    [Документация

Неизолированная рампа в надземном закрытом паркинге и СП506

Bismark 19.05.2022 14:27 2 / 1256 Bismark 19.05.2022 15:06    
 * *
Добрый день!
С выходом СП506 появилась неопределенность в возможности устройства неизолированной рампы в надземном закрытом паркинге высотой более одного этажа.
Ранее в СП4 п.6.11.16 допускалось устраивать неизолированные рампы если суммарная пло
=>Спасибо за ответ! 
    [Документация

Оснащение чердаков огнетушителями

вот незадача 19.05.2022 6:56 4 / 1570 вот незадача 19.05.2022 14:20    
 * *Подскажите пожалуйста, требуется ли оснащать огнетушителями чердачное помещение 3-х этажной школы? =>Хотя лучше перебдить чем недобдить, и цена вопроса не критичная... 
    [Документация

п. 4.2.12 СП 1.13130.2020г

познающий 01 08.06.2021 16:15 3 / 1972 Евген1432 19.05.2022 12:02    
 * *Добрый день уважаемые форумчане!

Хотелось бы обсудить требовании п. 4.2.12 СП 1.13130.2020г. в части размещения технического этажа в нижней части здания (тех.подполье). Когда тех.этаж состоит из блока (части) технических помещений с оборудовани
=>вопрос 1: ну, судя по пункту 4.2.12 "расстояние между эвакуационными выходами из технических этажей и пространств должно быть не более 100 м", зн 
    [СПЗ

Вывод сигнала с автономных установок пожаротушения на круглосуточный дежурный пост или на соответств

AntonKuraev 18.05.2022 16:43 5 / 1733 CV 19.05.2022 11:32    
 * *Добрый день, подскажите касательно вывода на круглосуточный дежурный пост или на соответствующие службы сигнала системы пожаротушения отдельно стоящих контейнеров с дизель-генераторными установками. Установлено оборудование С2000-АСПТ, все работает автоно =>СП485 таб.4 п.5, про автономность - приложение 1 к данному пункту  
    [Социалка

Мэровские на 2022 год подписаны или нет?

Веранда 29.12.2021 11:31 22 / 11621 Старший прапор 19.05.2022 10:17    
 * *Кто в курсе подписанны они или нет? =>Пока ждём 
    [ПТВ и СИЗ

Вопрос о защите пожарной лестнице типа П1 от несанкц. доступа

Робкий 26.09.2013 21:54 11 / 3821 андрей 19.05.2022 8:20    
 * *
Здравствуйте, уважаемые специалисты!

У меня вопрос, на который я пока не смог найти ответ, хотя определённое время потратил на изучение основополагающих документов по противопожарной безопасности и СНИП.

Есть предприятие, на котором ест
=>Аналогичная проблема с лестницей П-1. В итоге намазали солидолом первые две перекладины. Интерес сразу утратили к лазанью. 
    [Прочее

где можно взять бесплатно программу для расчёта индивидуального пожарного риска?

Amekron 18.05.2022 13:46 5 / 2087 Александр_аск 19.05.2022 0:14    
 * *Товарищи, просьба подсказать. Кто нибудь может помочь, подсказать, где можно взять бесплатно программу для расчёта индивидуального пожарного риска? Необходимо сделать расчёт по производственному зданию, найти требуемое и фактическое время эвакуации и Инд. =>[ссылка] Пробная версия программы PromRisk 2.20 х64 (версия от 09.12.2021) Ограничения пробной версии: • срок действия – 1 месяц • 
    [Прочее

требуется ли подъезд пожарных автомобилей со всех сторон дома?- здание малоэтажной жилой застройки

Denis-) 16.05.2022 23:46 78 / 3727 Асашай 18.05.2022 17:08    
 * *Уважаемые форумчане. Хотелось узнать есть ли какая-то регламентация или разъяснения по следующей ситуации.
Есть дом многоквартирный. Согласно проекта на дом - здание малоэтажной жилой застройки - относится к классу Ф1.4. В двух помещениях этого дома
=>СНиП 2.07.01-89 
    [СПЗ

