Высота помещений 14-16 метров. Как устанавливать тепловики.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
irinna ®

[15.11.2022 13:01:43]
 Добрый день! Подскажите пожалуйста, такой вопрос. Объект , гаражи для тракторов и крупной техники. Высота помещений 15 и 14 метров. Есть фермы примерно 1-1,5 высотой. Заказчик просит установить тепловые извещатели. Подскажите пожалуйста, как их устанавливать? На какой высоте, если в нормах максимально 9 метров указано(((

Хотели ИПДЛ ставить, но заказчик против.

Я в замешательстве(((( Посоветуйте ребята....


[15.11.2022 13:30:00]
 Тепловики там работать не будут. Пока температуры в помещении достигнет параметры сработки извещателей, площадь пожара будет равна площади помещения.


[15.11.2022 14:17:09]
 Вашего Заказчика надо включить в состав разработчика сводов правил.
А то ишь написали до 9 метров. Вы ему хоть ИП101-1А заложите, хоть иллюминация какая-то ночью будет


[15.11.2022 15:26:12]
 у меня недавно был такой объект и я поясню: зимой когда в гараже заводят трактор, ворота закрыты, вытяжка не стравляется, дым поднимается такой, что приходится пригибаться что б в этом дыму голова не находилась. Гараж был 6 метров. Поставил комбинированные. а тут ситуация куда злее.
koks ®

[15.11.2022 15:28:41]
 Извещатели пламени не рекомендую ставить - узнаете о пожаре когда всё уже сгорит!


[15.11.2022 18:55:53]
 


[15.11.2022 18:57:42]
 Кстати заказчик просил поставить племени...
Там ещё и сварка есть...
Вообще не понимаю что делать с этим объектом (((
Помогите 😫🙏


[15.11.2022 19:15:49]
 Есть например вот такое разъяснение ВНИИПО
https://spectron-ops.ru/sites/defaul...


[15.11.2022 22:22:22]
 Из тепловых только эти https://4250107.ru/files/0000931-Инс...
Там в конце старое письмо ВНИИПО о том, что у них край - 21м.

На мой взгляд, пожаротушение бы с пеной - а там уже без разницы какую сигнализацию поставите. Сложно - и дым есть, и угарный газ, а тепло уже не совсем своевременно. Наверное, пламени наиболее оптимально.


[16.11.2022 7:08:55]
 Ребята, а если все же поставить ИПДЛ , то на какой высоте их устанавливать? Раньше в СП 5 писалось о двух ярусах установки, если выше 12 метров.
А сейчас по СП 484 вроде бы можно установить в один ярус. Или это заблуждение?


[16.11.2022 21:49:26]
 Всё верно, до 21м можно в один ярус.

Про расстояние между ИПДЛами: согласно п.6.6.5 зона контроля линейных ИП - это протяженный участок шириной для дымовых ИПДЛ - 9м. Т.к. по 6.6.18 написано что расстояние между оптическими осями - "не менее 9м", то получается радиус (ширина) зоны контроля не менее 4,5м. Что в принципе логично вписывается в таблицу №2 про точечные дымовые. Ей и пользуюсь, делая всё по таблице как для точечных, а для высоты свыше 12м беру R=4,5м.

Главное смотреть можно ли физически их поставить чтоб расстояние от оптической оси до перекрытия было не более 600м, а то придется ставить ИПДЛы по абзацу где "можно ставить и ниже 600м, но тогда расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25 % от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной — не более 12,5% высоты установки ИП".

Хотя если у вас от 14 до 16м, то там 3,5-4м между осями получиться. Уже не такая дичь как у меня в последнем проекте была: защищалось помещение с куполом, пришлось закладывать ИПДЛы на высоте 8м с расстоянием между оптическими осями в два метра =/. Единственную фишку могу подсказать (ну как фишка, требование технической документации на ИПДЛы на самом деле, см. стр. 26 на РЭ к "ИПДЛ-Д-II/4Р") - в таком случае ставить в шахматном порядке, дабы уменьшить влияние ИПДЛов друг на друга


[16.11.2022 22:31:36]
 
Цитата BillyQE 16.11.2022 21:49:26
Ей и пользуюсь, делая всё по таблице как для точечных, а для высоты свыше 12м беру R=4,5м
--Конец цитаты------
Для дымовых линейных зона контроля представляет собой протяженный участок шириной, равной 9 м с центральной осью, являющейся проекцией оптической оси дымового линейного ИП на горизонтальную плоскость.
Таблица 2 здесь вообще ни при чем.


