Неизолированная рампа в надземном закрытом паркинге и СП506

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.05.2022 14:27:34]
 Добрый день!
С выходом СП506 появилась неопределенность в возможности устройства неизолированной рампы в надземном закрытом паркинге высотой более одного этажа.
Ранее в СП4 п.6.11.16 допускалось устраивать неизолированные рампы если суммарная площадь этажей не противоречит СП2.
п.5.1.30 СП113 пока данную возможность оставляет.
Появилась информация, что СП113 и СП506 будут переработаны и заменены одним новым СП.
Вопрос: можно ли в текущем правовом поле проектировать закрытые надземные автостоянки высотой 2-3 этажа с неизолированными рампами (автостоянка с полуэтажами)?


[19.05.2022 14:52:46]
 А какие проблемы? Изолированные и неизолированные рампы никуда не делись, важно с эвакуацией и площадью отсека не пролететь:

3.35. рампа (пандус): сооружение, предназначенное для производства погрузочно-разгрузочных работ на производственно-складских объектах, а также для перемещения автомобилей между уровнями в автостоянках.

https://docs.cntd.ru/document/120010...


Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа. Данная площадь определяется с учетом следующих дополнительных требований:
- в зданиях закрытых автостоянок с неизолированными рампами площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется как сумма площадей этажей, соединенных неизолированными рампами;

https://docs.cntd.ru/document/565248...


8.4.3 Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу с уклоном не более 1:6, оборудованную с одной стороны тротуаром шириной не менее 0,8 м, или в смежный пожарный отсек автостоянки.

https://docs.cntd.ru/document/565248...



[19.05.2022 15:06:57]
 Спасибо за ответ!
  Дискусия закрыта