Передвижная вент.установка

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.01.2011 0:11:35]
 Есть п.8.14.4 СП5.13130.2009 (Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки.)
но нет общеобменной вентиляции.

Подскажите, пожалуйста, марку или тип передвижной вент.установки. и какие-нибудь клапана в двери, чтоб газ высасывать после выпуска ГОТВ?


[20.01.2011 9:48:20]
 Посмотрите здесь: http://www.sovplym.ru/
А на это
Цитата Евгений1 20.01.2011 0:11:35
и какие-нибудь клапана в двери, чтоб газ высасывать после выпуска ГОТВ?
--Конец цитаты------
про какие клапана может идти речь, если двери в данных помещениях практически всегда противопожарные. Удаление газов происходит после тушения пожара. Открываете двери, протаскиваете шланги, включаете установку и удаляете ГОТВ.


[20.01.2011 9:57:56]
 Вентилятор газодымоудаления в комплекте: ДПЭ-7
Узел стыковочный: УС-1

PS: Менять конструкцию конструкцию сертифицированной ОС двери нельзя.


[20.01.2011 10:12:22]
 Сами применяем фирмы ЗАО "СовПлим" марки: FS-1801 с э/двигателем АИРЕ71А2УЗ.


[20.01.2011 11:32:18]
 А можно обойтись без переносной вентиляционной установки и общеобменной вентиляции?

В проекте предусмотреть противогазы СПИ-20. И после сработки установки запустить человека в противогазе, чтоб открыл окна для проветривания?

СП5.13130.2009 п. 8.16.7 (Входить в защищаемое помещение после выпуска в него ГОТВ и ликвидации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания.)



[20.01.2011 11:39:42]
 Если такая ворзможность есть, то почему бы нет.
Приобретайте СПИ-20, в технологии (инструкции) оговаривайте данный момент и вперёд.


[20.01.2011 12:09:44]
 to один из них (в запасе) ®

А прописаны где-нибудь требования к дверям, окнам, ограждающим конструкциям?

Неужели применение каких-то дополнительных приспособлений в двери не разрешается и тем самым дверь теряет свой сертификат?

а тут только в путь клапаны ставят, даже по 2 штуки на дверь:
http://msa100.ru/index.php?page=prod...


[20.01.2011 12:15:13]
 кстати у этого клапана написано - Огнестойкость 30 мин


[20.01.2011 12:39:38]
 требования - ГОСТ Р 53307-2009
Сертификат выдается на конкретное изделие, над типом которого проводились испытания.


[20.01.2011 13:02:54]
 Противопожарную дверь с клапаном впервые вижу.
А что есть сертификат на такую дверь?
Если есть, то Вы информацией владеете больше нас, зачем тогда нас спрашиваете?
Как я понял для данного клапана определена огнестойкость 30 минут.
При этом непонятно на какие показатели проводились испытания (E; I; EI)? А для противопожарной двери у нас требования определены по показателям EI.
Нужно смотреть сертификат.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Передвижная вент.установка      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.