Надо ли ставить дополнительно ороситель в каждый квадрат фрамуги

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
nata ®

[14.11.2022 13:27:22]
 Подскажите пожалуйста.

Есть здание общественного назначения , которое защищено спринклерной системой пожаротушения. В покрытии имеются фрамуги 14 шт размером 1000х1000 , они выступают над крышой на высоту 1 м. Надо ли ставить дополнительно ороситель в каждый квадрат фрамуги или нет . Монтажники говорят , что надо , а я думаю , что не надо

[Ув. nata. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[14.11.2022 14:02:20]
 это больше похоже на зенитный фонарь, чтобы не нарушить п.6.2.11-12 СП 485, установите в каждый по горизонтальному спринклеру.


[14.11.2022 15:00:59]
 "они выступают над крышой на высоту 1 м"
"установите в каждый по горизонтальному спринклеру"

6.2.12 Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка настенного спринклерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия должно составлять от 0,07 до 0,15 м включительно.

Монтажники правы.


[14.11.2022 15:27:04]
 "Монтажники правы."

В чем же они правы? Вы цитируете требование к установке оросителя, а не требование к необходимости установки. Фонарь 1000х1000, если расстояние между оросителями 3000, то фонарь вполне может оказаться между оросителями.
В европейских требованиях есть указание по установке оросителей в фонарях. В нормах РФ такого требования не помню.


[15.11.2022 15:12:08]
 Ув. Авантюрист, в вашей практике были подобные случаи, и Вы не ставили оросители в каждый фонарь? Значит вам повезло.
Мало того (цитата из ПЗ реального проекта):
"В световых фонарях здания предусматриваются оросители 93 град. (с целью исключения ложных сработок от солнечного тепла), при этом в самих помещениях под покрытием (кровлей) предусматриваются оросители 68 град."


[15.11.2022 16:17:28]
 Если фрамуги открываются при пожаре, то не надо. Если не открываются, а распределительный трубопровод пересекает этот колодец фонаря, то нужен дополнительный ороситель.


[15.11.2022 17:00:22]
 Нет распределительный трубопровод не пересекает этот колодец фонаря
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Надо ли ставить дополнительно ороситель в каждый квадрат фрамуги      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.