О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Установка моделей подключение нагрузки МНП (оборудование Болид)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.05.2024 11:03:07]
 Добрый день. на объекте устанавливаются оповещатели Гром-24. табло Молния-24, комбинированный оповещатель Маяк-24-К. Шлейфы оповещения подключаются через модуль нагрузки МНП к ППКУП Сириус. В заводской документации на МНП, указано, что они могут устанавливаься непосредственно на клеммах исполнительных устройств. Обычно я так и делала.
Но, может лучше их устанавливать в монтажные коробки перед оповещателями, так будет правильнее, удобнее монтировать, удобнее эксплуатация?
С другой стороны, дополнительная коробка в составе ОКЛ -стоит денег (дополнительные траты). Сейчас коробки перед оповещателями совсем не устанавливаю.
Данил М

[14.05.2024 19:35:35]
 Мы подключаем МПН обычно к клеммам оповещателей. Если бы не хватало места для установки МПН — поставили бы коробку. Нужно ещё учитывать, что не везде эти коробки будут красиво смотреться


[15.05.2024 1:01:13]
 1. МПН - это диодная сборка (2 диода).

2. В схеме подключения Болида в последнем оповещателе линии работают оба диода, в начале и середине линии работает один диод, включенный последовательно нагрузке, второй диод закорочен в этом случае закорочен.

3. Световой оповещатель с эвакуационными знаками (табло) это и есть диоды. Подключение к диодам табло диода из МПН - это лишнее. Это просто увеличение прибыли Болида. Можете подключать МПН только к последнему табло в линии. В остальных местах прекрасно работают светодиоды из состава табло как диод МПН.

4. В большинстве звуковых и светозвуковых оповещателей внутри производитель уже встроил защитный диод, который по сути дублирует функции диода из МПН. Так производитель реализует защиту оповещателя от переполюсовки питания ("защита от дурака"). Это реализовано, например, в Иволге (производитель Комтид). Здесь тоже установка МПН нужна только в последнем оповещателе в линии.

5. Мне попадался только один звуковой оповещатель, в котором не было "защиты от дурака".


[15.05.2024 19:38:36]
 Из переписки с Омелтой
"По Вашему запросу сообщаем, что для подключения к линии оповещения у оповещателей МАЯК-24-ЗМ1 и МАЯК-24-СТ предусмотрен кабельный вывод длиной 120-150мм, выполненный кабелем КСПВ 2Х0,5.
Кроме того, для защиты от переполюсовки питания в данных оповещателях установлены диоды."

Цитата СпециальнаяВО 15.05.2024 1:01:13
. Световой оповещатель с эвакуационными знаками (табло) это и есть диоды. Подключение к диодам табло диода из МПН - это лишнее. Это просто увеличение прибыли Болида. Можете подключать МПН только к последнему табло в линии. В остальных местах прекрасно работают светодиоды из состава табло как диод МПН.
--Конец цитаты------
присоединяюсь
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка моделей подключение нагрузки МНП (оборудование Болид)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.