Обязательно чертить все помещения офиса при Проектировании СПС в 2х оружейных комнатах.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
DenisFX ®

[17.03.2022 16:27:29]
 Здравствуйте, вопрос проектировщикам.

Есть офисные помещения ЧОП, их примерно 15 помещений, 2 из них - комнаты хранения оружия, в них будет отдельная своя ПС. Меня попросили сделать 2 проекта ПС на каждую комнату свой. вот теперь вопрос: Обязательно чертить все помещение офиса? или можно начертить только помещение оружейной комнаты?



[Ув. DenisFX ® в теме сообщения следует писать сам вопрос а не то к чему он относится. правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ]


[17.03.2022 17:22:46]
 Можете чертить, а можете и не чертить. Главное, чтобы по вашим чертежам можно было оценить правильность проектных решений и монтажники могли бы выполнить монтаж не задавая лишних вопросов.


[17.03.2022 17:31:45]
 Ув.DenisFX, а СОУЭ то же будут отдельные, то есть аж три штуки? Или каждая из этих отдельных ПС инициирует своим "отдельным" сигналом общую СОУЭ?
DenisFX ®

[17.03.2022 17:41:51]
 Eugen-19, в каждой оружейной комнате есть своя отдельная ПС со своим прибором и со своим СОУЭ. попросили восстановить проекты, потеряли. да их три штуки получается. нет они не объединены в общую СОУЭ. их не придут проверять МЧС. их проверяет только росгвардия и только оружейные комнаты.
DenisFX ®

[17.03.2022 17:42:21]
 asol611, спасибо большое за ответ


[18.03.2022 8:35:08]
 укажите этаж, ограничьтесь пространством между строительными осями с их указанием.


[18.03.2022 8:37:39]
 Указываете контур этажа в общих чертах, по границе своих помещений чертите Толстую Красную Линию, называете её "граница проектирования". Линиями обрыва обосабливаете проектируемые помещения от остального этажа. ВСё, мы чётко определились с объёмом проектирования и указали, где относительно этажа наши помещения.


[18.03.2022 8:44:33]
 Если здание подлежит оборудованию пожарной сигнализации в целом (табл А1 прил А СП5), то у Вас должна быть одна установка пожарной сигнализации на всё здание. Из этого можно сделать вывод, что в рабочей документации должны быть отражены все помещения здания и их защита указанной установкой.
Если здание в целом не подлежит оборудованию АПС, а имеются отдельные помещения подлежащие оборудованию по табл А3 прил А СП5, то здесь Вам не обязательно отрисовать все здание - нужно только указать защищаемое помещение, помещение куда приходит сигнал и трассу прокладки.
DenisFX ®

[18.03.2022 9:51:01]
 Koui, спасибо, понял
DenisFX ®

[18.03.2022 9:53:12]
 Timbu$, не понял про красную линию, поясните по подробнее. а про лини обрыва понятно


[18.03.2022 10:44:07]
 БКВ ®, это обычное дело, когда спецкомнаты оборудуются каждая отдельным шлейфом и на отельный прибор, та как в них вход только ограниченным лицам, так, что если у полжарных нек будет нужных специальных удотсоврений,они туда не попадут.
И скорее всего, либо ремонт, дообрудование.
Веротяность, что у DenisFX ®, эти ППКОП оружейки подключаются к общей системе маловеротяно,
это как магазин на 1 этаже (который может быть изначально пристроен кжилому дому (жители 3 тажа видят крышку магазина),
либо встроенный магазин в самом жилом
(у которого могучт часто меяться хозяины, и каждый раз делают новую ПС)

DenisFX ®, по поводу красной линии не обращай вниманий, когда будет пчеататься на лазерном принтере, всё равно будет монохромным чертёж.
DenisFX ®

[18.03.2022 10:51:49]
 Dimma ®, по поводу спец комнат, вы правы, туда действительно ни всех пускают, и только со спец пропусками, и да комната на завязано с общей системой, в данной ситуации это и не важно. а про красную линию я не про цвет, а в каком она конкретно месте должна быть, за линиями обрыва? как будто как обрезать план помещения?


