АПТ запотолочных пространств

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[11.11.2022 13:28:56]
 Добрый день, не могу найти в новых СП требование из СП5 про пространства 0,4м: "...если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется."
Где оно? Куда делось? как теперь быть?


[11.11.2022 13:37:27]
 Остался только п.10 табл. 2 СП486. Но этого вполне достаточно.


[11.11.2022 13:47:04]
 Читайте примечания к таблице 2, там достаточно сильно ослабили требования к запотолочке для случая необходимости оборудовать АУП эти пространства.
Да, про 0,4м. теперь нет пометки.
Админ ®

[13.11.2022 0:03:40]
 Ув Евгений 666 ® У нас не принят флуд. Если хотите обсуждать здания и сооружения - отройте свою ветку. Если есть ответ на вопрос автора - пишите ответ вместо попыток обсирать других участников в такой форме.


[13.11.2022 0:23:40]
 Ок. СП 486.1311500.2020 таблица 2 п.10 относиться к сооружениям, но никак не к зданиям.
1111

[13.11.2022 0:49:45]
 СП 486.1311500.2020 4.1 При определении необходимости защиты здания и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации следует в первую очередь определить необходимость защиты здания в целом (таблица 1), затем определить необходимость защиты каждого сооружения (таблица 2) и помещения (таблица 3), входящих в состав здания, и в заключении определить необходимость защиты оборудования, находящегося в помещениях здания (таблица 4).



сооружения ..., входящих в состав здания


[13.11.2022 0:56:41]
 спасибо 1111, вот теперь понятно, что можно руководствоваться СП 486.1311500.2020 таблица 2 п.10
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПТ запотолочных пространств      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.