Пожарная автоматика в газовой электростанции

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.06.2011 14:08:27]
 Добрый день коллеги!

Есть машинный зал с тремя газопоршневыми агрегатами (соответственно топливо - газ). Категория неизвестна, но ходят слухи что Г. Каким нормативным документом обосновать необходимость пожаротушения или хотя бы сигнализации в данном помещении? В СП5 по этому вопросу ничего не нашли.

Заранее спасибо.


[28.06.2011 14:31:07]
 Гоните подальше эти слухи. Либо просите подтверждения, потому как может оказаться и не Г вовсе, а А.


[28.06.2011 15:00:59]
 ходят слухи, что при расчете категории надо расчитывать исходя из аварийной ситуации даже для котельных - отсюда вывод "А"


[28.06.2011 15:55:47]
 gordok
На какой нормативный документ ссылаться в этом случае? Или это устоявшаяся практика?



[28.06.2011 15:59:06]
 очевидно СП 12


[28.06.2011 16:10:30]
 в нынешнее время, как мне кажется устоявшейся практики быть не может - каждый день - как заново родился...
а документ пожалуй СП 12.13130.2009 отвечающий на вопрос принадлежности данного помещения категорированию и собственно если подлежит за этим следует расчет категории, ну и плюс Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "Глава 5. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон" и ПУЭ тоже самое классификация зон.


[28.06.2011 18:12:20]
 Ну по СП12 получается "Г" (сжигание газа в виде топлива). Правда если учесть в качестве пожарной нагрузки масло, кабели и электрооборудование, может быть можно дотянуть до В3.


[28.06.2011 18:21:48]
 в любом случае категория помещения по СП 12.13130.2009 является диктующей (за исключением внутриведомственных норм) и от кактегории обращаемся к СП 5.13130.2009 Приложение А
(обязательное)
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией


[28.06.2011 18:28:42]
 и к сожалению сжигание топлива по ходу не спасет, т.к. расчет категории предусматривает расчет аварии, т.е. выход некоего количества газа из-за прорыва газопровода н-р, далее если расчет показывает, что если давление образующееся при взрыве менее (не помню точно по моему 5 кПа) то далее по категорию В и.т.д.по нисходящей, и все это жестко зависит от площади помещения, его высоты и что не маловажно технологии - газоанализ аварийная вентиляция и.т.п
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожарная автоматика в газовой электростанции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.