| * * | Доброго времени суток!
Получили заказ на реконструкцию системы ВПВ и дренчерной защиты проёма между сценой и зрительным залом в ДК.
Что-то никак не могу разобраться с необходимостью устройства пожаротушения.
В СП 5 прил.А табл. А.3.
Наш пункт получает |
=> | Созванивался с ВНИИПО по аналогичному вопросу, сказали делать АУПТ при превышении любой из сторон сцены нормативных показателей | |
 |  |
 |
| | | Merlin | 11.07.2011 13:15 | 20 / 2499 | Merlin | 11.07.2011 20:19 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник вопрос о категорировании склада по пожарной опасности.
Само здание склада 48х24 = 1152 м2.
В составе здания:
- помещение склада для хранения сырья (ГЖ), тары и готовой продукции (ГЖ);
- помещение кладовщика (18 |
=> | Andorra1 ® и один из них (в запасе) ®: спасибо, коллеги!
| |
 |  |
 |
| | | NWM | 28.06.2011 14:08 | 8 / 1476 | gordok | 28.06.2011 18:28 | |
| * * | Добрый день коллеги!
Есть машинный зал с тремя газопоршневыми агрегатами (соответственно топливо - газ). Категория неизвестна, но ходят слухи что Г. Каким нормативным документом обосновать необходимость пожаротушения или хотя бы сигнализации в данном п |
=> | и к сожалению сжигание топлива по ходу не спасет, т.к. расчет категории предусматривает расчет аварии, т.е. выход некоего количества газа из-за прорыва газ | |
 |  |
 |
| | | Tapok | 10.05.2011 13:18 | 3 / 1899 | Ирина | 07.06.2011 18:06 | |
| * * | Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. У нас есть пожарка, сделанная на болидовском С2000М. Впоследствии заказчик выдвинул новые требования, в соответствии с которыми, нужно дополнительно подключить 2 наружных пожарных гидранта с автоматически открывающейся |
=> | А может кто-нибудь подскажет (никогда не объединяли АУПС с ППВодопроводом. По СНиП 2.04.01-85 11.7 "Задвижка с электроприводом должна открываться авто | |
 |  |
 |
| | | Dimitriy686 | 07.06.2011 9:10 | 1 / 2163 | Мастер Тукс | 07.06.2011 9:31 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Подскажите, кто знает, нужно ли закупать в детский сад самоспасатели для детей или они нужны только для сотрудников, которые и будут выводить детей из сада в случае пожара? Все сотрудники самоспасателями обеспечены. Заранее спа |
=> | Dimitriy686, если детский сад с ночным пребыванием, то по п.129 Правил пожарной безопасности в РФ только обслуживающий персонал должен быть обеспечен индив | |
 |  |
 |
| | | Merlin | 26.05.2011 16:00 | 2 / 1826 | Merlin | 01.06.2011 8:00 | |
| * * | На установке имеется 4 резервуара по 200м3 с водным раствором фенола. Возник вопрос - а вообще нужно ли делать пожаротушение? По справочнику Корольченко есть данные по фенолу - Пожароопасные свойства: Горючее вещество. Т. всп.: 79°С (з.т.), 85°С (о.т.);
|
=> | гешан ®: Спасибо за ответ! Ограничились первичными средствами пожаротушения на всякий, как говорится "пожарный":) | |
 |  |
 |
| | | nata | 05.04.2011 22:02 | 9 / 2873 | Gidrant | 30.05.2011 17:35 | |
| * * | Есть складское здание, где храниться пиво. Категория В3, II степень огнестойкости строительных конструкций. Размеры склада 18х60 м. Площадь 1080 кв.м .Согласно приложения А таблица А.3 п.5.2 необходимо автоматическое пожаротушение.
Но в здании выделе |
=> | Karamba ® боюсь ошибиться, но разбирались в этом вопросе, поднимали закон (вроде бы тот) о техническом регулировании, некое приложение, в котором было напи | |
 |  |
 |
| | | nikit | 13.05.2011 5:37 | 0 / 1554 | | |
| * * | Пошу дать совет, кто знает:
Проектируем щит управления автоматикой систем: общеобменная вентиляция, дымоудаление и подпор воздуха.
