О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Давление закрыия КСИД

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.05.2024 13:37:17]
 Добрый день. Как Вы принимаете давление закрытия клапана, КСИД (прошу обратить внимание на п. 2)? Почему поставщики имеют в наличии КСИД на 300 Па?

Ответ ВНИИПО:
1. "Предельно допустимое избыточное давление Рпр используется в формуле
Ж.1 приложения Ж СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
При этом давление Рпр «определяется из условия сохранения прочности
строительных конструкций защищаемого помещения».
Значение Рпр следует определять из проектной документации, которая
разработана строительной организацией для защищаемого помещения в
построенном здании. При необходимости давление Рпр может быть определено экспериментально. Если сведения о давлении Рпр получить не удается, то в соответствии с п. 9.5 СП 485.1311500.2020 значение Рпр может быть принято по ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»".
2. "Минимальное значение давления открытия затвора клапана сброса
избыточного давления (КСИД) регламентировано давлением Рпр, которое
использовано проектной организацией при расчете проема в соответствии с приложением Ж СП 485.1311500.2020."
Рустам74

[20.05.2024 14:51:43]
 Gun® "Как Вы принимаете давление закрытия клапана, КСИД"

Здесь опечатка, вопрос про давление ОТКРЫТИЯ клапана КСИД?


[20.05.2024 14:58:06]
 Да, открытия
Рустам74

[20.05.2024 16:19:28]
 Обычно закладываю 5кПа - это и давление разбития стёкол и максимальное не травмоопасное давление для человека. Чем меньше выбрать его, тем безопаснее, но тем больших размеров нужны проёмы или КСИД.


[20.05.2024 17:28:59]
 =Почему поставщики имеют в наличии КСИД на 300 Па?=
500 Па. Очень чувствительное к изменению давления электронное оборудование.


[20.05.2024 18:11:01]
 =При этом давление Рпр «определяется из условия сохранения прочности
строительных конструкций защищаемого помещения».=
забыли добавить "или размещенного в нем оборудования".
По строительным конструкциям см. табл.А.4. ГОСТ 12.3.047-2012. Для оборудованию Рпр определяется индивидуально по ТД.


[20.05.2024 20:12:24]
 Добрый вечер. Вопрос немного в другом:
Если считаем площадь проема на давление 500 Па, то КСИД закладываем на 300 Па.
Если считаем на 1200 Па, то КСИД закладываем на 1000 Па.

Правильно ли я понимаю или возможно рассчитать проем на 1200 Па, а КСИД заложить на 300 Па?
Рустам74

[21.05.2024 9:07:56]
 Gun® "или возможно рассчитать проем на 1200 Па, а КСИД заложить на 300 Па?"
Да, можно. Больше того, можно рассчитать проём на 5кПа, а вместо КСИД предусмотреть дыру в стене вообще без всяких клапанов, лишь бы степень негерметичности сошлась.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Давление закрыия КСИД      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.