ГОСТ Р 59639 п. Б.4.1, вроде понятно, но ничего не понятно

Брандмауэр-СБ 06.05.2022 8:15 7 / 1984 adgernaut 17.05.2022 18:28    
 * *Сразу приведу указанный пункт: Б.4.1 Проверку контроля уровня звукового давления (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) проводят в следующей последовательности: а) для звукового пожарного оповещателя: - измерительный микрофон шумомера и испытуе =>Брандмауэр-СБ ® [17.05.2022 17:32:05] >>Зачем усложнять простое? Допустим в некоторых конторах нужно очень прямо обосновать-обосновать необходимос 
    [Документация

ГОСТ Р 57974-2017.Чем проверка работоспособности отличается от проведения ТО? Обсудим?

Все ники заняты 16.05.2022 20:57 3 / 1723 Брандмауэр-СБ 17.05.2022 17:01    
 * *Коллеги, недавно снова "всплыл" многострадальный ГОСТ Р 57974-2017 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования.
После прочтения этого твор
=>ТО по ГОСТам 59638, 59339 включает в себя комплексные испытания. Проверка работоспособности по ГОСТ Р 57974-2017 это то-же самое, за исключением того, что 
    [СПЗ

Монтаж запотолочных ИП

Воистину 17.05.2022 15:49 3 / 1124 asol611 17.05.2022 16:36    
 * *Здравствуйте! Прочитав п. 6.6.12 сп 484 я понял что монтаж запотолочных ИП идёт в расчёте от натяжного потолка в сторону бетонного перекрытия. Подскажите, правильно или я что-то путаю? =>П. 6.6.12 СП 484 распространяется как на извещатели, устанавливаемые на фальшпотолке, так и на запотолочные. Смысл этого пункта в том, что извещатель не д 
    [Документация

куда делись расстояния от жилых зданий до открытых парковок?

Jamal 24.03.2022 14:59 25 / 8190 балалайкин 17.05.2022 10:17    
 * *Коллеги, а куда делись расстояния от жилых зданий до открытых парковок?

[Ув. Jamal. В теме сообщения следует указывать САМ вопрос, а не к чему он относится = Админ ]
=>Спасибо за дискуссию. очень обнадеживает все-таки инфо о внесении изм в СП4 и якобы с обозначенными расстояниями до паркомест. А то эти недоговоренности и  
    [СПЗ

Нужно ли табло "Выход", если помещение всего одно?

Koui 16.05.2022 15:27 2 / 1507 Ник - Михаил 16.05.2022 22:06    
 * *Имеется здание. Небольшое, 2-й тип СОУЭ. в здании на 1-м этаже имеется электрощитовая, порядка 2 кв.м. является ли дверь на улицу эвакуационным выходом и нужен ли оповещатель "ВЫХОД"? =>7 Требования..... Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. СП 3.13130.2009. Для здания предусматрива 
    [СПЗ

Перечень необходимой документации по новым ГОСТам для принятия на обслуживание.

Брандмауэр-СБ 06.05.2022 9:35 16 / 2909 Step-By-Step 16.05.2022 17:14    
 * *Составил перечень необходимой документации для принятия на обслуживание. Хочется узнать мнение форумчан, может чего упустил, может чего лишнего приписал? 1. Задание на проектирование. В соответствии с ГОСТ Р 57839. 2. Акт ввода в эксплуатацию здания. =>>>Но я же все это не из пальца высосал, все есть в ГОСТах. В ГОСТах много что есть, но где написано, что это всё должно быть предоставлено заказчико 
    [Документация

Необходима ли сейчас экспертиза проекта АПС СОУЭ и кто ее проводит.

