| [Документация] | | Koui | 02.03.2022 12:29 | 4 / 1230 | Viss | 03.03.2022 0:56 | |
| * * | Периодически Заказчик просит "модернизировать" то или иное оборудование. я всегда устно поясняю, что оборудование имеет пожарный сертификат и при внесении изменений сертификат перестанет действовать.
В связи с этом, вопросов несколько:
1. кака |
=> | Очевидно же, что нет. Предприятие-изготовитель не несет ответственности при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа - кто подпишется под Вашим ремонтом? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 02.03.2022 0:09 | 9 / 2032 | Viss | 03.03.2022 0:02 | |
| * *
 | СП 484, 5.17 "... Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных
линий нормально-замкнутыми
".
это навело меня на мысль: допусти |
=> | Строго по тексту СП, по-военному - можно. Но практики еще нет - страшно, т.к. как правило по совести - нельзя. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Streetplayer | 02.03.2022 12:03 | 10 / 1516 | Viss | 02.03.2022 23:58 | |
| * * | Добрый день, Коллеги!
Вопрос по огнезащите.
Есть металлические балки перекрытия, по которым устраивается плита перекрытия. Снизу балки закрываются гипсокартоном (подвесной потолок). Здание II степени огнестойкости.
Балки не уч |
=> | Почему Вы считаете что возможность замены и т.д. исключена?
Всегда можно потолок разобрать или врезать несколько лючков в ходе эксплуатации. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Dimma | 24.02.2022 15:35 | 19 / 2256 | kazakru | 02.03.2022 18:19 | |
| * * | Тема это отноится также, кто отриосовывает планы зданий
Особенно возник вопрос, когда ещё раз заглянул в ГОСТ Р 21.101-2020, где говорится от координационных осях, типа они должны быть, НО
в планах БТИ могут большие неточности, если делать по координац |
=> | SketchUp
времени.. эм.. полчаса-час, зависит от наличия готовых объектов, если нет, то приходится самому вычерчивать, типа
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Natali-01 | 28.02.2022 15:12 | 6 / 1615 | Comfire | 02.03.2022 15:53 | |
| * * | Прошу разъяснить требования п.4.12 СП 4.13130.2013 для одноэтажного торгового здания (степень огнестойкости – III, класс конструктивной пожарной опасности – С1) и двухэтажного здания бани (степень огнестойкости – II, класс конструктивной пожарной опасност |
=> | Если если баня в составе спорт.объектов. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Dimma | 26.02.2022 20:01 | 5 / 1706 | Comfire | 02.03.2022 10:57 | |
| * * | Ведь немало таких заведений в самой России.
А здесь было обсуждения, что даже яко бы мангал нельзя использовать. |
=> | Во вновь строящихся и реконструируемых организациях не допускается устанавливать плиты, работающие на угле, дровах, твердом топливе и др.
Допускается приг | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Арзамас | 25.02.2022 8:43 | 12 / 1659 | Нина | 02.03.2022 8:47 | |
| * * | Имеем установку АГПТ в отдельном помещении. Для удаления газо-дымовой смеси проектировщик предусматривает принудительную общеобменную вентиляцию этого же помещения. Система принудительной вентиляции имеет аварийный режим работы. Вроде бы все правильно. Ср |
=> | [QUOTE Арзамас 01.03.2022 15:11:46]Проектировщик очень "важный" и не пробиваемый считает проект законченным и не подлежащим каким - либо дополнен | |
 |  |
 |
| [Документация] | | АЭл | 25.02.2022 16:42 | 17 / 3142 | Comfire | 01.03.2022 19:13 | |
| * * | Открывается небольшой центр дополнительного образования для взрослых, хотим получить лицензию.
Три помещения: класс, туалет, учительская. Общая площадь 66,08 кв.м.. Помещения находятся на 1-ом этаже жилого многоквартирного дома. Имеет одна входная дв |
=> | ===многие термины в документах иного характера имеют другие значения. Эти же термины в документах ПБ имеют некоторые отличия===. Предлагаете избегать федер | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | ВотТакойНик | 01.03.2022 15:41 | 0 / 3212 | | |
| * * | Здравствуйте, коллеги! Слышал о повышении пенсий на 8,6 процентов с начала года. Но что-то не повышается. Решил по интернетам пошукать. Нашел прелюбопытнейшую статью из которой следует, что всё не просто и ни какой прибавки ждать не следует. [ссылка] |
=> | | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Незабудка | 01.03.2022 15:34 | 0 / 2214 | | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Подскажите как обстоят дела в связи со вступлением в силу Положения о проведении на территории РФ эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности, в том числе лицензирования, утвержденное |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Олег321 | 24.02.2022 21:26 | 12 / 1876 | Elena2702 | 01.03.2022 13:41 | |
| * * | Всем добрый день! При проектировании здания склада для хранения ЛВЖ и ГЖ в таре (металлические бочки и пластиковые канистры в т.ч. еврокубы) проектировщики для всех помещений определили расчетом категорию взрывопожарной и пожарной опасности В1. Тут всё по |
=> | С такой вентиляцией и от В-Iб не уйдёшь. Тогда необходим расчёт на превышение/нет объёма взрывоопасной смеси 5% свободного объёма помещения. При превышении | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | kazakru | 01.03.2022 5:38 | 3 / 1068 | kazakru | 01.03.2022 12:49 | |
| * *
 | Да простят меня местные ГУРУ, но алкоголизм реально лишает памяти.