[18.03.2022 11:02:08]
 >и на отдельный прибор

Это может быть "отдельный прибор", но расположен он должен быть там же, где и остальные приборы приемно-контрольные пожарные - на пожарном посту. И выдавать сигнал в СОУЭ здания.


[18.03.2022 11:44:18]
 Dimma
это обычное дело, когда спецкомнаты оборудуются каждая отдельным шлейфом и на отельный прибор, та как в них вход только ограниченным лицам

Обычное дело для России: "Всегда так делали - проблем не было - значит правильно делали".
Обслуживать пожарную сигнализацию должен не ЧОП без лицензии МЧС, а организация с лицензией. Тут хочешь-не хочешь доступ для обслуживания должен быть организован. У топикастера два варианта:
1. сделать по нормам - поагряться чуть-чуть ЧОПовцы да утихнут, пройдя все пять стадий принятия неизбежного;
2. сделать как обычному - отдельная установка; вероятность, что прокатит 98%, поскольку уровень подготовки инспекторов ГПН оставляет желать лучшего, ни говоря уже о Россгвардии.


[18.03.2022 16:53:56]
 Дело в том, что оборудование ПС КХО предусмотрено другим документом. И это требуют при проверке. И проверяющим совершенно фиолетово что там еще за системы есть и куда они выведены. Куда эта ПС выходит и выходит ли вообще никому не интересно. Но иногда требуют на пульт. Ну раз остальное туда выходит. Оповещение естественно то же вешают персоналу ответственному за КХО если таковой есть.
НО это не отменяет защиту помещений отдельной ПС если есть такая необходимость (а её скорее всего нет ибо В4 а то и Д).
Оборудует обычно последнее время (когда у ЧОПов это забрали) либо ФГУП либо аффилированные конторы.
DenisFX ®

[18.03.2022 17:04:03]
 мы отошли от темы, суть вопроса была в другом. Нужно чертить в проекте все помещения офиса или можно только одно помещение в котором ПС?


[18.03.2022 18:12:14]
 DenisFX: "мы отошли от темы, суть вопроса была в другом. Нужно чертить в проекте все помещения офиса или можно только одно помещение в котором ПС?"

1. Объем работ проектировщика определяется договором и заданием заказчика.
2. Исходя из доовора и задания заказчика определяется название "проекта". Это може быть "Система пожарной сигнализации здания административного назначения по адресу"... или, например, "Система пожарной сигнализации в оружейной комнате здания такого-то по адресу такому-то."
3. В составе "проекта" есть в том числе чертеж расположения технических средств и кабельной сети СПС. Вот на этом чертеже вы и привязываете СПС к плану.
4. На плане "минимально" надо указывать помещения, где расположены технические средства и проводки СПС. Остальные помещения здания, где ничего "вашего" нет - это ваше решение показывать их на чертеже или нет. Если остальная часть здания ничего не добавляет к пониманию чертежа, "сути" СПС - то не чертите, не делайте лишнию работу.

Не благодарите.


[19.03.2022 9:55:06]
 думаю, вам надо посмотреть ГОСТ Р 21.101— 2020, там в п.5.5 есть указания, как отображаются части зданий или конструкций.
я не вижу там прямого разрешения нанесения части плана здания (есть про разделения плана на несколько листов), но у меня много проектов, которые прошли экспертизу лишь с частью зданий. это, как правило, не 2-3 помещения, а помещений 10-30 помещений в части больших зданий. и ни одного замечания по этому вопросу не было.
DenisFX ®

[20.03.2022 5:37:15]
 Всем спасибо, я понял
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Обязательно чертить все помещения офиса при Проектировании СПС в 2х оружейных комнатах.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.