О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Чтобы начать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений необходимо перейти в соответствующий раздел
 Дискуссии из всех разделов

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 2671 2701 2731 2761 <2791> 2821  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    [СПЗ

СП484 п. 6.6.1 и линейники

yannay 21.03.2022 11:11 1 / 1190 Нина 21.03.2022 11:36    
 * *СП484 п. 6.6.1.Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП; В случ =>"В случае с точечными неадресными датчиками понятно - поставил рядом два датчика" не рядом, а рекомендуется на максимально возможном расстоянии  
    [Прочее

Эвакуационная лестница в здании цилиндрической формы

dalexeus 16.03.2022 8:25 4 / 1649 Асашай 21.03.2022 10:14    
 * *Здравствуйте. Допускается ли эвакуация по лестнице в лестничной клетке повторяющую цилиндрическую форму здания или это считается уже криволинейной лестницей? =>приложите ссылку на план лестницы 
    [Документация

Квалификация в удостоверении о повышении квалификации

ifa 27.02.2022 15:42 10 / 2132 Nikol23 21.03.2022 8:48    
 * *Привет, ув. коллеги!
В известных разъяснениях об обучении с 1 марта в вопросе 23 написано:
"По окончанию обучения образовательная организация выдает удостоверение о повышении квалификации в области пожарной безопасности с указанием квалификац
=>.....по ранее полученной квалификации. 
    [Прочее

Лестница из подвала: эвакуационная и технологическая

dalexeus 17.03.2022 10:33 6 / 3198 Крюгер 21.03.2022 7:27    
 * *Здравствуйте. В СП1 говорится, что допускается эвакуационная лестница из подвала на 1 этаж при соблюдении нескольких требований, а именно: 4.2.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, к =>"Возможно ли применить требования п. 4.2.2 для лестницы, не являющейся эвакуационной? То есть она выходит из холла в вестибюль, огороженный перегородк 
    [Документация

почему аккредитация проектировщиков выполняется по новым нормам

СНиП 19.03.2022 15:32 4 / 1415 Админ 20.03.2022 19:28    
 * *
Для выполнения проектных работ на эксплуатирующихся объектах проектировщик должен пройти аттестацию. А еще он должен иметь спец образование. При этом, ему будут на аттестации задаваться вопросы по актуальным нормам. При этом, если он будет делать что-либо =>ув. Устим Акимыч ® вопрос темы ПОЧЕМУ? для своего вопроса создайте отдельную ветку. 
    [Прочее

Обязательно чертить все помещения офиса при Проектировании СПС в 2х оружейных комнатах.

DenisFX 17.03.2022 16:27 18 / 1696 DenisFX 20.03.2022 5:37    
 * *Здравствуйте, вопрос проектировщикам.
Есть офисные помещения ЧОП, их примерно 15 помещений, 2 из них - комнаты хранения оружия, в них будет отдельная своя ПС. Меня попросили сделать 2 проекта ПС на каждую комнату свой. вот теперь вопрос: Обязательно
=>Всем спасибо, я понял 
    [Социалка

какие есть льготные для мчс дома отдыха с детьми?

gumsk 19.03.2022 14:49 1 / 2490 AnnaZ 19.03.2022 18:35    
 * *
Привет, скажите кто знает, какие есть льготные для мчс дома отдыха, пансионы или типа того, для отдыха с детьми? =>В Подмосковье два филиала , один в Звенигороде , другой под Подольском если не ошибаюсь. 
    [СПЗ

объединение СИРИУСОВ на один пожарный пост

alex-d 17.03.2022 20:37 31 / 3094 Админ 19.03.2022 13:22    
 * *
Здравствуйте.
Имею 5 складов. В каждом будет адресная СПС, в каждом складе будет стоять один Сириус (итого будет 5 Сириусов).

Расстояние между складами большое, но воздушкой их можно объединить с пожарным постом.