Помнится в старые добрые времена на охранку мы всегда ставили на окно блок светодиодов с сигнализацией текущего состояния сигнализации. Чтобы по приходу сосбственника он понимал - стои |
=> | всё, простите меня ради того кого нет, даже на граните все это можно сделать, реально что то затупил. тему можно удалять | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Dimma | 22.02.2022 12:13 | 62 / 5443 | Koui | 01.03.2022 12:07 | |
| * * | В каких нормах надписано, что в проекте/ рабочей документации/ исполнительной документации, нужно писать у каждого извещателя аббревиатуру ВТН, ВТМ...?
Почему нельзя писать сразу адрес адресного извещателя, без всяких аббревиатур? |
=> | Sege, ну не надо. у меня полно проектов 1:200, где всё прекрасно видно, включая все ниши с двумя извещателями по алгоритму "С". конечно, СПС, све | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ЕвгенияК | 26.02.2022 14:55 | 8 / 1508 | smrnv | 01.03.2022 9:14 | |
| * * | Добрый день. Есть одно большое помещение (высота 12 м) поделенное условно на 6 зон по 3000 м2 . В каждой зоне по три дымовых крышных люка. Моя задача запроектировать автоматику. И вот с эти «условно» запуталась.
По СП7 п. 7.9 «... При констру |
=> | К сожалению, никто из знакомых мне проектировщиков ОВ не знает и не хочет знать о своей обязанности, согласно СП7, приводить в проекте подробный алгоритм р | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 24.02.2022 16:14 | 6 / 1421 | Авантюрист | 28.02.2022 8:47 | |
| * * | коллеги, всех приветствую.
подскажите, а в п.5.4.4 СП 2 говорится и про окна в наружных стенах? (Светопрозрачные конструкции заполнения проемов (кроме дымовых люков), а также зенитных фонарей в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С |
=> | обратите внимание что речь идет про заполнение проемов в ПОКРЫТИИ, а не наружных стенах | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Perry_1 | 22.02.2022 6:28 | 5 / 1622 | ФПБ | 26.02.2022 11:38 | |
| * * | Продолжение темы "ищу информацию по световым индикаторам на пожарных извещателях. руководство требует закрыть лампочки" ([ссылка]).
Цитата ФПБ: "Уважаемый Perry_1.
Требования СП484 никак не могут относиться к па |
=> | Цитата Dimma:"найди с зелёным цветом (вроде с такими индикаторам в российских поездах, и в заграничных гостиницах)".
В забугорных гостиницах в | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Perry_1 | 25.02.2022 9:39 | 10 / 1746 | Инженер_ОПС | 26.02.2022 11:37 | |
| * * | Добрый день!
Необходим огнестойкий гибкий кабель с многопроволочными жилами для прокладки подвижной части шлейфа пожарной сигнализации (извещатель вместе со шлейфом опускается и поднимается на роликах для обслуживания).
Нужно порядка 100 метров. |
=> | kazakru ®
Никогда такого не было, и вот опять. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Dimma | 25.02.2022 20:36 | 1 / 1151 | Админ | 25.02.2022 21:58 | |
| * *
 | Сегодня утром немного показали заведения питания (рестораны, таверни...., //более подробно будет в сб), которые находятся в курорте Роза Хутор, и что мне поразило, что (!)дровяные(!) огненные печи находятся, чуть ли не в самом зале, и возник вопрос:
< |
=> | ув. Dimma ®, не понятен вопрос, поставленный вами в тему обсуждения
Обсуждений завдений питаний с открытым огнём и октрытой кухней
Очень похоже на | |
 |  |
 |
| [Документация] | | CSB | 23.02.2022 7:31 | 5 / 1500 | Comfire | 25.02.2022 18:34 | |
| * * | ст. 33 и ст 34 ФЗ 248 даёт определение экспертам и специалистам, чем и как подтверждается звание/должность для участия этих экспертов/специалистов привлекаемых для проведения проверок? |
=> | У прокуроров совсем другой порядок и свой федеральный закон. И их 248-фз не напрягает.
Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе требо | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Владимир227 | 21.02.2022 15:14 | 6 / 2079 | БКВ | 25.02.2022 5:13 | |
| * * | Ув форумчане. Есть проект прошедший экспертизу в 2020г, естественно по СП 5. По нему сделали и РД.
Вопрос: можно ли смонтировать СПС и сдать в эксплуатацию по этому проекту? |
=> | Владимир227
Вопрос: можно ли смонтировать СПС и сдать в эксплуатацию по этому проекту?
