Степень огнестойкости здания с 2-х скатной деревянной кровлей.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.05.2024 16:19:16]
 У здания все несущие конструкции из кирпича и железобетона. Но кровля 2-х скатная, деревянные стропила с обрешеткой. Дерево обработано огнезащитным составом. Подскажите какая будет степень огнестойкости здания? II или III?


[16.05.2024 16:29:32]
 A кровля как может повлиять на степень огнестойкости?


[16.05.2024 19:00:42]
 Мне многие инспектора ГПН говорили что III.


[17.05.2024 3:54:18]
 Cуществовала старая норма: "В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов".

В настоящее время ничего не изменилось. См. таблицу 21 и ищите в ней свою кровлю. https://www.consultant.ru/document/c...


[17.05.2024 15:01:08]
 Если здание с чердаком, конструкции чердака, будь они деревянные никак не влияют на степень огнестойкости здания и на класс конструктива.
Почитайте внимательно пункт 5.4.5 СП 2.13130.2020

5.4.5. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций
чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Степень огнестойкости здания с 2-х скатной деревянной кровлей.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.