Устройство проливного пола в мезонинных стеллажах

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
vovkanadrayve ®

[02.03.2022 12:23:00]
 Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу при возможности поделится опытом, планируем устройство мезонинного стеллажа (6 ярусов). В СТУ, как условия отсутствия тушения в стеллаже указано устройство проливного пола, никаких критериев нет. Вопрос: попадались кому требования по устройству проливного пола или подойдет любой пол с наличием перфорации?
Заранее благодарен!


[03.03.2022 8:28:52]
 не видя текста СТУ сложно сказать, но скорее всего имеются в виду вот такие полы:
http://www.skbtenzor.ru/usp.html
vovkanadrayve ®

[03.03.2022 9:49:03]
 не видя текста СТУ сложно сказать, но скорее всего имеются в виду вот такие полы:
http://www.skbtenzor.ru/usp.html

нет, не такие - это слишком круто))
в СТУ указано:
Ярусы (уровни) мезонина допускается не оборудовать
автоматической установкой пожаротушения при выполнении следующих
условий:
площадь 2-6 ярусов (уровней) мезонин предусмотреть не более 2З 500 м2;
ярусы (уровни) мезонина предусмотреть с проливными полами;
оборудовать ярусы (уровни) мезонина АУПС;
предусмотреть устройство АУПТ в соответствии с требованиями л.2.5.2
настоящих СТУ;
- предусмотреть устройство внутреннего противопожарного водопровода ;
- каждый ярус (уровень) мезонина оборудовать системой видеонаблюдения;
- каждый ярус (уровень) мезонина обеспечить огнетушителями.

По всем моментам понятно, кроме полов..


[03.03.2022 11:45:37]
 Требуйте разъяснений с разработчиков СТУ.
Они за эту чушь нормальные деньги попилили, пусть теперь отвечают.

Скорее всего подразумевается устройство неких перфорированных полов, которые можно будет не рассматривать как препятствия для работы потолочной АУПТ (бред полнейший естественно, но за деньги и не такое напишут).

В любом разе нормативных критериев, чтобы оценить что ваш ороситель сможет пролить 6 ярусов мезанина нет. В цивилизованных странах на каждый ярус ставят тушение, верхний защищают с потолка.
Нагибайте СТУшников, пусть разгребают свою писанину.


[04.03.2022 14:43:29]
 это идиотизм какой-то вообще. кто-то , когда-то это впихнул в СТУ и начали копировать, только нет ни одного испытания по этим проливным полам. представьте скорлько воды будет скапливаться на стеллах, продукции и еще на самй конструкции решетчатого пола. и что там потом останется нижнему уровню? а если там шмотье храниться на вешалках и прочая херь? пуховики, шубы))) ни в одном СТУ нет фразы, касающейся того, что это должно быть чем-то хоть подтверждено. Звонили на эту тему в Спецавтоматику и онит говорили, что не проводили испытаний для таких складов и не могут сказать, что это адекватное решение


[05.03.2022 14:04:25]
 Ну вот реплики коллег только подтвердили мое мнение, тут можно рассуждать только со стороны тупого формализма, проливные полы - значит не сплошные полы, т.е. полы с дырочками, ни ГОСТ, ни каких-то иных документов по данному вопросу не имеется. Значит при проверке инспектор никак не проверит проливаемость полов. Ему достаточно будет увидеть, что пол с дырочками...


[06.03.2022 5:23:22]
 тогда сделайте свой проливной пол - сотовый резервуар в виде полого перекрытия высотой ~20 см, с герметичными ячейками ~размерами метр х метр, заполненными каким нибудь бомпетом вперемежку с гипоксией. Снизу отверстия, запаянные сплавом вуда или заклеенные казеиновым клеем.
При пожаре дырдочки в проливном полу вскрываются, ОТВ распыляясь незамедлительно выполняет свою функцию, все довольны.
Патент на данную конструкцию проливного пола можете оформить на себя.
vovkanadrayve ®

[09.03.2022 16:53:12]
 тогда сделайте свой проливной пол - сотовый резервуар в виде полого перекрытия высотой ~20 см, с герметичными ячейками ~размерами метр х метр, заполненными каким нибудь бомпетом вперемежку с гипоксией. Снизу отверстия, запаянные сплавом вуда или заклеенные казеиновым клеем.
При пожаре дырдочки в проливном полу вскрываются, ОТВ распыляясь незамедлительно выполняет свою функцию, все довольны.
Патент на данную конструкцию проливного пола можете оформить на себя.

Забористо, товарищ...