| [Документация] | | Koui | 11.03.2022 13:56 | 2 / 1161 | Koui | 11.03.2022 16:17 | |
| * * | Проектируя СПС (да и не только), мы предполагаем, что кто-то всё это ещё и эксплуатировать будет.
например, ГОСТ Р 59638:
"4.10 Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам, установленным за фальшпото |
=> | asol611, спасибо, но его не вижу реального применения. разве что при определении размера люка или дверцы для обслуживания, когда пролезть к оборудованию ну | |
 |  |
 |
| [Служба] | | 123 | 01.02.2022 14:45 | 10 / 1863 | Step-By-Step | 11.03.2022 8:28 | |
| * * | Доброго дня.
Прошу совет,как оформить правильно проведение огневых работ (сварочных) на объекте-подрядной организацией?
Кто должен выдавать наряд-допуск Подрядной организации, сам производитель работ или Заказчик -т.е.руководитель, ответственны |
=> | Ознакомьтесь также с новым приказом МТиСЗ от 22 сентября 2021 года N 656н "Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоров | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Congressman | 10.03.2022 19:14 | 1 / 1279 | Асашай | 10.03.2022 21:23 | |
| * * | в пункте 4.2.22 из СП 1.13130.2020 указано, что не нормируется направление открывания дверей для помещений классов Ф1.3. Класс Ф1.3 это многоквартирные дома. Не нормируется направление для всех дверей в доме? интересует направление открытия двери из помещ |
=> | не нормируется направление открывания, т.к. это Ф1.3, а также через эту дверь эвакуируется менее 15 чел. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Админ | 04.02.2022 21:47 | 72 / 6449 | smrnv | 10.03.2022 19:09 | |
| * * | Друзья!
Предлагаю вам протестировать новый движок. Он размещен по адресу [ссылка] и полностью интегрирован с текущим сайтом - что вы напишите в новом движке, то появится и на старом сайте, и в новом И наоборот.
Огромная благодарность |
=> | Ну в общем не проблема, пусть будет как будет. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KOKOS_KOKOS | 10.03.2022 15:05 | 1 / 1798 | asol611 | 10.03.2022 15:54 | |
| * * | Как я понял по табл. 1 СП 486.1311500.2020 производственные здания категории Г по пожарной опасности не требуется оборудовать АПС, как не требуется оборудовать помещения. Значит ли,что я не должен и оборудовать АПС другие помещения этого здания, допустим, |
=> | Ответ на ваш вопрос есть в этом обсуждении:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Владелец | 10.03.2022 12:57 | 2 / 1490 | Рустам74 | 10.03.2022 14:00 | |
| * * | Здравствуйте коллеги
Дайте пожалуйста разъяснение, заказчик требует обоснование
Чем тушить склады медикаментов(порошко
м,водой,газом) Никаких нормативных документов по этому вопросу не нашел.Высота складирования 4м, степень огнестойкости здания -II,класс |
=> | Если есть возможность водой - то спринклерной водой. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 20.02.2022 11:37 | 17 / 2136 | Koui | 10.03.2022 11:39 | |
| * * | Если в двух словах, в стадии "П" (от 06.2021) был заложен пульт С2000М для СПС. от него по ветке RS-485 подключается С2000-КДЛ, по ветке RS-232 - на удаленный АРМ через С2000-Ethernet.
Понятно, что так делать нельзя и это ошибка в проекте. Мне |
=> | Joprst, спасибо, лично у меня давно пропало желание туда звонить, пусть и моё отношение предвзято.
хотя косвенно всё на это указывало: "болидовцы&quo | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | MeRcuRiO | 09.03.2022 14:05 | 9 / 2213 | Volodia 26 | 10.03.2022 9:22 | |
| * * | Всем добрый день! Получили предписание на АПС по п.10 ППР в РФ "В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализ |
=> | У нас на предприятии вывешивается распечатка защищаемых помещений 1. № Раздела шлейфа 2.Наименование защищаемого помещения 3.Адрес прибора 4.Тип из вещател | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | User1983 | 10.03.2022 9:12 | 2 / 1245 | User1983 | 10.03.2022 9:18 | |
| * * | Коллеги, прошу помочь в следующем вопросе.
Можно ли совмещать систему ВПВ и В1. Т.е. например делать общий кольцевой или тупиковый (если меньше 12 ПК) трубопровод и к нему подключать ПК и трубопровод В1. Если да, то о чем тогда п. 14.1.12 СП10.13130.202 |
=> | СП 30.13330.2020 допускает объединение В1 и ВПВ п.6.1 "Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения при совпадении требований по качеству воды и рабочему | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ермолай | 09.03.2022 17:20 | 1 / 1289 | newtrad | 09.03.2022 18:28 | |
| * * | Добрый день. Прошу помочь постичь мудрость в СП 8.13130.2020.
8.8 Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается.
