| [СПЗ] | | yannay | 21.03.2022 11:11 | 1 / 1190 | Нина | 21.03.2022 11:36 | |
| * * | СП484 п. 6.6.1.Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП;
В случ |
=> | "В случае с точечными неадресными датчиками понятно - поставил рядом два датчика"
не рядом, а рекомендуется на максимально возможном расстоянии | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 16.03.2022 8:25 | 4 / 1649 | Асашай | 21.03.2022 10:14 | |
| * * | Здравствуйте. Допускается ли эвакуация по лестнице в лестничной клетке повторяющую цилиндрическую форму здания или это считается уже криволинейной лестницей? |
=> | приложите ссылку на план лестницы | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ifa | 27.02.2022 15:42 | 10 / 2132 | Nikol23 | 21.03.2022 8:48 | |
| * * | Привет, ув. коллеги!
В известных разъяснениях об обучении с 1 марта в вопросе 23 написано:
"По окончанию обучения образовательная организация выдает удостоверение о повышении квалификации в области пожарной безопасности с указанием квалификац |
=> | .....по ранее полученной квалификации. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 17.03.2022 10:33 | 6 / 3198 | Крюгер | 21.03.2022 7:27 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП1 говорится, что допускается эвакуационная лестница из подвала на 1 этаж при соблюдении нескольких требований, а именно:
4.2.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, к |
=> | "Возможно ли применить требования п. 4.2.2 для лестницы, не являющейся эвакуационной? То есть она выходит из холла в вестибюль, огороженный перегородк | |
 |  |
 |
| [Документация] | | СНиП | 19.03.2022 15:32 | 4 / 1415 | Админ | 20.03.2022 19:28 | |
| * *
 | Для выполнения проектных работ на эксплуатирующихся объектах проектировщик должен пройти аттестацию. А еще он должен иметь спец образование. При этом, ему будут на аттестации задаваться вопросы по актуальным нормам. При этом, если он будет делать что-либо |
=> | ув. Устим Акимыч ® вопрос темы ПОЧЕМУ? для своего вопроса создайте отдельную ветку. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | DenisFX | 17.03.2022 16:27 | 18 / 1696 | DenisFX | 20.03.2022 5:37 | |
| * * | Здравствуйте, вопрос проектировщикам.
Есть офисные помещения ЧОП, их примерно 15 помещений, 2 из них - комнаты хранения оружия, в них будет отдельная своя ПС. Меня попросили сделать 2 проекта ПС на каждую комнату свой. вот теперь вопрос: Обязательно |
=> | Всем спасибо, я понял | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | gumsk | 19.03.2022 14:49 | 1 / 2490 | AnnaZ | 19.03.2022 18:35 | |
| * *
 | Привет, скажите кто знает, какие есть льготные для мчс дома отдыха, пансионы или типа того, для отдыха с детьми? |
=> | В Подмосковье два филиала , один в Звенигороде , другой под Подольском если не ошибаюсь. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | alex-d | 17.03.2022 20:37 | 31 / 3094 | Админ | 19.03.2022 13:22 | |
| * *
 | Здравствуйте.
Имею 5 складов. В каждом будет адресная СПС, в каждом складе будет стоять один Сириус (итого будет 5 Сириусов).
Расстояние между складами большое, но воздушкой их можно объединить с пожарным постом.
Порекомендуйте пожал |
=> | ветка ушла с темы и закрывается с зачисткой отступления от поставленного в теме вопроса. так будет с каждой пока вы будете пытаться поводить свои разборки | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | magistr2015 | 18.03.2022 11:58 | 3 / 1743 | MK | 18.03.2022 14:16 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возник вопрос.
Производственное здание 1986 года, проектом предусмотрено две АУП (водяное и газовое). На сегодняшний момент они утрачены.
Правильно ли будет такое утверждение:
определить обеспечена ли безопасная э |
=> | ГОСТ 12.1.004-91 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | amer amer | 17.03.2022 17:14 | 2 / 1419 | Viss | 17.03.2022 22:30 | |
| * * | Работаю в управляющей компании. При осмотре одной из квартир было зафиксировано: счетчик, закрепленный тыльной частью к антресолям в прихожей (т. е. счетчик показаниями "смотрел" в пол), от счетчика два провода сечением 2,5 мм кв. и длиной 1-1,5 |
=> | По кабелю - ПУЭ таб 2.1.3 - по сгораемому основанию кабель должен быть в оболочке, и сам кабель грубо говоря нг(А).
По установке автоматов - соблюдение и | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 17.03.2022 21:53 | 0 / 1291 | | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, как правильно расчитывается кол-во таких малорасходных кранов?
