Резервуары с водным раствором фенола

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.05.2011 16:00:45]
 На установке имеется 4 резервуара по 200м3 с водным раствором фенола. Возник вопрос - а вообще нужно ли делать пожаротушение? По справочнику Корольченко есть данные по фенолу - Пожароопасные свойства: Горючее вещество. Т. всп.: 79°С (з.т.), 85°С (о.т.);
т. самовоспл. 595°С; конц. пределы распр. пл. паров 1,5–8,8% об. при 100°С.
Средства тушения: Вода в виде компактных или распыленных струй.
А вот что такое водный раствор фенола??? Точнее насколько он вообще пожароопасен? Может быть кто-то сталкивался с аналогичным вопросом?


[30.05.2011 13:19:26]
 
Цитата Merlin 26.05.2011 16:00:45
А вот что такое водный раствор фенола???
--Конец цитаты------
Пожарная опасность водного раствора фенола зависит от концентрации. Насыщеннный раствор содержит 8,2 % фенола и имеет теплоту сгорания 2,6 МДж/кг (без учёта потерь тепла на парообразование воды).Можно считать такой раствер негорючим, а если концентрация раствора меньше 8,2%, тем более.


[01.06.2011 8:00:04]
 гешан ®: Спасибо за ответ! Ограничились первичными средствами пожаротушения на всякий, как говорится "пожарный":)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Резервуары с водным раствором фенола      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.