Ольхон80 16.05.2022 11:20 1 / 1512 Eugen-19 16.05.2022 16:49    
 * *Добрый день коллеги!
Поделитесь опытом. Необходима ли сейчас экспертиза проекта АПС СОУЭ если да то кто ее проводит.
Интересны проекты:
- на монтаж на действующем объекте.
- новое строительство или кап.ремонт.
=>Нет, экспертиза проекта АПС и СОУЭ в обязательном порядке законодательством РФ не предусмотрена. Нормативного понятия "проект" не существует. Обя 
    [СПЗ

Выбор оболочки кабеля, ГОСТ 31565—2012

Юлия_911 16.05.2022 11:20 2 / 1057 Юлия_911 16.05.2022 14:07    
 * *Коллеги! В табл.№2 ГОСТ 31565—2012 есть оболочки и соответствующий им класс пожарной опасности нг(A)-HF - П1б.8.1.2.1 нг(B)-HF - П2.8.1.2.1 нг(C)-HF - П3.8.1.2.1 нг(D)-HF - П4.8.1.2.1 Из каких соображений выбирается индекс (А)....(D) при проклад =>Кунар ® Спасибо большое! 
    [СПЗ

Что делать, если расстояние между балками меньше метра?

Koui 14.05.2022 19:09 4 / 1715 ФПБ 16.05.2022 12:42    
 * *имеется здание, по все длине идут балки (металлические, двутавр). высота балки 40 и 25 см (чередуются 40-25-25-25-40). в принципе, разницы нет 40 или 25: вопрос в том, что между балками 90 см. само собой, отступить от балок 50 см не выйдет. что делать? =>При близком расположении балок, ИПДОТы могут устанавливаться непосредственно на балку (таблица 5). Но, говоря о балках, надо всегда знать еще и высоту по 
    [СПЗ

Тип СОУЭ в храме

koks 27.04.2022 11:57 4 / 1739 Асашай 16.05.2022 12:05    
 * *Всем привет. Имеется православный храм с мольным залом площадью 354 м2 и алтарём площадью 55 м2. Число посетителей в храме согласно пункту 7.19 СП 258.1311500.2016 для молельных залов культовых зданий с нерасчетным числом посетителей - из расчета 0,5 м =>значит там может находиться более 500 чел. (при площади молельного зала более 250 кв. м) 
    [Прочее

Есть Эвакуационный выход из помещения хранилища?

DVR 12.05.2022 14:28 10 / 1370 DVR 16.05.2022 10:08    
 * *
Есть эвакуационный выход из помещения хранилища?
Заранее благодарен.
[ссылка]
=>Всем спасибо! 
    [Социалка

Премия на день ПО Кто что знает?

GPN24tut 14.04.2022 15:46 7 / 12297 Воеводкин 16.05.2022 9:33    
 * *
Незнаю есть ли смысл в этой ветке, но всякое может быть. Кто что знает? =>0 рублей 
    [Прочее

Проектирование ВИДЕО в Рубежкад

Эльгранд 16.05.2022 6:40 0 / 1532    
 * *Доброго всем дня!!! Пробую проектировать видеонаблюдение в Рубежкад. Все получается кроме структурной схемы. Отписал на Рубежкад, жду ответа. У нас с Саратовым 8 часов разница, они еще спят =>  
    [СПЗ

ГОСТ Р 57839, ТЗ, что писать в вграфе строительство?

Брандмауэр-СБ 12.05.2022 9:20 38 / 2145 Админ 14.05.2022 20:39    
 * *г) вид строительства (новое, реконструкция, капитальный ремонт) и плановые сроки строительства;

По сути идет полная замена старой СПС. Согласно ГОСТ 59368 требуется ТЗ по ГОСТ 57839.
Полная замена спс это по идее кап.ремонт, а кап. ремонт - э
=>[QUOTE Устим Акимыч ® 14.05.2022 17:28:14] ув. Eugen-19 ® и Comfire ®. спорить тут можно до бесконечности. Не хочу этого делать. Я хочу вам задать один воп 
    [Документация

