Наличие АУП в автостоянках

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.03.2022 10:34:20]
 В соответствии с п. 4.1.2.1 табл. 1 СП 486, надземные одноэтажные автостоянки закрытого типа следует оборудовать АУП при общей площади здания (пожарного отсека) 7000 кв.м более.
При этом в п. 4.2 табл. 3 СП 486, помещения категории В1 площадью более 300 кв.м, расположенные в надземных этажах, следует оборудовать АУП.
Разве автостоянка закрытого типа не представляет собой помещение категории В1? Каким пунктом все же тут следует руководствоваться при определении необходимости наличия АУП?
Здание хранилища техники это и есть автостоянка?


[09.03.2022 10:41:17]
 >>>Каким пунктом все же тут следует руководствоваться при определении необходимости наличия АУП?>>>
В первую очередь необходимо руководствоваться пунктом 4.1 из СП 486. Т.е. таблица 1 имеет больший приоритет, по сравнению с таблицей 3.


[09.03.2022 10:46:03]
 А вот гараж где хранятся автомобили - это и есть автостоянка закрытого типа, так я понимаю? Все равно не понятно, почему в помещениях категории В1 площадью 300 кв.м надо систему АУП, а в закрытых автостоянках не надо аж до 7000 кв.м. В чем тут логика?


[09.03.2022 11:25:20]
 См. общую часть п.4.1-4.12:
- если здание в целом подпадает под ПТ по таб.1, то на таб.3 Вы уже не смотрите т.к. тушите всё здание.
- если же по таб.1 здание в целом не подлежит оборудованию ПТ, то теперь Вы уже определяете по таб.3 необходимость защиты ПТ для каждого помещения по отдельности.
- при этом если по таб.3 Вы насчитали более 40%, то п.4.5 здание в целом подлежит защите ПТ, и теперь Вы на таб.3 Вы уже не смотрите т.к. тушите всё здание, все помещения кроме

В закрытой автостоянке может быть несколько помещений для автомобилей, а также куча тех.помещений (мойка, щитовые, венткамеры), рамка в конце концов - в таб.1 указано само здание со всеми этими помещениями.


[09.03.2022 12:14:53]
 Ясно. В общем, если эта закрытая стоянка (или гараж) разделен на секции площадью более 300 кв.м, то тушить все же надо, так?


[09.03.2022 13:11:41]
 В общем случае - да. Но есть переменные, например кат. помещения, если принять В2 - то уже от 1000 кв.м. Есть где разгуляться =)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Наличие АУП в автостоянках      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.