Тип СОУЭ в храме

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
koks ®

[27.04.2022 11:57:12]
 Всем привет.
Имеется православный храм с мольным залом площадью 354 м2 и алтарём площадью 55 м2.
Число посетителей в храме согласно пункту 7.19 СП 258.1311500.2016 для молельных залов культовых зданий с нерасчетным числом посетителей - из расчета 0,5 м площади молельного зала на одного человека, включая площадь, занятую оборудованием, плюс для алтаря - из расчета 5 м площади алтаря на одного человека, включая площадь, занятую оборудованием. Итого 354 * 2 + 55 * 0,2 = 719 посетителей. Это без учёта персонала.
Соответственно в соответствии с пунктом 7 таблицы 2 СП 3.13130.2009 при числе посетителей от 500 до 1000 требуется 3 тип СОУЭ.
Верны мои утверждения?


[16.05.2022 9:43:53]
 Сам сейчас проектирую СПС и СОУЭ в храме, так же где то 350 м2. Брал по меньшему 500 посетителей (запросил информацию у заказчика), 2 тип СОУЭ. Больше 500 человек в таком храме не будет никогда.


[16.05.2022 10:07:02]
 СП 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности

7.19 При расчете параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов количество молящихся в
культовых зданиях следует принимать:
для молельных залов культовых зданий с расчетным числом посетителей - исходя из количества
сидячих мест плюс количество людей, определенное из расчета 0,8 м2
площади молельного зала на одного
человека, не занятой оборудованием;
для молельных залов культовых зданий с нерасчетным числом посетителей - из расчета 0,5 м2
площади молельного зала на одного человека, включая площадь, занятую оборудованием;
для алтаря - из расчета 5 м2
площади алтаря на одного человека, включая площадь, занятую
оборудованием;
для остальных помещений - в соответствии с функциональным назначением этих помещений.
Площадь вспомогательных помещений, а также часть площади молельного зала, не предназначенных
для размещения молящихся при определении количества людей в культовом здании не учитываются.
При расчете количества и параметров эвакуационных выходов из молельного зала, выходы наружу из
помещений, предназначенных только для размещения священнослужителей, не учитывается.


[16.05.2022 10:55:51]
 Ошибся, у меня в целом храм 350 м2.


[16.05.2022 12:05:11]
 значит там может находиться более 500 чел. (при площади молельного зала более 250 кв. м)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тип СОУЭ в храме      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.