Оборудование огнетушителями производственных помещений школы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[13.05.2022 7:49:16]
 Оборудование огнетушителями производственных помещений школы

Добрый день. Подскажите, кто сталкивался. В здании школы есть несколько производственных и складских помещений категории В2-4. Согласно ППР в РФ для общественных зданий достаточно ОП-4 на расстоянии до очага пожара не более 20м. Для производственных и складских помещений требуется уже ОП-8 на расстоянии до очага пожара не более 30м.

Возникли вопросы как поступить?
Решение 1. Установить ОП-4 на расстоянии до очага пожара не более 20м., но тогда не защищены производственные и складские помещения.
Решение 2 (наиболее правильное). Установить ОП-8 на расстоянии до очага пожара не более 20м. Но опять же согласно трудового законодательства(письмо Минтруда России от 22.06.2016 N 15-2/ООГ-2247) женщина может поднимать с перемещением груз не более 10 кг.(масса ОП-8 более 10кг).
В школе персонал в основном женщины.

Может быть кто то сталкивался и подскажет как поступить???
Как угодить всем министерствам и ведомствам???


[13.05.2022 18:32:07]
 Видимо сложный вопрос. Надо в МЧС письмо написать.


[13.05.2022 19:09:03]
 Вопрос не сложный. Он просто албанскмй. И автор не понимает, что производств. и складские помешения в школах выделяются противопожарными преградами и располагаются обособленно от учебных помещений. Они не нуждаются в той непонятной схеме, которую здесь нагородили.


[13.05.2022 19:32:27]
 
Цитата
В целях обеспечения здоровых и безопасных УСЛОВИЙ ТРУДА для женщин, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм и видов собственности, Совет Министров - Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную согласно приложению.
--Конец цитаты------

Нормы регулируют условия ТРУДА. Пожаротушение (работа с огнетушителем) не в ходит в трудовые обязанности женщин, а значит не подпадают под установленные совмином ограничения


[13.05.2022 19:41:09]
 Документ утратил силу с 01.03.2022 на основании Чего впустую обсуждать? https://docs.cntd.ru/document/900348...


[14.05.2022 6:29:24]
 Comfire ® вопрос может и албанский(в простонародье идиотский) и не сложный, но я и сам знаю что я в данном вопросе глуповат буду.

Совершенно верно выгораживаются противопожарными преградами. У нас таких 6 помещений на 1 эт., 4 на 2 этаже, 3 на 3 этаже и 2 на 4 этаже и все они выгорожены.
Можно конечно в каждое такое помещение установить ОП-8, а в остальные административные ОП-4 при условии 20 м. до очага пожара? Но тогда ОП-8 кто будет применять(смысл их установки, если пользоваться нельзя) да и на огнетушителях можно разориться.
Comfire ® вы грамотный человек, как быть в данном случае с целью минимизировать и расходы в т.ч.


[14.05.2022 6:37:20]
 Может быть есть норма, что производственные и складские помещения, расположенные в общественных зданиях должны быть оборудованы своими собственными огнетушителями, которые будут применяться только в этих скажем пожарных отсеках. Или как?


[14.05.2022 7:40:37]
 4.1.28. Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению и объекту отдельно.

4.1.29. При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом суммарной площади этих помещений.

4.2.7. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/sv...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Оборудование огнетушителями производственных помещений школы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.