| [Документация] | | ifbbpro | 20.09.2020 9:55 | 4 / 1812 | Georg | 06.07.2021 15:47 | |
| * * | Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора), в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федеральног |
=> | Проверил в справочной системе статус НПБ. Нашел вовсе не три, а около 50 действующих документов (например НПБ 105-03). И это не ошибка - их не включили в | |
 |  |
 |
| [Документация] | | XForester | 05.07.2021 8:50 | 20 / 3161 | XForester | 06.07.2021 15:18 | |
| * * | Доброго дня.
На объекте есть 2 производственных двухэтажных здания Ф5.1 категории В, класса С0. Одно IV степени огнестойкости, второе - I.
В каждом из зданий на обоих этажах вперемешку с производственными помещениями находятся помещения администра |
=> | в том и дело, что по большей части это одни и те же помещения, а для встроенных конкретного определения и нет. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | СНиП | 05.07.2021 10:32 | 6 / 1448 | BTS | 06.07.2021 14:41 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть здание, потолки 5500, выполнена существующая спринклерная сеть.
Делают подвесной потолок на отметке 2500, нужно выполнить перенос оросителей. Хотелось бы узнать Ваше мнение, как бы Вы сделали перенос.
Вар 1. Заглушить оросители свер |
=> | СНиП ®[06.07.2021 10:33:06]
У Кофулсы есть специальные элементы для крепления муфты спринклера к несущей конструкции потолка.
СНиП ®[05.07.2021 10:32: | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 04.07.2021 22:06 | 21 / 4247 | Comfire | 06.07.2021 12:48 | |
| * * | Всем привет! Есть требование СП 1.13130.2020
4.2.16. При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно:
минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещен |
=> | Кобра, удаленными от чего? Я не совсем понимаю Вашу логику про торцы.
По расчету по ссылке для торгового зала 100х30 расстояние от любой точки в торгово | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Смирнов_В | 30.06.2021 15:42 | 2 / 1520 | Delphin | 06.07.2021 10:54 | |
| * * | Коллеги!
Видели новость на сайте Болида?[ссылка]
Вот наглядный пример, до чего доводит товарный дефицит. Если не хотите продавать датчики, их будут продавать солдаты НАТО.
А если серьезно - попадались ком |
=> | Может сами придумали, чтобы закупались в их магазине, а не у дилеров | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 25.04.2021 1:35 | 96 / 10266 | Eugen-19 | 06.07.2021 10:23 | |
| * *
 | Вопрос будет адресован тем, кто разбирается в ПС на Болиде.
приведу сперва цитату из СП484 (что б лазить не пришлось):
"Алгоритм В должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого |
=> | Мудрецы этого форума могут считать меня кем угодно, но я аргументирую свои высказывания и по крайней мере заставляю задуматься, а это всегда хорошо, только | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | al2007 | 04.07.2021 12:23 | 29 / 1586 | Comfire | 06.07.2021 9:24 | |
| * *
 | Прошу поделиться мнением. В торговом центре имеем фаст-фуд и охлаждаемую камеру 5м2 (привозят заводские панели, собирают ее на месте) и морозильную камеру 5м2 (тоже сборная на месте).
В новом 486 своде правил получаем установку в помещении АПС. |
=> | Gidrant, у нас в рукавах и рукавных разветвлениях зимой вода замерзала. Но здесь не перемезнет. Площадь 5 кв.м. А вот дверь в морозилку может крепко прихва | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | K_alexey | 21.06.2021 17:59 | 27 / 5270 | Админ | 05.07.2021 15:49 | |
| * *
 | Добрый день, уважаемые пользователи форума.
Не могу разобраться с размещением извещателей пожарных на потолке с продольными и поперечными балками по СП 484.
На первый взгляд всё просто. Пункт 6.6.38, таблица 5.
Но в данной таблице не ука |
=> | [QUOTE K_alexey ® 05.07.2021 12:47:28]... Вот ещё вопрос...[/QUOTE] Ув K_alexey ® Мы в одной ветке обсуждаем ОДИН вопрос | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Alekseev123 | 05.07.2021 11:10 | 1 / 1017 | Админ | 05.07.2021 12:56 | |
| * *
 | подскажите пожалуйста требуется для ИТП внутренний противопожарный водопровод? |
=> | Ув Alekseev123 пожалуйста конкретизируйте в теме САМ вопрос. | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Artem808k | 04.07.2021 11:17 | 1 / 1384 | pz201 | 05.07.2021 8:16 | |
| * * | Всем доброго дня! Подскажите, кто-то может сталкивался или что-нибудь слышал о выплатах по рождению ребёнка (именно материальная помощь за рождение ребёнка от министерства)
Кому положена? Только сотрудникам, или работникам тоже
Вообщем интере |
=> | Приказ МЧС России от 21.03.2013 N 195
п. 145-выплата по рождению сотрудникам | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Ученик | 24.07.2013 9:28 | 13 / 7864 | Prakt!k | 05.07.2021 1:24 | |
| * *
 | Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать нагрузку на усилитель в системе речевого оповещения? До сего дня я был уверен, что, грубо говоря, 12 речевых колонок по 30 Вт - это 1 усилитель 360 Вт, но сейчас меня пытаются убедить, |
=> | ***то высокая вероятность что усилок сгорит.