[16.11.2022 23:39:22]
 Ув. Нина: я ни в коей мере не хотел никого ввести в заблуждение, табл.2 действительно здесь ни при чем. Вместо "не более 9м" в п.6.6.18 прочитал "не менее 9м". Отдыхать видимо надо больше)
Каюсь, был не прав


[18.11.2022 14:52:06]
 Ну какой ИПДЛ в гараже ???
В таких условиях только "пламя".
При наличии сварки выбирайте модель устойчивую к сварке. Такие есть. Обычно указывается безопасная дистанция от э/д сварки свыше 3 метров.


[21.11.2022 5:05:41]
 Спокойно ставлю дымовики в гаражах. Если гараж только для отстоя техники, ремонтных работ не проводится, то дымовики на выхлоп не срабатывают. А если проводятся ремонтные работы помимо замены колес и смазки, то должна быть система удаления выхлопных газов.


[05.12.2022 10:49:13]
 Есть линейный тепловой дифференциальный извещатель ИП102-2х2: "Позволяет обнаруживать пожары на ранней стадии в промышленных помещениях высотой до 20 м со сложными формами потолков. Основным способом монтажа извещателя является тросовая подвеска. Максимальное расстояние от стены 3 м, минимальное 15 мм, допускается прокладка на проволоке непосредственно по стене. Расстояние между линиями не должно превышать 6 м. Подробно способ монтажа описан в Рекомендациях по применению . Длина датчика многоточечного термоэлектрического - до 300 м, что обеспечивает защиту помещения площадью до 2000 кв. м. Широко применяется для защиты путевых железнодорожных машин, маломерных судов, трюмов сухогрузов."
На объектах ж.д. транспорта нашли широкое применение в депо, даже для запуска АУПТ. Один минус: срабатывают, когда разница температур на концах составляет 20 градусов, зимой ворота открыли надолго, срабатывает.


[05.12.2022 10:51:00]
 norspn ® [05.12.2022 10:49:13]
"Есть линейный тепловой дифференциальный извещатель ИП102-2х2"

Но ставить его можно в помещениях высотой не выше 9 м.


[05.12.2022 10:56:37]
 Вы же читали: до 20 м. Ставьте в 2 уровня.


[05.12.2022 11:45:51]
 Что я читал? Заключение ВНИИПО? во-первых сейчас СП 5 уже не действует, вместо него СП 484, в котором тепловые (любые) до 9 м. Во-вторых - заключение ВНИИПО юридической силы с точки зрения проектирования сейчас не играет роли. Да и во времена действия СП 5 не играло.


[05.12.2022 12:29:43]
 Поставьте аспирационник типо ионосенса, там можно пороги выбрать вручную и время интеграции увеличить,чтобы на клубы дыма от тракторов не подрабатывало,остальное все баловство


[05.12.2022 14:32:19]
 Посмотрите https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id42... Письмо ВНИИПО с заключением "Применение извещателя пожарного теплового многоточечного ИП 102-2x2 для зашиты помещений высотой до 20 м"


[05.12.2022 14:36:27]
 norspn ® [05.12.2022 14:32:19]

Письмо и заключение ВНИИПО это не нормативные документы и силы против СП они не имеют.


[05.12.2022 15:05:21]
 по сути вам бы не помешал расчет как быстро нагреется воздух в районе тепловика при горении 1...2...3 транспортных средств (полагаю в условиях вашего гаража успеют сгореть почти до тла и раскинуться дальше).

На счет извещателей пламени - в гаражах не приходилось еще их использовать, но на других объектах ОПО (нефтепереработка). Всё зависит от типа и алгоритмов, в них заложенных. ИПЭС ИК/УФ работают замечательно, на блики, искры металла и электросварку не реагируют (в мере, в которой пришлось столкнуться), зажженная зажигалка уже приводит к срабатыванию. У спектрона сейчас тоже вроде есть хорошие решения. Не используйте однодиапозонные (только ИК или только УФ). С ними будет одно большое неудобство - расстановка и цена. Расставить надо будет их так, чтобы не было мертвых зон. А это будет значительное колличество, а при их цене.....
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Высота помещений 14-16 метров. Как устанавливать тепловики.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.