Локальное пожаротушение

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
nata ®

[09.02.2011 19:50:40]
 Уважаемые специалисты !
Есть цех площадью 17748 кв.м. Перегородок нет. В цехе размещен участок Колинокс , где расположена линия оцинкования металлоизделий.Пожароопасные материалы в основном полипропилен ( это емкости, воздуховоды). Категория данного участка В2 . Площадь=3780 кв.м. Прав ли я , если использую локальное спринклерное пожаротушение ( распыленная вода со смачивателем) только для данного участка.
Согласно приложения "А" п. 5 СП 5.13130.2009 площадь защиты составляет менее 40 %.Или надо этот участок выделять противопожарными перегородками. Подскажите правильный ответ.
гешан ®

[09.02.2011 21:16:33]
 
Цитата nata 09.02.2011 19:50:40
Категория данного участка В2
--Конец цитаты------
Не бывает категории участка , бывает категория помещения, а что находится на остальной площади?
nata ®

[09.02.2011 21:55:57]
 В помещениях допускается наличие нескольких участков с разной пожарной нагрузкой, не превышающих значений , приведенных в таблице Б.1 СП 12.13130.2009. название цеха- цех металлопокрытий. остальные участки категории В4, В3 и Д.
din ®

[10.02.2011 10:18:25]
 какая то странная история
если вы говорите, что перегородок нет, то откуда категории как для помещений? тогда уж по идее как на наружные установки должны быть категории.
и вообще, как вы считаете, нужно ли вам тушить, как площадь "участка" определяете?
ТаранТул ®

[10.02.2011 10:36:40]
 Согласно ст. 45 123-ФЗ способ тушения и вид ОТВ определяется проектной организацией. Однако не мешало бы уточнить у технологов, выдавших различную категорию участков, а обеспечивается ли в данном случае выполнение требования п. 6.2.12 СП4...
гешан ®

[10.02.2011 12:53:02]
 
Цитата nata 09.02.2011 21:55:57
В помещениях допускается наличие нескольких участков с разной пожарной нагрузкой, не превышающих значений , приведенных в таблице Б.1 СП 12.13130.2009. название цеха- цех металлопокрытий. остальные участки категории В4, В3 и Д.
--Конец цитаты------
А при чём здесь это?
гешан ®

[10.02.2011 12:56:38]
 
Цитата din 10.02.2011 10:18:25
если вы говорите, что перегородок нет, то откуда категории как для помещений? тогда уж по идее как на наружные установки должны быть категории.
--Конец цитаты------
Не городите ерунды, при здесь наружные установки?
din ®

[10.02.2011 13:20:44]
 2гешан
вопрос не понял, при чем здесь ерунда?
nata ®

[10.02.2011 18:57:25]
 ТаранТул!Спасибо за подсказку.
Согласно требование п. 6.2.12 СП4... я и предусматриваю локальное пожаротушение по площади над этим участком. Если этого не достаточно , то надо ли отделять данный участок от других участков противопожарной перегородкой 1 типа, так как здание II степени огнестойкости. Подскажите пожалуйста.
гешан ®

[10.02.2011 22:06:20]
 
Цитата nata 09.02.2011 19:50:40
Есть цех площадью 17748 кв.мПерегородок нет. В цехе размещен участок Площадь=3780 кв.м.

А что на остальной площади?????
--Конец цитаты------
гешан ®

[10.02.2011 22:08:38]
 
Цитата din 10.02.2011 13:20:44
не понял, при чем здесь ерунда?
--Конец цитаты------
Ерунда в наружной установке.
ТаранТул ®

[11.02.2011 9:21:40]
 nata ®, я бы не стал брать на себя ответственность, что установки локального пожаротушения участка достаточно... согласно ст. 59 123-ФЗ существует несколько способов ограничения распространения пожара, в т.ч. и применение установок пожаротушения..., однако, ИМХО, эффективность мероприятий по предотвращению распространению пожара (без устройства п/п преград) может быть обоснована только в случае защиты установкой пожаротушения всего помещения (здания)...
nata ®

[11.02.2011 16:49:16]
  ТаранТул!Спасибо !
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 