8.5. Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. |
=> | Недавно аналогичное решение прошло в ГГЭ. От магистрального противопожарного водопровода предусматривалась ответвление в здание. На нем располагался пожарн | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | vovkanadrayve | 02.03.2022 12:23 | 7 / 2092 | vovkanadrayve | 09.03.2022 16:53 | |
| * *
 | Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу при возможности поделится опытом, планируем устройство мезонинного стеллажа (6 ярусов). В СТУ, как условия отсутствия тушения в стеллаже указано устройство проливного пола, никаких критериев нет. Вопрос: попадали |
=> | тогда сделайте свой проливной пол - сотовый резервуар в виде полого перекрытия высотой ~20 см, с герметичными ячейками ~размерами метр х метр, заполненными | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Koui | 09.03.2022 11:53 | 10 / 2407 | Eugen-19 | 09.03.2022 16:05 | |
| * * | Всем мирного неба.
в соответствии с с п.4а Постановления N 2106:
"4. К обязательным аттестационным требованиям относятся:
а) наличие у претендента высшего или среднего профессионального образования по специальности "Пожарная безопасность" л |
=> | Например, программа профессиональной переподготовки в НАСТ. Называется "Проектирование систем пожарной безопасности", 502 часа. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 09.03.2022 10:34 | 5 / 1571 | Viss | 09.03.2022 13:11 | |
| * * | В соответствии с п. 4.1.2.1 табл. 1 СП 486, надземные одноэтажные автостоянки закрытого типа следует оборудовать АУП при общей площади здания (пожарного отсека) 7000 кв.м более.
При этом в п. 4.2 табл. 3 СП 486, помещения категории В1 площадью более 300 |
=> | В общем случае - да. Но есть переменные, например кат. помещения, если принять В2 - то уже от 1000 кв.м. Есть где разгуляться =)
| |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Крюгер | 01.03.2022 14:56 | 14 / 2251 | Крюгер | 09.03.2022 11:23 | |
| * * | Кто хочет в наше турбулентное время найти устойчивую работу:
Группа компаний "Наследие" ищет в Москве специалиста по ПБ.
Основных обязанностей - две:
1. Нормативное сопровождение проектировщиков других отделов
2. Разработка МОПБ. |
=> | ВотТакойНик ® Да, какой там намёк!
Это - точка зрения.
Когда лбами сталкиваются два Закона, то нужна команда специалистов, которая сможет вырулить ситуац | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | односельчанин_1 | 04.03.2022 9:43 | 8 / 2797 | Viss | 08.03.2022 19:11 | |
| * * | Добрый день
Прошу помочь разобраться в вопросе. На нескольких этажах есть АПС (Болид). Системе несколько лет, запроектирована по СП5. На части этажей АПС не было вообще. Теперь заказчик хочет на этих этажах также установить АПС и, чтобы это была единая с |
=> | Опять 25. Может быть у Вас и старая СПС - самострой. А может быть Вам изначально в ПД предусмотрели точки подключения по СП5. У нас вот сейчас так: здание | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 07.03.2022 10:09 | 1 / 1281 | Асашай | 08.03.2022 11:05 | |
| * * | Здравствуйте. В п. 9.2.2 СП1 сказано, что "Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения".
А если такая зона есть на 4 этаже, но не требуется на 5 этаже. Чт |
=> | ВНИИПО считает, что непосредственно под и над ПБЗ могут быть также размещены только холлы, вестибюли, фойе, лифтовые холлы и др. аналогичные помещения с ог | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | здесь вам не тут | 04.03.2022 17:43 | 18 / 1824 | здесь вам не тут | 06.03.2022 19:23 | |
| * *
 | В отличие от СП5, предписывающего половинить шаг расстановки извещателей при дымоудалении, в новом СП484 предлагается использовать алгоритм С при СОУЭ 4 и 5го типов и АУПТ. Уменьшение шага при дымоудалении не упоминается.
При этом, запуск дымоудален |
=> | > п 6.6.1 СП 484 -
Ув. Koui ®!
Действительно, спасибо.
Почему-то сразу не до конца осмыслил этот пункт.
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | alex-d | 28.02.2022 22:52 | 48 / 4635 | kazakru | 06.03.2022 17:09 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте.
Мне в руки попался проект на Сириусе. СОУЭ 3-го типа, гостиница.
На этаже стоит С2000-СП2 исп. 02, от него отходит одна линия, на которой одновременно 3 табло ВЫХОД и 2 табло СТРЕЛКА (направление движения).
