 Здравствуйте, коллеги. Подскажите:
1. Если мы имеем 2 источника форового шума по 80дБ, стоящих рядом, надо ли считать суммарный уровень фонового шума равным 83 дБ?
2. Так же прошу подсказать модель стробоскоба, которую можно устанавливать в помещениях с пылевоздушными взрывоопасными средами.
Рустам74

[13.05.2024 12:52:41]
 1. Шум будет 83дБА в точке, отстоящей от обоих источников шума на расстояние 1 метр.
2. Шум в разных точках помещения будет разный.
3. При проектировании СОУЭ расчёт делается не от имеющегося в наличии уровня шума, а от "допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Взрывозащищённые стробоскопы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.