В СП 10 сказано: "10.2. Количество ПК-м для расчета расхода принимается для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4.3 и книгохранилищ и архивов (Ф5.2) |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Route | 29.10.2020 6:49 | 8 / 5162 | bu_bu | 17.03.2022 18:50 | |
| * * | Доброе утро! Общественное здание, эксперт требует выполнение данного бестолкового пункта:
6.27 Ширина коридоров административных зданий и иных учреждений с аналогичной коридорной планировкой должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1 |
=> | По данному вопросу сбрасываю текст разъяснения Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования,стандартизации и технической оценки соот | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Sart | 21.09.2021 11:44 | 17 / 2272 | Все ники заняты | 17.03.2022 18:26 | |
| * * | Добрый день. Поделитесь для какой частоты берете ширину диаграммы оповещателя при расчетах СОУЭ? Конечно не все производители такое указывают, но например у Bosch такие характеристики даны для каждого оповещателя отдельно для частот 250, 500, 1000, 2000, |
=> | На моей памяти ШДН при расчетах всегда брали 90 градусов. И Кочнов в своей методике советует тоже самое. | |
 |  |
 |
| [ГОЧС] | | Curious | 16.03.2022 16:40 | 8 / 2479 | Curious | 17.03.2022 15:46 | |
| * * | Организация не отнесена к категории по ГО, и не продолжает работу в военное время, есть оф. ответ от Упр. ГОЧС, НО - в этом же письме они сообщают, что одно из ваших обособленных подразделений (здание на удалении в 5 км., 70 чел., круглосуточно, сфера пре |
=> | Comfire - Я прошу прощенья, расстояние указал не вверно, поторопился - 5 км. от основного подразделения, мы обособленное предприятие. Радиус поражения при | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 04.03.2022 14:30 | 12 / 2094 | Асашай | 17.03.2022 15:20 | |
| * * | Коллеги приветствую. Задал вопрос по рассредоточенности выходов, когда надо делать два и более выходов и поучил ответ, что рассредоточенгость при проектировании двух и более выходов считается между гранями наиболее удаленных выходов и суммарная ширнина оп |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Владир | 14.03.2022 14:49 | 9 / 2612 | torvoz | 17.03.2022 15:05 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане, может быть кто то считал категорию помещения хранения разбавителя SPC-03. Пишут что в его состав входят органические растворители, но какие не уточняют. Нужно для расчёта категории помещения.
Заранее спасибо. |
=> | гешан ®, спасибо, но статья пришла не полная, только 1-я страничка. Если возможно, то прошу продублировать в полном объеме. Спасибо | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 10.03.2022 13:18 | 16 / 1850 | Устим Акимыч | 17.03.2022 9:47 | |
| * * | Всем добрый день!
Получили замечание экспертизы по трёхэтажному многовкартирнику на 2 подъезда, согласно п. 6.1 таблицы 1 независимо от площади требуется СПС.
Ну ладно, идём дальше, открываем СП484, п. 6.2.15 и делаем в каждой прихожей по дымовому (3 |
=> | Никто не сказал что лишнее. В расчете оказывает влияние именно на спасение МГН | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Route | 16.03.2022 15:05 | 2 / 1170 | Comfire | 16.03.2022 18:20 | |
| * * | Добрый день! Имеется ТП с бесчердачным покрытием из сборных многопустотных железобетонных плит (220 мм) + 4-ре слоя
рубероида на битумной мастике. Может есть у кого-нибудь какой-нибудь документ (что-то типа справочника Технониколь), подтверждающий, ч |
=> | По результатам испытаний в зависимости от степени повреждения по длине кровли подразделяют на две группы пожарной опасности: КП0 и КП1.
Смотрите СП 17 и | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Устим Акимыч | 11.03.2022 22:27 | 27 / 1835 | кукурукуку | 16.03.2022 15:24 | |
| * * | Всем привет! Пытаюсь разобраться с расчетом риска на многоквартирный дом. Получается полная ерунда. Дом трехэтажный, 18 квартир. Согласно СП 484 дом оборудован системой пожарной сигнализации. Согласно СП 3.13130 СОУЭ не требуется. ДУ не требуется, АПТ тож |
=> | С учетом указаний про площадь секции. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | attie | 11.03.2022 16:56 | 4 / 1460 | IErisk | 16.03.2022 14:17 | |
| * * | Добрый день. Проектируется 4-х этажное предприятие торговли. В соответствии с п.п. 12.3 табл. 1 СП 486.1311500.2020 здание подлежит оборудованию системой автоматического пожаротушения. Какие мероприятия можно предусмотреть, чтобы избежать АУП? |
=> | Сердце моё в печали
[страховщик имущественных рисков] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | OlegD | 11.03.2022 18:10 | 2 / 1103 | OlegD | 15.03.2022 16:20 | |
| * * | Подскажите кто нибудь имел дело с такими? Если установить для практических инструктажей, какие нюансы? В составе будет баллон с пропаном.
