУЭ при проектировании, кто сталкивался?
Либо же достаточно запитать блоки питания систем от этажных щитков?


[02.11.2022 12:50:47]
 Необходимость применения НКУ оговорена в разделе 5 СП 6.13130.2021


[02.11.2022 14:24:37]
 Этажный щиток это что? Щит рабочего освещения, силовой щит, или групповой щит питания СППЗ, подключенный куда надо с АВР ?!


[02.11.2022 14:28:15]
 >Этажный щиток это что?

Это развитие варианта "ближайшая розетка".


[20.11.2022 1:42:21]
 asol611 ®

[02.11.2022 12:50:47] Необходимость применения НКУ оговорена в разделе 5 СП 6.13130.2021

Не ясен смысл этого НКУ.
Как правило на обьекте нет АВР. и вся пожарка закладывается с источниками питания с аккумуляторами. какой смысл этого НКУ?


[20.11.2022 2:01:45]
 В моём понимании НКУ и есть источник вторичного электропитания резервированный, который мы и так все закладываем. Ибо что ещё назвать то тогда низковольтным комплектным (т.е. в моём понимании законченным изделием) устройством?
А то что запитан БП должен быть от щита ППУ (ну т.е. панели ПЭСПЗ или как там она), без электроприемников иного назначения - это да, данность. Но оно и логично, противопожарная безопасность же. Т.е. отдельную силу от ВРУ один фиг закладывать и тянуть.


[20.11.2022 2:07:02]
 А что такое НКУ?
Я думаю))) это автомат и Блок питания с аккумулятором.Если неправ поправьте.


[20.11.2022 2:23:40]
 Ув. Евгений666: не, ну перечисленное Вами же явно подразумевает совокупность элементов, а слово "комплектное" подразумевает готовое изделие. Есть и готовые шкафы с АВ внутри, и с местом под АКБ и т.д., но смысл тот же ... хоть и более модный вариант - но он всё равно изделие.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: НКУ в системах АПС и СОУЭ, необходимость примененеия      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.