Зависит от усилителя если есть защита , то не сгорит. Но лучше не перегружать. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | kazakru | 02.07.2021 16:56 | 31 / 1689 | adgernaut | 04.07.2021 23:36 | |
| * * | Объясните мне кто нить логику пожалуйста.
Это же куча школ, колледжей и тп имеющих 4 этажа, попадают под этот алгоритм.
Там же безумное увеличение адресных ИП получится.
Ведь было же норм в СП5 - 5 тип и дымоудаление. Я не понимаю. |
=> | >>Зачем, почему? Где статистический анализ необходимости, где ссылки на международный опыт?<<
Чтобы говорить, что международный опыт не был | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | f2team | 27.04.2021 8:57 | 17 / 3088 | трое пожарников | 04.07.2021 12:07 | |
| * * | Всем доброго времени суток.
Есть школа. 2 этажа плюс цоколь совмещенный с подвалом.
В планах БТИ указан отдельно подвал и отдельно Цокольный этаж.
Но по факту видно что реально подвал даже чуть выше цоколя (школа стоит на уклоне). Так же есть пере |
=> | Асашай ® [27.04.2021 12:34:13] ... и стройнадзор?
Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1087 "Об утверждении Положения о федеральном госу | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | CSB | 01.07.2021 6:14 | 3 / 1755 | Delphin | 03.07.2021 14:12 | |
| * * | Доброе утро!Подскажите как в текущем году у Вас проводят проверку лицензиатов на соблюдение лицензионных требований,ну и теперь с 1 июля 2021? |
=> | А что сейчас по аренде оборудования?
Если часть в собственности, а на редкие работы, например дефектоскоп для сварных швов договор аренды? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | smrnv | 03.07.2021 0:32 | 6 / 1163 | Comfire | 03.07.2021 10:50 | |
| * * | В исходной теме (не понял, почему она так резко закрылась...) был упомянут новый сертификат на Болид.
Интересный момент хотелось бы отметить в связи с этим: теперь у нас есть блоки, имеющие сертификат по ТР-043, но применять эти приборы мы не можем согла |
=> | ===И эти фантазии деда из собеса Вы видели в ТР ЕАЭС 043/2017? Или в каких-либо других актах Союза?===
Для "низковольтного двигателя" существуе | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Грустно | 02.07.2021 6:54 | 13 / 1552 | Comfire | 02.07.2021 15:06 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане.
Инспектор в акте написал "Не предоставлены сведения и документация по защите здания молниезащитой".
Сделал ссылку на Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности&quo |
=> | Вот еще, правильные проверочные листы посмотрите: [ссылка]
Удачи. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | adgernaut | 01.07.2021 20:52 | 15 / 1410 | Андрей | 02.07.2021 12:50 | |
| * *
 | Сегодня закончился переходный период ТР ЕАЭС 043, следовательно все сертификаты по 123-ФЗ превратились в тыкву. Производить новую продукцию по ним уже нельзя, даже если срок действия ещё большой.
Рубеж выпустил информационное письмо по этому поводу, |
=> | Научен опытом, поэтому проверяю.
Попал разок когда на сайте сертификат есть, а по факту - аннулирован.
п.с. это не про Болид | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Alekseev123 | 30.06.2021 15:39 | 2 / 1147 | Comfire | 02.07.2021 12:48 | |
| * *
 | Помогите пожалуйста с расчетом площади основных эвакуационных проходов или может кто скинуть типовой расчет? буду благодарен)) |
=> | Какие проблемы через поиск найти?
Вот ссылки на расчеты:
[ссылка]
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | vladS | 18.12.2020 11:35 | 9 / 2606 | sergey_ko | 02.07.2021 10:42 | |
| * * | Коллеги, добрый день. Просьба откликнуться активных пользователей ПО "FENIX+3" от MST для расчетов пожарного риска. С выходом новых версий появился шлейф технических проблем, из-за чего невозможно производить расчеты. Техподдержка, которая слави |
=> | Перешел на третий феникс. Половину проектов не перенес. Стены, лестницы отображаются не корректно... Приходится заново все отрисовывать...
Кто нибудь стал | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Alekseev123 | 30.06.2021 15:55 | 11 / 1057 | Alekseev123 | 02.07.2021 10:30 | |
| * *
 | на каком расстоянии должен находится второй эвакуационный выход ???
[ув.Alekseev123. В теме сообщения пишите вопрос, а не к чему он относится. Правила форума [ссылка] = Админ] |
=> | понял, спасибо! | |
 |  |
 |
| [Документация] | | XForester | 02.07.2021 8:23 | 2 / 1025 | XForester | 02.07.2021 9:17 | |
| * *
 | Доброго дня.
Ситуация:
Есть материал отделочный, имеющий сертификат НГ.