Порекомендуйте пожал
=>ветка ушла с темы и закрывается с зачисткой отступления от поставленного в теме вопроса. так будет с каждой пока вы будете пытаться поводить свои разборки  
    [СПЗ

Здание 1986 года АУП и пункт пункт ПП РФ от 01.09.2021 N 1464

magistr2015 18.03.2022 11:58 3 / 1743 MK 18.03.2022 14:16    
 * *Добрый день! Подскажите пожалуйста, возник вопрос. Производственное здание 1986 года, проектом предусмотрено две АУП (водяное и газовое). На сегодняшний момент они утрачены. Правильно ли будет такое утверждение: определить обеспечена ли безопасная э =>ГОСТ 12.1.004-91 
    [Документация

Ищу нормативы по пожарной безопасности.

amer amer 17.03.2022 17:14 2 / 1419 Viss 17.03.2022 22:30    
 * *Работаю в управляющей компании. При осмотре одной из квартир было зафиксировано: счетчик, закрепленный тыльной частью к антресолям в прихожей (т. е. счетчик показаниями "смотрел" в пол), от счетчика два провода сечением 2,5 мм кв. и длиной 1-1,5 =>По кабелю - ПУЭ таб 2.1.3 - по сгораемому основанию кабель должен быть в оболочке, и сам кабель грубо говоря нг(А). По установке автоматов - соблюдение и 
    [Прочее

Количество малорасходных пожарных кранов.

dalexeus 17.03.2022 21:53 0 / 1291    
 * *Здравствуйте. Подскажите, как правильно расчитывается кол-во таких малорасходных кранов? В СП 10 сказано: "10.2. Количество ПК-м для расчета расхода принимается для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4.3 и книгохранилищ и архивов (Ф5.2) =>  
    [Документация

Пункт 6.27 СП 118 - ширина коридора

Route 29.10.2020 6:49 8 / 5162 bu_bu 17.03.2022 18:50    
 * *Доброе утро! Общественное здание, эксперт требует выполнение данного бестолкового пункта:

6.27 Ширина коридоров административных зданий и иных учреждений с аналогичной коридорной планировкой должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1
=>По данному вопросу сбрасываю текст разъяснения Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования,стандартизации и технической оценки соот 
    [СПЗ

СОУЭ Ширина диаграммы направленности

Sart 21.09.2021 11:44 17 / 2272 Все ники заняты 17.03.2022 18:26    
 * *Добрый день. Поделитесь для какой частоты берете ширину диаграммы оповещателя при расчетах СОУЭ? Конечно не все производители такое указывают, но например у Bosch такие характеристики даны для каждого оповещателя отдельно для частот 250, 500, 1000, 2000, =>На моей памяти ШДН при расчетах всегда брали 90 градусов. И Кочнов в своей методике советует тоже самое. 
    [ГОЧС

Как организовать работу по ГОЧС, когда один объект в находится в зоне поражения АХОВ

Curious 16.03.2022 16:40 8 / 2479 Curious 17.03.2022 15:46    
 * *Организация не отнесена к категории по ГО, и не продолжает работу в военное время, есть оф. ответ от Упр. ГОЧС, НО - в этом же письме они сообщают, что одно из ваших обособленных подразделений (здание на удалении в 5 км., 70 чел., круглосуточно, сфера пре =>Comfire - Я прошу прощенья, расстояние указал не вверно, поторопился - 5 км. от основного подразделения, мы обособленное предприятие. Радиус поражения при  
    [Документация

Помогите разобраться с ответом ВНИИПО по рассредоточенности и ширине выходов

Jamal 04.03.2022 14:30 12 / 2094 Асашай 17.03.2022 15:20    
 * *Коллеги приветствую. Задал вопрос по рассредоточенности выходов, когда надо делать два и более выходов и поучил ответ, что рассредоточенгость при проектировании двух и более выходов считается между гранями наиболее удаленных выходов и суммарная ширнина оп =>[ссылка] 
    [Документация

Состав разбавителя SPC-03 для расчёта категории

Владир 14.03.2022 14:49 9 / 2612 torvoz 17.03.2022 15:05    
 * *Добрый день. Уважаемые форумчане, может быть кто то считал категорию помещения хранения разбавителя SPC-03. Пишут что в его состав входят органические растворители, но какие не уточняют. Нужно для расчёта категории помещения. Заранее спасибо. =>гешан ®, спасибо, но статья пришла не полная, только 1-я страничка. Если возможно, то прошу продублировать в полном объеме. Спасибо 
    [СПЗ

СПС без оповещения в трёхэтажном многоквартирном доме.

