О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

как определять группы горючести и объем горючей массы для СП 486.1311500.2020 таб. 2 п.10

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Евгений 666 ®

[13.11.2022 1:14:18]
 Дорогие форумчане СП 486.1311500.2020 таблица 2 п.10 очень замудрен, может быть кто нибудь объяснить попроще эти пункты п.10.1,10.2,10.3?


[13.11.2022 1:46:32]
 П 486.1311500.2020 таб. 2 примечание <3> Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике
ГОСТ IEC 60332-3-22


[13.11.2022 11:31:14]
 1111 это я прочитал, я хотел что простым языком сказали, а не гостом. Что бы кто то посчитал по пунктам 10.2 и 10.3. А также объяснили пункт 10.1.


[13.11.2022 13:26:05]
 Евгений 666, я думаю, вы уже знаете, что кабель "нг" на самом деле горит (поди медь обжигал). но при этом, нужно под ним костёр развести, просто так гореть не хочет. потому он "нг". а есть ещё материалы категории "Г", которые горят. Г1 плохо горит, Г4 хорошо горит. и если у тебя за фальшпотолком/фальшполом есть трубопроводов из таких материалов или с такой изоляцией, то надо АУП, ибо загорится и всё сгорит. это пункт 10.1.
далее поехали по пунктам 10.2 и 10.3. они работают только если не работает 10.1. "нг" тоже имеют горючую массу. информацию о ней можно взять у производителя кабеля, как правило, выложена на сайте. а дальше просто берёте все кабели, смотрите у них метр горючей массы и суммируете. если будет менее 1,5 литра, то ничего не надо. если 7 и более - надо АУП, иначе просто СПС.
по опыту сложно иногда сказать сколько будет горючей массы, особенно в новострое, постоянно что-то докидывается, "досовывается", потому в коридорах и местах, где проходят всякого рода магистрали запотолочное/запольное пространство хорошо бы защитить СПС. АУП за потолком, честно сказать, не попадалось. набрать 7 литров в непроизводственном здании не так-то просто, а я именно по таким чаще всего.


[13.11.2022 21:23:12]
 НГ - это значит нераспространяющий горение, а не негорючий


[13.11.2022 21:26:24]
 ошибся, в данной таблице это негорючие


[15.11.2022 16:07:32]
 Koui получается по п.10.1 я каким то образом должен узнать какой у труб утеплитель, но я же не специалист по утеплителям. И заказчик навряд ли знает. Ерунда какая то.
По п.10.2 и п.10.3- 1,5литра - это примерно сколько один кабель Ввгнг 3х2,5? и 7 литров это сколько кабеля Ввгнг 3х2,5?


[19.11.2022 13:23:30]
 Евгений 666 ® Все очень просто.
Данная информация есть на сайте производителя кабеля и утеплителя
Вот еще ловите шпаргалку:
https://disk.yandex.ru/i/-695tgurFHR...
1.5 л ВВГ3х2,5 это около 23 шт пучок.


[20.11.2022 1:51:28]
 Спасибо Кордон, теперь понятно по п.10.2 и п.10.3, а вот по пункту 10.1 вопрос открыт.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: как определять группы горючести и объем горючей массы для СП 486.1311500.2020 таб. 2 п.10      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.