| [Служба] | | NIKA15 | 22.05.2024 7:32 | 0 / 405 | | |
| * * | добрый день, подскажите на объекте есть существующая не адресная пожарная сигнализация, сейчас необходимо на этом обьекте в одном из помещений реализовать пожарную сигнализацию,демонтаж старых датчиков и установка новых т.е новый шлейф с существующему Сиг |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Antony_76 | 21.05.2024 15:32 | 8 / 392 | koks | 21.05.2024 20:05 | |
| * * | Добрый день уважаемое сообщество. Прошу помощи и консультации. Имеется склад сжиженных углеводородов (СУГ). Оснащен системой тушения и орошения. На системе 18 задвижек, соответственно необходимо 18 ШУЗ. У заказчика нет места для 18 шкафов и он предлагает |
=> | Так может не набивать шишки, а обратиться к заводу, который изготовит шкаф на по вашему ТЗ и предоставит все сертификаты?
К примеру, НИКОМ ([ссылка] | |
 |  |
 |
| [Служба] | | nND | 14.05.2024 8:25 | 1 / 628 | Vosterf | 21.05.2024 10:01 | |
| * * | Коллеги по статье 54 №248-ФЗ предусмотрена альтернатива проверки. Что это в нашей области если не НОР. Пару лет назад писал в ДНПР ответ был размывчатым и ни о чем |
=> | Ну Вы и вопрос задали, Ув. nND ®...
1) Я на другом форуме [ссылка] уже в течении года пытаюсь понят | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 20.05.2024 23:19 | 1 / 388 | mishkin | 21.05.2024 9:25 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Вот какой вопрос сегодня назрел. Допустимо ли не устанавливать прибор в здание, а вместо этого подключить его к другому прибору, стоящему в соседнем здании? Грубо говоря рядом с большим зданием, система в котором спроектирована на Р |
=> | Почитайте тут: [ссылка]
Мне не удалось убедить эксперта. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 20.05.2024 13:37 | 7 / 466 | Рустам74 | 21.05.2024 9:07 | |
| * * | Добрый день. Как Вы принимаете давление закрытия клапана, КСИД (прошу обратить внимание на п. 2)? Почему поставщики имеют в наличии КСИД на 300 Па?
Ответ ВНИИПО:
1. "Предельно допустимое избыточное давление Рпр используется в формуле
Ж.1 прилож |
=> | Gun® "или возможно рассчитать проем на 1200 Па, а КСИД заложить на 300 Па?"
Да, можно. Больше того, можно рассчитать проём на 5кПа, а вместо КСИ | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 20.05.2024 1:24 | 3 / 470 | newtrad | 20.05.2024 14:57 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Вот какой вопрос возник. Если у нас есть производственное здание в форме большого ангара, внутри которого есть отдельные двухэтажные постройки, будет ли само здание считаться двухэтажным? |
=> | И еще посмотрите определения в СП 56.13330.2011 Производственные здание, например п. 3.2. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Сложные вопросы | 17.05.2024 22:13 | 4 / 422 | Сложные вопросы | 18.05.2024 12:13 | |
| * * | СП1.2020 пункт 4.2.25 Эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1), как правило, допускается предусматривать при выполнении следующих условий:
наличие не менее двух эва |
=> | В 3 этажных домах можно сделать. А вот как сделать бы ее в 5 этаже нормативно. Тамбур =место в квартире. Глубина 1,6 метра потребуется. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | СпециальнаяВО | 16.05.2024 19:46 | 19 / 755 | СпециальнаяВО | 17.05.2024 19:47 | |
| * * | 1. Является ли "пустой" проем без дверей эвакуационном выходом, над котором можно повесить световой оповещатель "Выход", если он удовлетворяет всем другим условиям, предъявляемым к эвакуационным выходам?
2. Является ли "простра |
=> | Нина: "это единственный выход с этажа?"
Из зала есть два выхода - на 1-й этаж и в коридор. С этажа тоже 2 выхода на 1-й этаж - из зала и из ко | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 17.05.2024 16:00 | 2 / 366 | Не мудрый | 17.05.2024 16:52 | |
| * * | На сайте ptm01.ru нашёл письмо № 880-1-29-13-5 от 07.06.2019 г., в нём прописано, что должен быть указательный знак синего исполнения с текстом белого цвета(квадрат или прямоугольник). На объектах встречаются такие знаки, а также знаки белый текст на крас |
=> | Понятно, пусть будет белый текст на синем фоне, если что можно на письмо МЧС сослаться. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 16.05.2024 16:19 | 4 / 523 | Тушила228 | 17.05.2024 15:01 | |
| * * | У здания все несущие конструкции из кирпича и железобетона. Но кровля 2-х скатная, деревянные стропила с обрешеткой. Дерево обработано огнезащитным составом. Подскажите какая будет степень огнестойкости здания? II или III? |
=> | Если здание с чердаком, конструкции чердака, будь они деревянные никак не влияют на степень огнестойкости здания и на класс конструктива.