Timbu$ 10.03.2022 13:18 16 / 1850 Устим Акимыч 17.03.2022 9:47    
 * *Всем добрый день! Получили замечание экспертизы по трёхэтажному многовкартирнику на 2 подъезда, согласно п. 6.1 таблицы 1 независимо от площади требуется СПС. Ну ладно, идём дальше, открываем СП484, п. 6.2.15 и делаем в каждой прихожей по дымовому (3 =>Никто не сказал что лишнее. В расчете оказывает влияние именно на спасение МГН 
    [Документация

Бесчердачные покрытия с использованием рубероида как подтвердить что такое покрытие не ниже С1 (К1)

Route 16.03.2022 15:05 2 / 1170 Comfire 16.03.2022 18:20    
 * *Добрый день! Имеется ТП с бесчердачным покрытием из сборных многопустотных железобетонных плит (220 мм) + 4-ре слоя
рубероида на битумной мастике. Может есть у кого-нибудь какой-нибудь документ (что-то типа справочника Технониколь), подтверждающий, ч
=>По результатам испытаний в зависимости от степени повреждения по длине кровли подразделяют на две группы пожарной опасности: КП0 и КП1. Смотрите СП 17 и 
    [Документация

расчет риска на МКД

Устим Акимыч 11.03.2022 22:27 27 / 1835 кукурукуку 16.03.2022 15:24    
 * *Всем привет! Пытаюсь разобраться с расчетом риска на многоквартирный дом. Получается полная ерунда. Дом трехэтажный, 18 квартир. Согласно СП 484 дом оборудован системой пожарной сигнализации. Согласно СП 3.13130 СОУЭ не требуется. ДУ не требуется, АПТ тож =>С учетом указаний про площадь секции. 
    [СПЗ

АУП предприятие торговли

attie 11.03.2022 16:56 4 / 1460 IErisk 16.03.2022 14:17    
 * *Добрый день. Проектируется 4-х этажное предприятие торговли. В соответствии с п.п. 12.3 табл. 1 СП 486.1311500.2020 здание подлежит оборудованию системой автоматического пожаротушения. Какие мероприятия можно предусмотреть, чтобы избежать АУП? =>Сердце моё в печали [страховщик имущественных рисков] 
    [Документация

Мобильный огневой тренировочный модуль

OlegD 11.03.2022 18:10 2 / 1103 OlegD 15.03.2022 16:20    
 * *Подскажите кто нибудь имел дело с такими? Если установить для практических инструктажей, какие нюансы? В составе будет баллон с пропаном. Использование на улице только? Инструкции первичного обновить с учетом его применения? =>Видели конечно, на 10 тыс. человек нормально. Вопрос не в цене. 
    [Прочее

сбор отзывов об системах КСБ «ЭФЕС» сравнение их c Болид, Рубеж АПТ/АПС

volta 15.03.2022 10:39 5 / 1949 Нина 15.03.2022 12:22    
 * *Приветствую всех посетителей форума, нужна Ваша помощь, собираю отзывы об системе КСБ "ЭФЕС" по АПТ и АПС, какие плюсы, какие минусы в оборудовании, всё что можете сказать по существу, как бы Вы сравнили её с Болидом,Рубежом, и т.д.
Доступность, откр
=>Специфичная и непривычная система, не получившая широкого распространения. Извещатели то ли Хочики, то ли типа Хочиков.
Все время стояли на МИПСе, в эт
 