Как Вы считаете, |
=> | в моем случае при 4-м типе все всегда постоянно "горит"
смысл стрелок - разделить потоки | |
 |  |
 |
| [Документация] | | кукурукуку | 04.03.2022 16:10 | 6 / 1921 | кукурукуку | 05.03.2022 11:16 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги! В соответствии с СП 4.13130.2013 "Комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) не допускается размещать под трибунами объектов Ф2, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, смежно с п |
=> | Большое спасибо, уважаемые Асашай и Comfire! Ваша информация очень помогла! Персональные данные использовать не буду:) | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | МОА | 10.02.2022 13:36 | 5 / 1808 | Fosfor | 05.03.2022 11:05 | |
| * * | Прошу подсказать температуру срабатывания замка спринклера. Спринклеры устанавливаются над зрительным залом театра в неотапливаемом пространстве чердака. Озабоченность вызывает температура нагрева металла крыши летом в солнечную погоду. Регион - московска |
=> | Сейчас делают такие крыши, особенно в старых МЖД, из тонколистовой стали, в "подкрышных" объёмах которых срабатывает термозащита АДИС на 70°С. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Dimma | 05.03.2022 8:48 | 5 / 2075 | dizel2012 | 05.03.2022 10:24 | |
| * * | Появилась новость "Microsoft приостановила продажу товаров", то есть организации не смогут купить лицензионный виндус?
Если "Да", то тогда, как устанавливать "Орион Pro"? Ведь и в банках требуется. |
=> | После недолгих исканий.
[ссылка]
Кстати по поводу АРМ. Наверно в качестве операционной системы пора закладывать Эльбрус или чт | |
 |  |
 |
| [Документация] | | LUTIYrus | 03.03.2022 17:17 | 2 / 1536 | lutiyrus | 04.03.2022 16:05 | |
| * * | Добрый день. Подскажите есть-ли у кого-нибудь программа противопожарных тренировок в котельных, весь интернет ,перекопал,есть только противоаварийные. |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | AWSoft | 04.10.2021 17:41 | 6 / 1906 | Grybby | 04.03.2022 15:48 | |
| * * | Здравствуйте.
п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 регламентирует расстояние от ИП до инженерных систем, которые выступают от перекрытия.
А если под потолком установлен воздуховод, который висит на расстоянии 30 см от перекрытия, он не выступает из перекрытия |
=> | 6.9 При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных констру | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | kazakru | 02.03.2022 13:32 | 23 / 2808 | CSB | 04.03.2022 12:44 | |
| * * | Интересует именно точная формулировка запрета деятельности в сфере проектирования, людям не прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением № 2106 и организациям не имеющих таких людей в штате.
Или по факту все это пшик и в эксплуатируемых здани |
=> | А в итоге если читать так как написано,по правилам русского языка,то на что должен аттестоваться проектировщик? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KOKOS_KOKOS | 03.03.2022 14:00 | 2 / 1387 | Koui | 04.03.2022 1:13 | |
| * * | Подскажите, потимальнее будет установить ипдл или извещатели пламени в складе автомобилей, уровень топлива в машинах минимальный + из загоняют/выгоняют,возможен выхлоп |
=> | в таких ситуациях рекомендую всегда комбинированный. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | вот незадача | 03.03.2022 12:06 | 4 / 1510 | Koui | 04.03.2022 1:06 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. Можно применять кабель FRLS взамен HF на объекте с массовым пребыванием людей(спортивный комплекс с закрытыми трибунами)?? Заранее спасибо. |
=> | прикол в том, что прямо это в ГОСТе не прописано. этой лазейкой крайне редко, но приходится пользоваться, но не для FRLS, а для FRLSLTx - иногда нужного ка | |
 |  |
 |
| [Документация] | | 11247 | 24.02.2022 11:57 | 85 / 5719 | 11247 | 03.03.2022 21:05 | |
| * * | Уважаемый коллеги!
Имеется древянное двухэтажное административное здание Ф 4.3 высота 6,4 м. Со вторго этажа один выход через лестничную клетку.
Вопрос в следущем допустимо ли применение СП 1.13130
4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как пра |
=> | Крюгер ®
Возможно не в том месте вставил фразу в скобках про здания IV-V степени огнестойкости. Имел ввиду что исключить для них требование по установке | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Штирлецъ | 07.09.2021 16:12 | 16 / 1971 | даша | 03.03.2022 13:56 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Хочу задать вопрос в первую очередь к проектировщикам, монтажникам и обслуживающим организациям систем пожаротушения.
У нас имеется здание Ф1.1 (интернат для детей с умственными заболеваниями). В соответствии с СП 486, указанные здания |
=> | Добрый день!В новом документе Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 в приложении 1 (таблица) есть п.7 про дома интернаты. И там указано что в | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 25.02.2022 11:46 | 15 / 2140 | dalexeus | 03.03.2022 8:20 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 4 есть следующий пункт: "4.19. В зданиях I и II степеней ог-нестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С0, высотой не более 28 м, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4, допускается применять откр |
=> | Здравствуйте еще раз. Тут понятно, между подвалом и первым этажом допускается только отдельная лестница, огражденная перегородками и с наличием тамбур-шлюз | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | duzs | 06.01.2022 4:06 | 12 / 1932 | Comfire | 03.03.2022 5:49 | |
| * *
 | Здравствуйте!
Ищу эксперта в области пожарной безопасности и права, что бы составить отзыв на иск о соблюдении пожарного разрыва в ИЖС.
Если кратко:Нарушен пожарный разрыв между двух зарегистрированных домов. С моей стороны все построено по ГПЗ |
=> | Поздравляю! | |
 |  |