Пожарные краны в котельной

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.03.2011 16:02:16]
 Дано:
- отдельностоящее двухэтажное здание водогрейной котельной
- на первом этаже располагается котельный зал с технологическим оборудованием.
- на втором этаже распологаются административно-бытовые помещения.
- согласно СНиП II-35-76(Котельные установки)
п.17.5 - "Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива."
п.17.6 - "Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи."

Требуется:
- узнать нужно ли для втрого этажа котельной, с административно-бытовыми помещениями, руководствоваться СНиП II-35-76 и ставить "из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды"
- или можно применить СП-10.13130.2009(Внутренний пожарный водопровод) раздел 4.1 "Системы противопожарного водопровода"

Спасибо.
птица

[30.03.2011 16:24:21]
 В начале необходими выяснить какими преградами выделены административные помещения от помещений самой котельной?! Если перекрытием 1-го типа (СП 4.13130.2009, п.6.1.21, то рассматривается два отдельных пожарных отсека - для котельной 2 струи по 2,6 л/с, а для административных помещений 1 струя 2,6 л/с. А если перекрытием 2-го типа, то пожарный отсек один и тогда - две струи по 2,6 л/с для всего здания.


[30.03.2011 17:39:52]
 Спасибо птица.

Остался один вопрос.
Если перекрытие 1-го типа и объём административно-бытовых помещений менее 5000м3, то по таблице №1 СП-10.13130.2009(Внутренний пожарный водопровод) устройство внутреннего пожарного водопровода для АБ помещений можно вообще не предусматривать?


[30.03.2011 21:05:18]
 ув. Xoto ознакомтесь с п. 4.1.6 СП10 повнимательней...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожарные краны в котельной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.