Эвакуация из вестибюля через помещение

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2022 20:23:52]
 Здравствуйте. Согласно статье 89, из помещений первого этажа допускается эвакуация из помещений через вестибюль. А допускается ли эвакуация из вестибюля, находящемся на втором этаже в лестничную клетку через какое-либо помещение?


[21.02.2022 7:02:12]
 На втором этаже не может быть вестибюля, только холл.
Но, тогда непонятно - а что же за помещение перед лестничной клеткой?


[21.02.2022 9:52:49]
 Дело в том, что основной доступ в этот вестибюль (или правильно - холл) осуществляется через открытую лестницу, не являющуюся эвакуационной (она соединяет более двух этажей). Чтобы из этого холла попасть в эвакуационную лестничную клетку надо пройти через зальное помещение (шириной 10 м).


[21.02.2022 11:01:26]
 В статье 89 №123-ФЗ, описывается путь эвакуации из помещения через холл, но возможно ли обратное направление при котором холл рассматривается как обычное помещение и из него путь эвакуации идет в соседнее помещение, обеспеченное эвакуационным выходом в лестничную клетку.


[22.02.2022 13:20:50]
 Если у Вас есть зальное помещение, Вам нужно определиться с максимальным количеством людей, которые может единовременно принимать холл. Затем уточнить необходимое количество эвакуационных выходов из холла, при этом выполнить п. 4.2.8, 4.2.16, 4.4.20, 7.1.9 СП 1.13130.2020. Объемы путей эвакуации определить согласно ст. 89 №123-ФЗ с учетом ч. 14, п. п. 2, 4. Также обязательно выполнить требования раздела 9 СП 1.13130.2020 для МГН, обратить внимание на п. 9.3.2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Эвакуация из вестибюля через помещение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.