1. требуется ли защищать прокладываемые силовые линии питания от щита управления до вентиляторов и пожарных клапанов в мет |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Сергей 87 | 11.05.2011 19:48 | 9 / 3427 | НУФА | 12.05.2011 21:41 | |
| * *
 | Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Делю диплом и столкнулся с трудностями. Не могу не где найти прибор для пожаротушения склада открытого типа для масло хозяйства, на предприятии используется сорбент. Мне нужно придумать схему пожаротушения.Или предложить |
=> | При расчетах обратите внимание, что требуемая интенсивность подачи раствора перообразователя на тушение трансформаторного масла Iтр= 0,2 л/с х м.кв для пен | |
 |  |
 |
| | | makss01 | 20.11.2006 18:38 | 10 / 12394 | серега | 08.04.2011 19:37 | |
| * * | подскажите как проводить расчёт воздуха в аппарате если подсоединено спасательное устройство, при каком минимальном давлении я могу пользоваться спасательным устройством. где это прописано какой документ? |
=> | Ответе пожалуиста на вопрос, что это и что к нему относиться - "Руководящие документы ГЗДС"????? | |
 |  |
 |
| | | 2294445 | 07.04.2011 12:25 | 8 / 3881 | gweenblade | 08.04.2011 10:51 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Подскажите по поводу автоматического пожаротушения закрытой трансформаторной подстанции с 3 масляными трансформаторами. По заданию заказчика – тушение водой, пену не рассматривают (есть на то причины). При подборе о |
=> | Всем доброго времени суток.
Я конечно понимаю, что движок форума тот еще подарок, но поиском ведь пользоваться можно!
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 31.03.2011 12:54 | 2 / 1568 | koloksay | 01.04.2011 8:57 | |
| * *
 | Есть ли какие-нибудь нормы регламентирующие оснащение организаций данными огнетушителями?
Недавно была бумажка (что-то вроде паспорта безопасности объекта), так вот там сказано, что организации, прилегающие к лесным насаждениям, должны оснащаться |
=> | ап | |
 |  |
 |
| | | inspektor | 24.04.2007 19:12 | 39 / 13333 | RBugrov | 31.03.2011 6:47 | |
| * *
 | Господа коллеги! Поступило новое оборудование ГИРС -400. Согласно видеоматериалам (рекламе) вроде хорошая штука. Кто ни будь уже пробовал такое? Действительно ли это так эффективно? |
=> | Добрый день всем участникам обсуждения!
Aleksey188,отправил Вам сообщение. | |
 |  |
 |
| | | Xoto | 30.03.2011 16:02 | 3 / 2196 | ТаранТул | 30.03.2011 21:05 | |
| * * | Дано:
- отдельностоящее двухэтажное здание водогрейной котельной
- на первом этаже располагается котельный зал с технологическим оборудованием.
- на втором этаже распологаются административно-бытовые помещения.
- согласно СНиП II-35-76(Котельные уста |
=> | ув. Xoto ознакомтесь с п. 4.1.6 СП10 повнимательней...
| |
 |  |
 |
| | | Kashev | 28.03.2011 21:45 | 5 / 1489 | lev_grigorev | 29.03.2011 16:57 | |
| * * | Определил для себя, что система ТРВ состоит:
- Насосной станции ВД
- Резервуара
- Распределительных устройств
- Оросителей
- Трубопроводов.
Однако насколько это все дороже обычного спринклирования (на деле) получается. Я не могу нигде найти прайсов |
=> | Прайсы на оросители есть на сайте Аква-Гефеста, например. [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | маха | 06.02.2009 10:53 | 9 / 3006 | Kashev | 28.03.2011 19:15 | |
| * * | Прошу помочь, надо сделать проект по применению ТРВ для пожаротушения гаража. Только недавно стала проектировать пожаротушение, много вопросов. Как подобрать трубопровод и где вообще найти для него фильтры? Заранее спасибо за помощь. |
=> | Определил для себя, что система ТРВ состоит:
- Насосной станции ВД
- Резервуара
- Распределительных устройств
- Оросителей
- Трубопроводов.
Однако на | |
 |  |
 |
| | | fff | 11.03.2011 10:24 | 3 / 1466 | VN | 11.03.2011 14:40 | |
| * * | Добрый день подскажите пожалуйста по предписанию инспектора нужно установить систему пожаротушения в 2-х этажном торговом комплексе.площадь торгового зала на 2-х этажах 2664 кв.м., остальное подсобные помещения-s=454 кв.м.Но небольшая особенность само зда |
=> | fff
Поэтажные планировки можно выслать на vladimir.p98@gmail.com
Как посмотрю, определюсь с ценой. | |
 |  |
 |
| | | Natalka | 03.03.2011 11:44 | 5 / 1948 | Карт | 04.03.2011 17:54 | |
| * * | Добрый всем день!
Требуется выдать задание конструкторам на выплнение противопожарного резервуара. Подскажите пожалуйста,какие данные я должна дать, как исполнитель раздела автоматического пожаротушения? |
=> | Посмотрите требования к помещениям дизельгенераторных станций | |
 |  |
 |
| | | DAB | 02.03.2011 11:36 | 0 / 1505 | | |
| * * | Вводная: 9-ти этажное административное здание в центре населенного пункта более 300 000 жит. Здание оборудовано 2-мя лифтами, и соответственно 2-мя лестницами. В здании располагаются несколько гос.учреждений. Самое крупное из них балансодержатель. Помещен |
=> | | |
 |  |
 |
| | | vladd | 02.03.2011 0:30 | 1 / 1602 | Sergey_K | 02.03.2011 0:43 | |
| * * | День добрый.