Использование на улице только? Инструкции первичного обновить с учетом его применения? |
=> | Видели конечно, на 10 тыс. человек нормально. Вопрос не в цене. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | volta | 15.03.2022 10:39 | 5 / 1949 | Нина | 15.03.2022 12:22 | |
| * * | Приветствую всех посетителей форума, нужна Ваша помощь, собираю отзывы об системе КСБ "ЭФЕС" по АПТ и АПС, какие плюсы, какие минусы в оборудовании, всё что можете сказать по существу, как бы Вы сравнили её с Болидом,Рубежом, и т.д.
Доступность, откр |
=> | Специфичная и непривычная система, не получившая широкого распространения. Извещатели то ли Хочики, то ли типа Хочиков.
Все время стояли на МИПСе, в эт | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Makdag | 15.03.2022 5:55 | 9 / 2004 | Comfire | 15.03.2022 11:08 | |
| * * | Всем привет) созрел вопрос
Есть СП 59 - оно гласит что нужно обеспечить доступ МГН к лифту или на первый этаж (при отсутствии лифта)
СП 1.13130.2020 - Колличество МГН М2-М4 Определяется заданием на проектирование, но не менее 1 человека на этаж (этаж с |
=> | === МГН группы М4 при пожаре эвакуируется в лифтовой холл и сидит там. ===
A не нужно там сидеть. Расчетное время работы каждого лифта для спасения МГН | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 15.03.2022 9:18 | 0 / 1282 | | |
| * * | Здравствуйте. В п.9.2.2 СП 1 указано, что выход из пожаробезопасной зоны в лестничную клетку через коридор возможен при условии, что "Коридор, о котором идет речь в рассматриваемых вариантах, должен отделяться от остальных частей здания конструкциями |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ooos-b | 14.03.2022 17:56 | 0 / 1285 | | |
| * * | ПРиветствую всех, разыскиваем проектировщика СПС. Работа - удалённо. Прибытие в офис - по необходимости. Территориально, Краснодарский край, г. Новороссийск. Всю информацию по сути вопроса, резюме, пожелания, предложения можно направлять на адрес ooos-b@m |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Интересующиеся | 14.03.2022 13:15 | 1 / 1503 | Eugen-19 | 14.03.2022 15:38 | |
| * * | Скажите, пожалуста, что значит Эк у Прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Гранит-6"?
И чем отличется от Гранитов-2,4,8?
Одно отличие это внещний вид
Второе, 6 шлейфов.
Многие о нём не знают, а когда видят, думают |
=> | Эк - "эконом", до есть дешевый. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | pyromaniac | 14.03.2022 13:59 | 1 / 1122 | Админ | 14.03.2022 14:14 | |
| * *
 | Добрый день! Прошу Вас помочь понять как правильно читать п 410 ППР РФ.
1 вариант прочтения:
территории предприятий (организаций), не имеющих источников
наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарными щитами
2 вар |
=> | дублирование постов в несколько веток считается спамом с соотв. выводами | |
 |  |
 |
| [Документация] | | pyromaniac | 14.03.2022 10:02 | 1 / 1472 | Gun | 14.03.2022 13:47 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь разобраться с п. 410 ППР РФ.
Верно ли я читаю и понимаю, что пожарные щиты требуется:
1 вариант прочтения
если территория предприятия не имеет источников НПВ
2 вариант прочтения
если территория предприяти |
=> | Добрый день.
Пожарные щиты должны быть предусмотрены по территории производственного предприятия без НВП для обеспечения ликвидации локальных очагов возго | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 10.03.2022 17:33 | 8 / 1819 | БКВ | 14.03.2022 12:22 | |
| * * | Здравствуйте. Покрытие кровли мансардного этажа - это чердачное покрытие? |
=> | Рустам74 ®
Да и чердак больше не помещение и с точки зрения строителей это пространство "зачастую используемое для складирования". В тоже время | |
 |  |
 |
| [Документация] | | stubborn | 11.03.2022 9:36 | 15 / 2727 | 63_й | 14.03.2022 6:52 | |
| * *
 | Доброго всем дня,
кто-нибудь смогу уже подать заявление на аттестацию на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности?
В постановлении правительства сказано, что до 1 марта 2022 г. должны были организовать на Госуслугах прие |
=> | Спасибо, кратко и по делу! ) | |
 |  |