Требуется материал отделочный, соответствующий классу КМ0.
Вопрос:
Достаточно ли данного сертификата?
Пояснение:
Согласно примечанию к Таблице 3 |
=> | Благодарю! Жаль сам не додумался залезть встатью. Вопрос снят. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Beginner | 28.06.2021 10:50 | 3 / 1871 | Comfire | 02.07.2021 6:51 | |
| * * | Доброго дня.
с 01.07.2021 в силу вступает приказ МЧС России от 07.06.2021 № 364 "Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора".
Перечень состоит из д |
=> | dizel2012 ===Про внеплановую проверку в приказе ничего не увидел===
А Вы этого в приказе и не могли увидеть. Это требование 248-фз о госконтроле:
" | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nikif | 01.07.2021 11:14 | 7 / 1602 | nikif | 01.07.2021 20:40 | |
| * * | Здравствуйте.
Объект бизнес-центр. Фасады стекло. Построен в начале 2000х.
По базовому проекту АПТ здания, что удалось найти, есть спринклерная сеть. Обычная, без особенностей. СТУ нет (должны были но что-то пошло не так).
Там же, в 2000-х заезжали аре |
=> | вот например нашел в одном проекте крупного объекта в Москве
Защиту светопрозрачных конструкций помещений, выходящих в атриумы, и фасадов обеспечиватся | |
 |  |
 |
| [Документация] | | student136 | 01.07.2021 2:02 | 2 / 1265 | molodoi inspektor | 01.07.2021 20:28 | |
| * * | Доброго времени суток! Необходимо ли категорировать помещение продуктовой кладовой? Вроде складское помещение и требование ФЗ, а с другой стороны помещение в составе пищеблока и его и так без категории выделять необходимо, к тому же п.5.1.2 СП 4 допускает |
=> | если площадь превышает 10 м.кв., то нужно. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | gorovoyk | 01.07.2021 17:00 | 2 / 1168 | bvv | 01.07.2021 20:13 | |
| * * | Добрый день.
Вопрос о защите запотолочного пространства.
Есть ли в России сертифицированный дымовой извещатель на штанге типа ИП2.1 Артон (Украина).
В торговом зале за подвесным потолком (гипсокартон) расстояние 2 метра до основного потолка нужно уста |
=> | Но 2 м это по моей памяти по российским строительным нормам- это уже отдельное помещение. Двухточечный дымовики с такой штангой не производятся и в Украине | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Zaurbek_Kozaev_ | 22.06.2021 18:54 | 7 / 1576 | dizel2012 | 01.07.2021 19:49 | |
| * * | Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,на какие нормативные документы ссылаться,при проектировании АУПС на объекты мукомольного производства?
< br>
[ Ув.Zaurbek_Kozaev_ в теме сообщения следует указывать сам вопрос, а не то, к чему он относи |
=> | Не смотрел типовые проекты у Рубежа. И обнаружил много интересного, в том числе мучной завод (взрывозащита)
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | adgernaut | 01.12.2020 19:05 | 10 / 1428 | adgernaut | 01.07.2021 19:40 | |
| * *
 | 1. ГОСТ 34698-2020 - Извещатели пожарные. Общие технические требования и методы испытаний
2. ГОСТ 34699-2020 - Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования и методы испытаний
[ссылка] |
=> | Значит через месяц-два уже можно будет их почитать. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | V o p r o s | 30.06.2021 15:03 | 17 / 1949 | Koui | 01.07.2021 15:39 | |
| * * | Добрейшего всем дня Уважаемые! )
Если не жалко, поделитесь пожалуйста примерами организации зон оповещения СОУЭ 4-го типа в школах, а то в нормах нет ни какой конкретики, на откуп проектировщиков, а проектировщики разные бывают... Просьба, поделитесь пож |
=> | я делаю так: 1. понятно, что отдельный пожарный отсек - отдельная зона.
2. пожарный пост (диспетчерская) - отдельная зона
3. если здание небольшое, то ка | |
 |  |
 |
| [Документация] | | rookie | 01.07.2021 12:09 | 3 / 883 | Georg | 01.07.2021 13:28 | |
| * * | Здравствуйте,
правильно ли понимаю, что в соответствии с п.14) ч.7 ст.146 ФЗ№123"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" стеновые клапаны для естественного дымоудаления подлежат обязательной сертификации? |
=> | >т.е. эти клапаны подлежали обязательной сертификации и раньше, только сейчас по ТР ЕАЭС 043/2017, а раньше по ФЗ№123?
Да. При этом обращаться на рын | |
 |  |
 |
| [Документация] | | sergey_ko | 30.06.2021 15:38 | 3 / 976 | Асашай | 01.07.2021 13:05 | |
| * * | Добрый день!
Есть у кого то опыт согласования СТУ с атриумом на 50 м. Какие компенсирующие решения можно предложить?
Здание многофункционал, всего 5-6 этажей (с большой высотой этажей).
По факту системы уже на пределе (увеличенная интесивность, соуэ |
=> | а СП 477.1325800.2020? | |
 |  |