Оборудование огнетушителями производственных помещений школы

Да уж 13.05.2022 7:49 8 / 1517 Comfire 14.05.2022 7:40    
 * *Оборудование огнетушителями производственных помещений школы

Добрый день. Подскажите, кто сталкивался. В здании школы есть несколько производственных и складских помещений категории В2-4. Согласно ППР в РФ для общественных зданий достаточно ОП-4
=>4.1.28. Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению и объекту отдельно. 4.1.29. При наличии рядом нескольких небольш 
    [Документация

имея высшее образование по пожарной безопасности и обязан ли я пройти ПТМ?

kark4nd 13.05.2022 18:20 2 / 1547 Лист 01 13.05.2022 23:30    
 * *Здравствуйте, коллеги, имея высшее образование по пожарной безопасности и обязан ли пройти ПТМ или нет? =>Получать, а не проходить, прошу прощения, но смысл, думаю, ясен. 
    [СПЗ

тип СОУЭ Здание категории Б, 8 этажей, производство комбикорма, взрывоопасное.

Новичок 333 29.04.2022 12:13 16 / 1774 Comfire 13.05.2022 19:10    
 * *Вопрос в выборе типа СОУЭ.
Здание категории Б, 8 этажей, производство комбикорма, взрывоопасное.
Каждый этаж площадью 12х12 метров, внешние стены здания из сандвич панелей, внутри все этажи металл.
По таблице 2 п.17 в СП 3.13130.2009 катего
=>Способ прокладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей снаружи зданий определяется проектной организацией. С неё и спрос. 
    [Прочее

Дымоудаление в жилом доме не смогли открыть входную дверь.

X4X 12.05.2022 19:03 9 / 4230 здесь вам не тут 13.05.2022 12:58    
 * *Добрый день! Нужен комментарий специалистов. Сегодня в нашем жилом доме сработала пожарная сигнализация, попытались с мужем выйти из квартиры, но не смогли открыть входную дверь. В диспетчерской не дали ясного ответа, мол все в порядке так и должно быть. =>>Можете дать пояснение, в чем могла быть причина? Спасибо. Впридачу к дымоудалению необходимо делать подпор компенсации дымоудаления, его у вас, по 
    [Документация

входной тамбур и проезд

Jamal 13.05.2022 12:41 0 / 1080    
 * *коллеги, каково ваше мнение по данному вопросу: 5м насколько корректно требование отступа 5м от встроенно-пристроенного входного тамбура с пандусом при условии, что от наружных стен самого здания это расстояние выдерживается? =>  
    [Документация

Огнетушители в проектной документации

beldimon 13.05.2022 11:27 1 / 1417 Jamal 13.05.2022 11:45    
 * *Здравствуйте. Давным давно по одному из бюджетных объектов получали замечание об исключении огнетушителей из проектной документации (как следствие из сметной), т.к. они должны приобретаться расставляться на этапе эксплуатации. История утеряна. Есть ли =>некоторые эксперты это притягивают к разделу "организационно -техничес4ких мероприятий". было один раз 
    [Документация

Нужны ли Ящики с песком в кабельные полуэтажи и кабельные туннели

Александр 12.05.2022 22:35 0 / 1001    
 * *Добрый вечер. На объекте присутствуют кабельные полуэтажи и кабельные туннели, где смонтирована система апс и водяное пожаротушение. Нужно ли дополнительно устанавливать в этих помещениях ящики с песком? =>  
    [Служба

Повторный протокол после отмены

Lanskix3 11.05.2022 20:43 18 / 2177 Lanskix3 12.05.2022 19:43    
 * *
Коллеги. Прошу Вашего мнения. За выявленные нарушения был составлен протокол и в последствии вынесено постановление на юридическое лицо. Протокол и постановление отменил арбитраж. Вопрос: могу ли я составить административный протокол заново? Т.е. выявлен =>Ещё раз благодарю 