    [Документация

МГН в 5ти-этажном жилом доме

Makdag 15.03.2022 5:55 9 / 2004 Comfire 15.03.2022 11:08    
 * *Всем привет) созрел вопрос Есть СП 59 - оно гласит что нужно обеспечить доступ МГН к лифту или на первый этаж (при отсутствии лифта) СП 1.13130.2020 - Колличество МГН М2-М4 Определяется заданием на проектирование, но не менее 1 человека на этаж (этаж с =>=== МГН группы М4 при пожаре эвакуируется в лифтовой холл и сидит там. === A не нужно там сидеть. Расчетное время работы каждого лифта для спасения МГН  
    [Прочее

Выход из пожаробезопасной зоны в лестничную клетку через коридор.

dalexeus 15.03.2022 9:18 0 / 1282    
 * *Здравствуйте. В п.9.2.2 СП 1 указано, что выход из пожаробезопасной зоны в лестничную клетку через коридор возможен при условии, что "Коридор, о котором идет речь в рассматриваемых вариантах, должен отделяться от остальных частей здания конструкциями =>  
    [Прочее

Требуется проектировщик СПС

ooos-b 14.03.2022 17:56 0 / 1285    
 * *ПРиветствую всех, разыскиваем проектировщика СПС. Работа - удалённо. Прибытие в офис - по необходимости. Территориально, Краснодарский край, г. Новороссийск. Всю информацию по сути вопроса, резюме, пожелания, предложения можно направлять на адрес ooos-b@m =>  
    [Прочее

что значит Эк и чем отличается Гранит-6 от Гранитов-2,4,8?

Интересующиеся 14.03.2022 13:15 1 / 1503 Eugen-19 14.03.2022 15:38    
 * *Скажите, пожалуста, что значит Эк у Прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Гранит-6"?

И чем отличется от Гранитов-2,4,8?
Одно отличие это внещний вид
Второе, 6 шлейфов.

Многие о нём не знают, а когда видят, думают
=>Эк - "эконом", до есть дешевый. 
    [Документация

Расстановка пожарных щитов

pyromaniac 14.03.2022 13:59 1 / 1122 Админ 14.03.2022 14:14    
 * *
Добрый день! Прошу Вас помочь понять как правильно читать п 410 ППР РФ.
1 вариант прочтения:
территории предприятий (организаций), не имеющих источников
наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарными щитами
2 вар
=>дублирование постов в несколько веток считается спамом с соотв. выводами 
    [Документация

Требования по установке пожарных щитов

pyromaniac 14.03.2022 10:02 1 / 1472 Gun 14.03.2022 13:47    
 * *Добрый день! Прошу помочь разобраться с п. 410 ППР РФ.
Верно ли я читаю и понимаю, что пожарные щиты требуется:
1 вариант прочтения
если территория предприятия не имеет источников НПВ
2 вариант прочтения
если территория предприяти
=>Добрый день. Пожарные щиты должны быть предусмотрены по территории производственного предприятия без НВП для обеспечения ликвидации локальных очагов возго 
    [Прочее

Чердачное или бесчердачное покрытие у мансардного этажа.

dalexeus 10.03.2022 17:33 8 / 1819 БКВ 14.03.2022 12:22    
 * *Здравствуйте. Покрытие кровли мансардного этажа - это чердачное покрытие? =>Рустам74 ® Да и чердак больше не помещение и с точки зрения строителей это пространство "зачастую используемое для складирования". В тоже время  
    [Документация

Заявление на аттестацию на право проектирования

stubborn 11.03.2022 9:36 15 / 2727 63_й 14.03.2022 6:52    
 * *
Доброго всем дня,
кто-нибудь смогу уже подать заявление на аттестацию на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности?

В постановлении правительства сказано, что до 1 марта 2022 г. должны были организовать на Госуслугах прие
=>Спасибо, кратко и по делу! ) 
 Список с 2671 2701 2731 2761 <2791> 2821  ...


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.