[21.05.2024 15:32:04]
 Добрый день уважаемое сообщество. Прошу помощи и консультации. Имеется склад сжиженных углеводородов (СУГ). Оснащен системой тушения и орошения. На системе 18 задвижек, соответственно необходимо 18 ШУЗ. У заказчика нет места для 18 шкафов и он предлагает сделать (запроектировать) сборку общего силового шкафа (или 2-х) и шкафа (или 2-х) контрольных приборов. С точки зрения норм это возможно? Не требуется ли обязательная сертификация этого оборудования? если требуется в обязательном порядке, прошу оказать содействие и дать ссылки на нормы (к сожалению, я не очень разбираюсь в вопросах обязательной- необязательной сертификации)


[21.05.2024 15:52:48]
 Сертификация не требуется, но требуется идентификация как прибора управления пожарного, которую может провести только орган по сертификации.


[21.05.2024 16:04:54]
 "идентификация" - это что? Какой-то документ установленного образца, подтверждающий что наши шкафы удовлетворяют п.7 ГОСТ Р 53325-2012?


[21.05.2024 16:11:12]
 Нужно, чтобы на "шкафе" была маркировка "EAC" и в документации на "шкаф" было написано "прибор управления пожарный".
Antony_76 ®

[21.05.2024 16:20:42]
 Не упомянул. Система должна управляться от существующего "Сириуса". Что это меняет?


[21.05.2024 16:28:22]
 >Система должна управляться от существующего "Сириуса".

Тут вопросы изготовления, обращения на рынке и т.д. Нет никакой связи между обращением прибора управления пожарного на рынке и "Сириусом" на складе сжиженных углеводородов.
Antony_76 ®

[21.05.2024 16:41:37]
 Спасибо, уважаемый ifbbpro ® за участие в теме. В моем случае нет обращения на рынке. Технические решения исключительно "для себя", на конкретный объект. Изготовление-силами соответствующих служб предприятия. Я так понимаю, в этом случае подтверждения не нужно? Технадзор не спросит с Заказчика про сертификат?


[21.05.2024 16:57:49]
 >Изготовление-силами соответствующих служб предприятия.

Именно в этом случае сертификация не требуется, требуется только идентификация.

Все процедуры описаны в ГОСТ Р 70694-2023. Если заказчик считает, что справится - может попробовать. Документ должен называться "акт отбора образцов продукции".
koks

[21.05.2024 20:05:47]
 Так может не набивать шишки, а обратиться к заводу, который изготовит шкаф на по вашему ТЗ и предоставит все сертификаты?
К примеру, НИКОМ (https://nicom.su/development/fire/ch...) и т.д.
P.S. в опросном листе оли до 40 задвижек могут одним шкафом охватить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ШУЗ своими руками      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.