Помогите пожалуйста.
Собираюсь покупать квартиру на верхнем этаже нового дома, НО прямо над квартирой технический этаж с венткамерой.
Там расположена огромная турбина - как раз над моим залом.
Стоит эта квартира заметно де |
=> | [QUOTE vladd 02.03.2011 0:30:21]День добрый.
Помогите пожалуйста.
Собираюсь покупать квартиру на верхнем этаже нового дома, НО прямо над квартирой | |
 |  |
 |
| | | Dim_2 | 17.02.2011 9:20 | 2 / 1482 | Dim_2 | 17.02.2011 18:18 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой тип установки пожаротушения выбрать для склада алкогольной продукции, примерно 1700 м2? |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | nata | 09.02.2011 19:50 | 12 / 2194 | nata | 11.02.2011 16:49 | |
| * * | Уважаемые специалисты !
Есть цех площадью 17748 кв.м. Перегородок нет. В цехе размещен участок Колинокс , где расположена линия оцинкования металлоизделий.Пожароопасные материалы в основном полипропилен ( это емкости, воздуховоды). Категория данного уча |
=> | ТаранТул!Спасибо ! | |
 |  |
 |
| | | рн | 11.02.2011 4:45 | 0 / 1189 | | |
| * * | Подскажите пожалуйста каким документом устанавливаются требования к воде используемой для получения раствора пенообразователя. Интересует кислотность и наличие примеси. Нашёл требования к воде только по жёсткости и на отсутствие примесей н/продуктов. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ollya | 10.02.2011 14:28 | 4 / 2082 | ollya | 10.02.2011 16:53 | |
| * * | уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста, есть ли разница чем и какого цвета наносить номер на корпус огнетушителя при вводе его в эксплуатацию? |
=> | СПАСИБО!!! | |
 |  |
 |
| | | Salamandra | 30.01.2011 12:28 | 26 / 3624 | kaa2 | 08.02.2011 8:57 | |
| * * | Уважаемые специалисты, а у вас есть свой собственный огнетушитель дома/на даче/в гараже? в машине-то понятно, что есть (как правило), а вот дома? мы тут с коллегами делали общий заказ на ОП-2 для личного автотранспорта, и тут меня осенило, что неплохо был |
=> | [QUOTE СухиеТрубы 01.02.2011 12:31:05]А почему ОУ?[/QUOTE]
А потому, что наиболее вероятно возникновение неконтролируемого горения на электрооборудовани | |
 |  |
 |
| | | AlekseyAleksandrov | 07.02.2011 15:22 | 1 / 1389 | Karamba | 07.02.2011 15:45 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
Суть проблемы в следующем: в результате поверхностного поиска, не нашел информации о составе систем пожаротушения, а конкретно, входят ли огнетушители в данные системы.
Вопрос встал по причине отказа управляющей компанией (УК) |
=> | В договоре так и написано "система пожаротушения" ?
Просто есть "установка пожаротушения" к которой огнетушители точно не относятся, а | |
 |  |
 |
| | | Capricorn | 07.02.2011 13:28 | 5 / 1512 | Karamba | 07.02.2011 14:45 | |
| * * | Доброго времени суток! Прошу помощи с выбором способа пожаротушения (вода, газ или порошок). Есть ли какие-либо документы, в которых это определено? Заранее благодарен всем откликнувшимся! |
=> | Посмотрите на всякий случай ВНП-001-95 п. 4.12 (хотя он не на все распространяется)
ключевая фраза "не должны повреждать документы при тушении". | |
 |  |
 |
| | | ТУНГУС | 16.07.2010 16:10 | 9 / 4630 | Sanya | 04.02.2011 9:10 | |
| * *
 | Подскажите, допускается ли запуск одновременно основного и секунд через 10 резервного насоса? Где нибудь прописано что 2 насоса не должны одновременно работать? В п.5.20 ГОСТ Р 50680-94 указано только что 2-й включается как резервный... |
=> | "Вопрос? Нет ли здесь нарушения поз.5.10.2 СП5.13130. Ведь резервный насос должен иметь максимальную производительность согласно расчета расхода устан | |
 |  |
 |
| | | nata | 01.02.2011 18:04 | 0 / 1326 | | |
| * * | Уважаемые специалисты!. Подскажите правильно я выбрала систему пожаротушения.Есть производственный участок, где расположена линия оцинкования , где происходит оцинкования стальных деталей. Емкости и трубопроводы вентиляции выполнены из полипропилена. Кате |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Евгений1 | 20.01.2011 0:11 | 9 / 2999 | один из них (в запасе) | 20.01.2011 13:02 | |
| * * | Есть п.8.14.4 СП5.13130.2009 (Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки.)
но нет обще |
=> | Противопожарную дверь с клапаном впервые вижу.
А что есть сертификат на такую дверь?
Если есть, то Вы информацией владеете больше нас, зачем тогда нас сп | |
 |  |