Почитайте внимат | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 11.05.2024 14:40 | 5 / 1177 | Vosterf | 17.05.2024 11:28 | |
| * * | Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания полимерных материалов узлов электрооборудования? Нашёл на сайте проектанта 15,4 мДж/кг. Но там нет информации откуда данные цифры. Подскажите кто знает? [ссылка] |
=> | Не мудрый ®[13.05.2024 11:19:01]Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении. Думаю можно взять п. 28 Радиоматериалы - 34,8 МДж/кг или | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 10.05.2024 8:00 | 9 / 764 | Vosterf | 17.05.2024 8:11 | |
| * * | Уважаемы форумчане подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания совтола. В интернете теплота сгорания совтола, МДж/кг - 1,6.
Но почему то плохо верится. Совтол это смесь полихлордифенила, пентахлордифенила и трихлорбензола в соотношении 9:7,5:1. Из инт |
=> | Не мудрый ® [11.05.2024 9:02:45] Сделал расчёт для совтола по полихлордифенилу по видоизменённой формуле Менделеева (источник Справочник Земского Г.Т.) вз | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 16.05.2024 20:08 | 3 / 432 | Comfire | 17.05.2024 7:57 | |
| * * | Коллеги, не найду первоисточник СНиП 2.08.01-89 Жилые без * изменений. На всех ресурсах только со *. Очень надо посмотреть требования к нежилым до изменений. |
=> | По ссылке все изменения, можете отследить их хронологию
[ссылка]
PS СНиП 89 года ничего нового в этой | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 16.05.2024 8:27 | 3 / 458 | Асашай | 16.05.2024 12:30 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Пытаюсь найти температуру самовоспламенения для пшеницы, ячменя, гороха, сои и кукурузы, чтобы правильно подобрать оборудование. Для пшеницы нашёл только 380С (мука пшеничная), для ячменя 430С, для сои 190С (аэрогель) и для кукурузы |
=> | Г.Т. Земский. Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов. Справочник. Москва 2016 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 16.05.2024 1:02 | 2 / 470 | ifbbpro | 16.05.2024 10:26 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Хотел проверить себя. Подскажите, правильно ли я понимаю, что при использовании взрывозащищённых извещателей и оповещателей с видом взрывозащиты, отличным от искробезопасной цепи (герметизация компаундом или взрывонепроницаемая обол |
=> | Если хотите себя проверить: представьте искробезопасную цепь 380 В до двигателя установленного во взрывоопасной зоне. Конечно же это невозможно и не требуе | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | МиклоПикло | 15.05.2024 18:50 | 1 / 582 | Joprst | 16.05.2024 4:22 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался... В связи с большой загрузкой потолочного пространства инженерными сетями, типа коробов ОВ, лотков и т.д., отсутствует доступ для ТО к ДИП. Не могу найти никакого нормативного |
=> | ГОСТ Р 59638-2021, п.4.10 "Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам, установленным за фальшпотолко | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Дара | 14.05.2024 11:03 | 3 / 810 | Нина | 15.05.2024 19:38 | |
| * * | Добрый день. на объекте устанавливаются оповещатели Гром-24. табло Молния-24, комбинированный оповещатель Маяк-24-К. Шлейфы оповещения подключаются через модуль нагрузки МНП к ППКУП Сириус. В заводской документации на МНП, указано, что они могут устанавли |
=> | Из переписки с Омелтой
"По Вашему запросу сообщаем, что для подключения к линии оповещения у оповещателей МАЯК-24-ЗМ1 и МАЯК-24-СТ предусмотрен кабел | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Дара | 15.05.2024 11:05 | 3 / 781 | misterx | 15.05.2024 18:13 | |
| * * | Добрыйй день.
Пришло замечание с требованием прописать все участки линии от точки до точки коммутации в кабельном журнале согласно нового ГОСТ Р 70444-2022.
Я всю жизнь в охранных и пожарных системах в в кабельном журнале указывала длину кабеля шлейф |
=> | 1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на слаботочные кабельные системы и устанавливает требования к составу, содержанию и правилам веде | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | nibel84525 | 07.05.2024 22:02 | 23 / 818 | Comfire | 15.05.2024 15:31 | |
| * * | Рассматривается возможность переоборудования под общежитие гостиничного типа (предварительный класс Ф1.2) первых четырех этажей восьмиэтажного офисного здания (класс Ф4.3).
Предварительная численность проживающих составит 324 человека:
1 этаж – 48 чел |
=> | Kryger, тема про общежития-гостиничного(?) типа. Отсюда и комментарий про гостиницы.