ПП РФ 87
4. В целях реализации в процессе строительства архите | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 24.02.2022 18:53 | 5 / 1210 | Comfire | 24.02.2022 20:05 | |
| * * | Здравствуйте. В п.5.2.7 СП2 указано что холлы должны отделяться от помещений перегородками, а также что "Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверями, люками, свето |
=> | А это не эвакуационное требование. Вы название и область применения СП 2 проверьте. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Alex_42 | 03.02.2022 0:03 | 15 / 5356 | asol611 | 24.02.2022 16:26 | |
| * *
 | Помогите, пожалуйста, разобраться.
Сейчас все, кому не лень, говорят о необходимости какой-то резервной линии связи, причем проложенной по отдельному каналу.
При этом чаще всего имеют ввиду болидовский RS485.
Я, к сожалению, кроме требован |
=> | Думаю, придётся отдельную ВОЛС, хотя бы потому, что пункт 6.2 СП 6.13130-2021 требует применение волоконно-оптического кабеля исполнения FR.
А по повод | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nikif | 22.02.2022 0:36 | 9 / 1717 | Александр_аск | 24.02.2022 14:12 | |
| * * | Коллеги, прошу подсказать какой варианты выбрали бы Вы для защиты )
Объект. АПАРТАМЕНТЫ (в собственности у физ лиц), не квартиры, не гостиница. В коридоре модули управления - они условно не показаны.
[ссылка]
|
=> | Почти как вариант А:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Служба] | | CSB | 20.02.2022 9:24 | 99 / 5580 | Админ | 22.02.2022 23:37 | |
| * *
 | Я вот о чем подумал:Лицензируемый вид деятельности монтаж и ТО пожарной и охранно пожарной сигнализации,в продаже ППКОП с сертификатом тр 043.Ну будет у меня аттестат от МЧС на проектирование охранно пожарной сигнализации ,смонтирую я на основании лицензи |
=> | Ветка скатывается в лирику. Закрываемся. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | alex010101 | 22.02.2022 13:24 | 2 / 1585 | alex010101 | 22.02.2022 15:41 | |
| * * | Добрый день! Подскажите требования к высоте при установке узла управления. Есть ограничения по минимальной высоте? |
=> | Верно ли следующее решение - после узла управления идет разводка(как колектор) по стоякам, на ВПВ и ВПВ+спринклеры. Целесообразно ставить стояки ВПВ после | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 20.02.2022 20:23 | 4 / 1854 | Gun | 22.02.2022 13:20 | |
| * * | Здравствуйте. Согласно статье 89, из помещений первого этажа допускается эвакуация из помещений через вестибюль. А допускается ли эвакуация из вестибюля, находящемся на втором этаже в лестничную клетку через какое-либо помещение? |
=> | Если у Вас есть зальное помещение, Вам нужно определиться с максимальным количеством людей, которые может единовременно принимать холл. Затем уточнить необ | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 22.02.2022 1:03 | 10 / 1683 | Koui | 22.02.2022 12:49 | |
| * * | [ссылка]
Имеется вот такое помещение 15000*40000. высота помещения в "белой" части 10 метров. высота помещения в "зеленой" части - 15 метров. Выше 9 метров идут металлические фермы.
на уровне 3420 идут с двух сторон балконы ( |
=> | Рустам74, там капремонт идёт. и ИОС4 ешё не готов. и ИОС2. и не знаю чего они там навертят. в прошлом году меня попросили в магазине С**Р настроить ИПДЛ (у | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Жандос | 17.02.2022 14:01 | 46 / 4263 | Админ | 22.02.2022 12:03 | |
| * * | Добрый день! Ситуация такая, имеется объект музей.
По нормам во всех нужных помещениях поставил датчики для пожарной сигнализации. Также по норме нужно в помещениях архихов, выставочных залах нужно пожаротушение, где есть свои датчики пожарной индика |
=> | Ув. Koui ®, вам уже порекомендовали порядок дальнейших действий. Ваши попытки продолжить постить ваши непонятки в этой ветке будут пресечены. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Superelk | 22.02.2022 11:26 | 2 / 1613 | гешан | 22.02.2022 11:55 | |
| * * | Добрый день. При расчете категории помещения с хранением баллона с пропаном столкнулся с вопросом.
Помещение: тентовый ангар 12х24х7. Вентиляция только естественная: в дальней от входа стене, под потолком, отверстие диаметром примерно 800мм.
Баллон с п |
=> | какое количество газа брать в расчет.?
Если в баллоне возникнет течь, то из него выйдут все 11,5 кг газа. Формулы А5 и А6 в данном случае не применимы, | |
 |  |
 |
| [Служба] | | nND | 21.02.2022 11:08 | 7 / 1637 | Comfire | 22.02.2022 11:32 | |
| * * | Кто может раскрыть суть статьи 43 ПП РФ №290 о ФГПН.
Там говориться, что в случае выявления в ходе контрольного (надзорного) мероприятия несоответствия расчета по оценке пожарного риска предъявляемым требованиям, а равно несоблюдение требований пожарной |
=> | ===Тогда в суд при проверках.===
Не выйдет в суд. Вначале досудебное обжалование пройти придется. Поэтому, расчет рисков и НОР нужно разделять и понимат | |
 |  |
Список с