===Какой Закон пять лет назад поставил точку?===
Федеральный за | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Loginov3301 | 14.05.2024 10:09 | 1 / 503 | Асашай | 14.05.2024 19:42 | |
| * * | как отказ ответственности за пожарную безопасность,
я ведущий инженер по обслуживанию пожарной сигнализации не маленького объекта , мне работы своей достаточно понавешали с верху ответственность за пб подскажите как отказаться есть ли статьи какие нибудь |
=> | просто не ставить подпись в приказе о назначении ответственным за ПБ | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Loginov3301 | 14.05.2024 10:08 | 0 / 352 | | |
| * * | как отказ ответственности за пожарную безопасность,
я ведущий инженер по обслуживанию пожарной сигнализации не маленького объекта , мне работы своей достаточно понавешали с верху ответственность за пб подскажите как отказаться есть ли статьи какие нибудь |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 10.05.2024 11:52 | 1 / 423 | Рустам74 | 13.05.2024 12:52 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите:
1. Если мы имеем 2 источника форового шума по 80дБ, стоящих рядом, надо ли считать суммарный уровень фонового шума равным 83 дБ?
2. Так же прошу подсказать модель стробоскоба, которую можно устанавливать в помещениях с |
=> | 1. Шум будет 83дБА в точке, отстоящей от обоих источников шума на расстояние 1 метр.
2. Шум в разных точках помещения будет разный.
3. При проектировани | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 09.05.2024 18:16 | 0 / 362 | | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть помещение, в котором стоит вытяжка(аирпур). Она вытягивает СОЖ(смазочно-охлаждающая жидкость) из помещения где происходит металлопрокат. Будет ли данное помещение вытяжки относится к венткамера |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ssb33 | 10.01.2024 15:06 | 13 / 1311 | Асашай | 08.05.2024 11:37 | |
| * * | Уважаемые форумчане, возможно кто то подскажет каким образом должен быть устроен эвакуационный выход из помещений (не одного без перегородок, а например нескольких спален) 2-го этажа двухуровневого гостиничного номера? На практике первый и второй этажи та |
=> | п. 6.2.12 СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования»
внутренние лестницы номеров должны соответствовать требованиям СП 54.13330. Лес | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 08.05.2024 7:42 | 4 / 479 | igor1 | 08.05.2024 10:12 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть здание детского садика 2012 г. постройки. По каким нормам проектировались проезды и подъезды для пожарной техники для этого здания, в СП4.13130.2009 ничего не нашёл, данная информация появилась |
=> | Самое интересное, что с июля 2012 года по июль 2013 года, требований к подъездам и проездам для пожарной техники вообще не было. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 06.05.2024 12:35 | 2 / 696 | ifbbpro | 07.05.2024 8:32 | |
| * * | Добрый день коллеги есть вопрос по поводу соуэ помню что соуэ должно быть на двух языках на русском и иностранном языке подскажите ПОЖАЛУЙСТА СП ИЛИ ГОСТ объект аэропорт За ранее спасибо:3 |
=> | В ППР есть требования по английскому языку только для зданий для проживания людей.
В аэропорту нужно наряду с надписями и иными указателями на русском п | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | eldar_manutd | 23.04.2024 16:07 | 11 / 1420 | Kryger | 05.05.2024 12:36 | |
| * * | Добрый день. Интересует вопрос, какое постановление/нормативный документ запрещает проектировать системы противопожарной защиты проектировщикам без аттестации (высшего/среднего профессионального образования) для строящихся объектов?
Насколько понимаю П |
=> | Либо должны дать четкие критерии, что является "нарушением требований пожарной безопасности при проектировании", либо все введенные в эксплуатаци | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик2 | 03.05.2024 12:32 | 4 / 495 | Асашай | 03.05.2024 21:00 | |
| * * | Доброго дня, коллеги. Какие есть требования ПБ для следующих объемно-планировочных решений: в помещении площадью примерно 100 кв.м. устраиваются офисные рабочие места. Выгораживаются рабочие места перегородками высотой 2,5 метра (по типу, как в офисах США |
=> | если путь эвакуации с учетом перегородок будет более 25 м, то потребуется второй эвакуационный выход из помещения | |
 |  |
 |
| [ГОЧС] | | Loginov3301 | 03.05.2024 13:21 | 10 / 766 | Рустам74 | 03.05.2024 15:49 | |
| * * | 1. Какая территория максимум может быть у ответственного по пожарной безопастности?
2. Есть ли какая либо информация ответственного за пб по аэропорту , пассажирский терминал ?
3. Вопрос еще какая ответственность предусмотрена?
4. Я нечего не подписыв |
=> | У нас на Севера вахтой на заработки ездят за 100-200тр, а за 40тр там жить и работать печаль-тоска. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | AVL2006 | 30.04.2024 19:27 | 11 / 1226 | Лёха_З | 03.05.2024 11:27 | |
| * * | Тут уже были темы про огнестойкость тэнтовых сооружений, но все таки хотелось еще раз проговорить этот вопрос.
Сейчас строятся масса спорт.сооружений в виде арочных каркасов с тентовым покрытием, имеющим группу горючести Г1. Вот например тут можно озн |
=> | Странный всё таки человек Comfire. Упрекает участников форума в том, что они ссылаются на отменённые нормы, но в то же время сам ссылается на недействующие | |
 |  |